24.06.2009 в 12:59:21
2LAV
LAV написал : Подключение варки лучше многожильным 3х4мм.кв. От бокса с АВ к варке поведёте скрыто?
к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
LAV написал : вместе с многопроволочным на варку в наконечник под 2 провода и в автомат
наконечник с концом как шайба или вилочка брать и что бы в него 2 провода по 4 мм.кв зажать, это надо брать на 8? или есть двойные какие наконечники?
24.06.2009 в 12:59:28
LAV написал : На варку автомата не надо
с каких радостей??? ставьте в щитке на линию варки АВ на 32А, в кухне бокс с автоматом на 16А и от него на розетку духовки провод 2.5, как уже заметили
LAV написал : Делить провод НЕЛЬЗЯ
заведите лучше провода (обязательно одев на концы наконечники для многожильных проводов, чтобы не разать винтом жилы) на шинки в боксе (L,N,PEN) и с этих шин на варку, на автомат на духовку и с автомата на розетку духовки
kenga написал : ввод сделан моножилой 6 кв. мм. допускается ли в вход автомата заводить 3 провода: 1- вход, 2 - сразу на варочную панель и 3- на соседний автомат (все 3 провода - моножила 6 кв.мм.)? заранее спасибо.
нет, только два провода!!! притом одинакового сечения и однотипных.
24.06.2009 в 13:03:48
Mr.TAU написал : к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
можете применить обычный ПВС-3х4.
Mr.TAU написал : наконечник с концом как шайба или вилочка брать и что бы в него 2 провода по 4 мм.кв зажать, это надо брать на 8? или есть двойные какие наконечники?
зачем вам этот гемор, у вас обжимка есть???, разводку делайте от шинок бокса.
24.06.2009 в 13:03:53
avmal написал : Покупая автомат, исходят не из мощности потребителя, а из сечения кабеля. Это сечение кабеля выбирают, исходя из мощности прибора..
Согласен.
avmal написал : В вашем случае кабель 3х4,0 следует защитить автоматом не более 32А, хотя нормативы требуют кабель для плиты 3х6,0 - не менее.
Не согласен. И вот почему: Имеем варочную панель, общей мощностью 7 000 Вт. Значит по проводу будет проходить max.ток в 31 А. В соответствии с табл. 1.3.4 ПУЭ (раздел 2) выбираем провод. Если брать трех-одножильный провод, например NYM 3х ..., то в соотв. с этой табл. провод должен иметь сечение 4 квадрата. Этому проводу подойдет автомат на 32А. А чем не подходит такая розетка? Спрятать ее в невидимое место и все.
24.06.2009 в 13:21:48
аматор1 написал : можите применить обычный ПВС-3х4.
ПВС не предназначен для постоянных линий, только для переносок-удлинителей. Для каждого кабеля нужно читать паспорт, где написано назначение.
24.06.2009 в 13:33:44
Мирный написал : Не согласен. И вот почему: Имеем варочную панель, общей мощностью 7 000 Вт. Значит по проводу будет проходить max.ток в 31 А. В соответствии с табл. 1.3.4 ПУЭ (раздел 2) выбираем провод.
Это уже не ко мне. Существуют нормативные требования, которые обзаны все соблюдать. Если следовать вашей логике чтения нормативов, то на люстру вы конечно пустите кабель 3х0,5, исходя из потребляемой мощности?
Mr.TAU написал : к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
Лучше ЗА кухонным напольным шкафчиком.
kenga написал : ввод сделан моножилой 6 кв. мм. допускается ли в вход автомата заводить 3 провода: 1- вход, 2 - сразу на варочную панель и 3- на соседний автомат (все 3 провода - моножила 6 кв.мм.)?
А вы включите объемное мышление и у вас сразу окажется по две жилы в клемме. :)
24.06.2009 в 13:36:04
Мирный написал : ПВС не предназначен для постоянных линий
В данном случае ПВС и не предлагается в качестве стационарной проводки - всего лишь для подключения оборудования к сети.
24.06.2009 в 13:42:03
аматор1 написал : с каких радостей??? ставьте в щитке на линию варки АВ на 32А, в кухне бокс с автоматом на 16А
Я это и имел ввиду:) Не надо в боксе ещё один АВ ставить - он есть в квартирном щитке.
аматор1 написал : можите применить обычный ПВС-3х4.
Полностью согласен. Концы к плите в термоусадку, как писал. Оконцевать НШвИ -наконечник втулочный изолированный. У электриков соответствующий инструмент должен быть!
Mr.TAU написал : наконечник с концом как шайба или вилочка брать и что бы в него 2 провода по 4 мм.кв зажать, это надо брать на 8? или есть двойные какие наконечники?
есть двойные НШвИ (2). Это если у Вас и приходящий многожильный (наверное ПВС).
24.06.2009 в 13:47:52
avmal написал : Если следовать вашей логике чтения нормативов, то на люстру вы конечно пустите кабель 3х0,5, исходя из потребляемой мощности?
Нет, согласно этой таблицы, min сечение провода для люстры - 1 кв.мм. и правильнее будет сначала подсчитать нагрузку и выбрать проводник, чем проложить "на свет полтора квадрата, а на розетки -2,5" просто потому, что так принято.
24.06.2009 в 13:50:02
Mr.TAU написал : к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
avmal написал : Лучше ЗА кухонным напольным шкафчиком.
Крепить бокс к стене, а в задней стенке кухонного напольного шкафчика сделать вырез для бокса. Бокс лучше взять с дверкой, чтобы призапихивании чего-либо в шкаф не повредить клювик АВ.
24.06.2009 в 13:54:54
Мирный написал : Для каждого кабеля нужно читать паспорт, где написано назначение.
читаю, потому и советую:p . а по вашему импотрная техника комплектуется чем-то другим:confused:
24.06.2009 в 13:58:54
Мирный написал : выбрать проводник, чем проложить "на свет полтора квадрата, а на розетки -2,5" просто потому, что так принято.
Это не принято, а ПРЕДПИСАНО минимальные сечения проводов/кабелей для стационарной прокладки. Для слаботочки применяют КАБЕЛИ с сечением от 0,2мм.кв. Для ЖИЛЫХ зданий освещение 1,5мм.кв., розетки 2,5мм.кв.
24.06.2009 в 14:00:54
avmal написал : А вы включите объемное мышление и у вас сразу окажется по две жилы в клемме.
включил :) получилось, что провод на варочную поверхность должен отходить от ввода последнего в цепочке автомата, тогда в воде каждого автомата оказывается по 2 провода. спасибо.
24.06.2009 в 14:04:29
kenga написал : что провод на варочную поверхность должен отходить от ввода последнего в цепочке автомата,
Плохо включили - приходящий кабель подключают к максимальной нагрузке (в данном случае варка) и от него-же берут дальше по убыванию номиналов АВ.
24.06.2009 в 14:10:54
avmal написал : Лучше ЗА кухонным напольным шкафчиком
У меня шкафчики из ИКЕИ а они глубиной 60 и еще крепятся к стене, там никак... а коробку с автоматами я закреплю к стене выпилив предварительно в задней стенке шкафчика "дыру" под него
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу