Аватар пользователя
hunterman

Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 16

22.06.2009 в 12:34:36

Упрощенно схема на ГВС: входной ШК -> редуктор -> коллектор. Выход бойлера заведён на коллектор. Входной ШК закрыт.

Итого получаем, что пока нет горячей воды, редуктор стоит под обратным давлением.

Ему не вредно? Может, поставить между ним и коллектором трехходовой кран, на который и завести выход с бойлера?

ЗЫ. Редуктор - RBM Rinoxdue 0,5-7 bar 3/4 (поршневого типа)

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.06.2009 в 12:53:19

а обратныи клапан после редуктора ?

0
Аватар пользователя
hunterman

Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 16

22.06.2009 в 13:02:47

а обратныи клапан после редуктора ?

Нет его. Со стороны входа редуктора будет закрытый ШК.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу