4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

25.06.2009 в 22:14:51

пожарный написал : через перекидной не запитаешь 3ф от 1фгенератора

уже писал:

4Серый написал : на правую с генератора ведете кабелем ,например NYM 3*6, фазовую жилу на крайнюю клемму,с нее две перемычки.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

25.06.2009 в 23:14:03

пожарный написал : через перекидной не запитаешь 3ф от 1фгенератора

say666 написал : или я опять неправ и мне надо пойти в лес ?

;) :) Опять немного урезаный вариант схемы, нет "земли". Короче - чтобы было более-менее понятно что и как.
По этой схеме у меня стоит генератор однофазный. В доме фазы. Правда, я как раз разделил что весит только на сети и на сети и генераторе, чтобы случайно не включить лишнюю нагрузку на генератор. Плюс, добавил амперметр и вольтметр (на генераторе их нет).

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 10:53:27

Генератор лучше с изолированной от корпуса нейтралью брать. Ну а контур РЕ генератора с РЕ дома соеденить, естественно.

0
say666
say666
Новичок

Регистрация: 09.06.2009

Екатеринбург

Сообщений: 33

26.06.2009 в 14:16:51

Ким написал :

меня наверно глючит на счет КЗ, т.к на схеме от КИМ, мне видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор :(

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 14:21:28

say666 написал : меня наверно глючит на счет КЗ, т.к на схеме от КИМ, мне видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор

Ну да. В том месте нужно все 3 фазы объединить. Чтобы с однофазного генератора были запитаны потребители всез 3-х фаз.

В то время когда питаемся от сети - эта часть схемы отключена перекидным рубильником и не соединена с внешней сетью и проводкой дома. По-этому КЗ не будет.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

26.06.2009 в 14:29:26

Для диплома более интересным предложением будет автомат переключения питания на генератор и автомат включения генератора. Например на основе индуктивной катушки , наводимое напряжение в которой контролирует протекание тока по вводному проводу , усилителя ( например классического на 140УД1 ,компаратора, логического инвертора (тож классического К561ЛН2), полевого транзистора и блока электромеханических переключающих реле . Собрать на коленке- без проблем, и будет далеко не только бумажная работа. Прикинь, все будут с плакатиками, а ты с работающей моделью элемента экспериментального образца. Важно- брать двухполюсные реле, чтобы одновременно рвать и фазный, и нулевой провод.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2009 в 15:10:51

say666 написал : меня наверно глючит на счет КЗ, т.к на схеме от КИМ, мне видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор

Может так понятнее будет? :)

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

26.06.2009 в 15:14:30

say666 написал : не видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор

Немного перерисовал схему чтобы, как мне кажется, более понятно.
Все правильно описал Solovey. При работе от однофазного гены - напряжение надо подавать на все шины ГРЩ. А для этого "фазу" ( точнее одну клемму выхода генератора) надо размножить на на три шины ГРЩ а "ноль" (точнее вторая клемма генератора) - подсоединяется на шину "N" . Так что никакого коротыша.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

say666
say666
Новичок

Регистрация: 09.06.2009

Екатеринбург

Сообщений: 33

26.06.2009 в 17:16:44

Ну все вроде разобрался :) осталось что бы это переварилось правильно, всем благодарен.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.06.2009 в 19:17:32

Smily написал : Генератор лучше с изолированной от корпуса нейтралью брать.

Правильно. Не берите российский "Титан", а если есть такой - переделайте! Мои коллеги такой спалить умудрились: включили сварочник, а там замкнула фаза на РЕ, :( и попёрло в нагрузку 380 вместо 220 (генератор однофазный) из-за того, что сгорела шеколадка. А через неё все обмотки были взаимосвязаны, а УЗО в генераторе отсутствует. Более того, АВ рвёт в генераторе нулевой провод!

0
say666
say666
Новичок

Регистрация: 09.06.2009

Екатеринбург

Сообщений: 33

27.06.2009 в 12:16:45

Проверьте схему, особенно генератор, в схеме не хватает точек и стрелочек :)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу