Имеем межквартирный холл отделенный от лестничной клетки и лифтов металлической дверью. Площадь холла около 9 кв.м., высота потолков 2,6. Железная дверь 90% времени закрыта. Проблема в том, что если кто-нибудь пожарил селедку или удачно сходил в туалет, то остальные соседи узнаЮт об этом при попытке выйти из своей квартиры и ессно запах в этот момент пытается проникнуть к невиновным гражданам. Это не очень приятно.
Возникли мысли-варианты
- просверлить коронкой стенку в которой установлена железная дверь, между холлом и лестничной клеткой, конструктив позволяет - ненесущая стена в полкирпича, вставить туда ПВХ трубу 50 мм. Однако высота дыры будет на отметке минус 40 см от потолка – выше несущая ЖБ перемычка.
- Вариант №1 плюс герметизировать железную дверь резиновыми прокладками.
Вопросы.
Не возникнет при изменении ситуации ещё какой-нибудь неожиданный эффект?
По п.1 Будет ли достаточно такого диаметра для относительно быстрого высасывания воздуха наружу? Тяга, судя по абзацу №1, очень сильная.
По п.2 Только герметизация железной двери ситуацию не спасет.
ЗЫ Убедить-заставить всех установить вентиляторы на кухне и в туалетах, герметично заизолировать свои входные двери или открывать металлическую дверь после газовых атак НЕУДАСТСЯ.