Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

23.06.2009 в 09:57:41

Доброго времени суток Уважаемые. Развейте мои сомнения (или упасите от опасности). Купил розетку двойную (в магазине сказали подойдет) смонтировал... питаться от нее будет эл. варочная панель (индукционная) 7 кВт и эл. духовка 3,5 кВт провод медный многожильный однофазный с землей сечение не знаю какое наверное 4 кв.мм. на розетке написано 16А макс. Будет ли жить и радовать это изделие, или оно слабовато для таких потребителей?

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 10:03:53

Mr.TAU написал : оно слабовато для таких потребителей?

Да. Нужна розетка на 32А или распаечная коробка с распред. шинками или прямое подключение к варке. Воспользуйтесь поиском - подключение плиты, варочной поверхности, варки.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.06.2009 в 10:18:39

срочно уберите это убожество и

LAV написал : Воспользуйтесь поиском - подключение плиты, варочной поверхности, варки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2009 в 10:54:07

Mr.TAU написал : эл. духовка 3,5 кВт провод медный многожильный

И жилы многопроволочные не забудьте опрессовать наконечниками.

Mr.TAU написал : сечение не знаю какое наверное 4 кв.мм

Для электроплиты ( варочной поверхности ) требуется кабель 3х6 и предпочтительно напрямую - без всяких розеток.

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

23.06.2009 в 11:05:27

Спасибо за ответы, исходя из Ваших постов я сделал вывод, что розеточку поменяю на 32А (если найду в нашей деревне такую), кабель заложен строителями (дом изначально позиционируется как негазифицированный) может он и 3х6, так что оставляю :) а подключать напрямую - не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками (только по-этому и решился на розетку) иначе думаю слечу с гарантии... Еще раз спасибо, ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 11:17:27

Mr.TAU написал : не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками

Духовка - да с вилкой, но варка? Фото варки с вилкой и кабелем можно?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2009 в 11:18:12

Mr.TAU написал : подключать напрямую - не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками (только по-этому и решился на розетку)

Варочная панель уже куплена, если вы о наличии вилки заявляете? Можно фотографию?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

23.06.2009 в 11:26:02

+1 тоже хочу увидеть вилку на 7 кВт

0
Аватар пользователя
Bdfy

Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

23.06.2009 в 12:15:02

Я бы обозвал тему - сомнения в качестве провода - уж очень тонко он выглядит ... Какой там все таки диаметр ( да и параметр автомата на котором сей провод висит ).

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

23.06.2009 в 12:15:08

:) не судите строго, она до меня еще не доехала - мое заявление - предположение, пошуршав поиском, понял, что такое не бывает... жду приезда панели в пятницу, также поиск дал необходимую информацию по грамотному подключению с помощью клемников :)

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

23.06.2009 в 12:16:43

Bdfy написал : Я бы обозвал тему - сомнения в качестве провода - уж очень тонко он выглядит ... Какой там все таки диаметр ( да и параметр автомата на котором сей провод висит ).

сегодня куплю провод 3х6 (пригодиться для подключения варки) сравню с тем что из стены торчит, а заодно и посмотрю через какой автомат все заведено... вроде 32А

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

23.06.2009 в 12:57:20

2юра Т

+1 тоже хочу увидеть вилку на 7 кВт

http://www.electro-mpo.ru/card1808.html Кто сказал, что варку нельзя подключать такой вилкой, к соответствующей розетке? http://www.electro-mpo.ru/card1837.html :p

Может кому-то нравится промышленный стиль в интерьере. :a

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

23.06.2009 в 14:11:08

приобрел клемники WAGO 3 от 1.5-6 и кабель ПВЗ 6.0 по тактильным ощущениям у меня разводка в квартире для плиты тоже 6 кв.мм.

в связи с этим - ряд вопросов:

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?
  2. Если да, то смогу ли я с их помощью сделать отвод для варочной поверхности и на розетку для духовки (так же с помощью вышеназванного кабеля)?
  3. смогу ли я оставить свою убогую розетку для духовки? и можно ли будет на розетку от клеммы сделать отвод более тонким проводом (4 или 2,5 кв мм) и каким (тип) ?
0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.06.2009 в 14:30:39

Mr.TAU написал :

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?

Уважаемый консультант ответит точно (кажись нет), а я ВАГО в таких местах избегаю (да и вообще их не юзаю - пайка/опрессовка) , использую винтовые клеммники с опрессовкой кабеля наконечниками под винт.

Mr.TAU написал : смогу ли я оставить свою убогую розетку для духовки?

нет, там контакт очень плохой, со временем очень сильно ослабевает, даже Макел "Мимоза" будет намного надёжней. Рекомендую только одиночную, с клеммами, которые зажимают провод квадратной шайбой. Возмите эвровилку и проверьте усилие втыка/вытыка на других резетка, увидите ощутимую разницу. Идеально когда на лепестках розетки есть сжимающая пружина (скоба).

Mr.TAU написал : можно ли будет на розетку от клеммы сделать отвод более тонким проводом (4 или 2,5 кв мм) и каким (тип) ?

да, ВВГнг, NYM, (даже ПВ1 в коробе можна примудрить)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.06.2009 в 14:57:20

Mr.TAU написал :

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?

Нет. Только для "малопроволочной" жилы - жила из 7 проволок.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу