пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

26.06.2009 в 20:53:21

подскажите пожалуйста: два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет, как этого избежать?:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2009 в 21:37:32

пожарный написал : как этого избежать?

Сделать подводку разумным сечением.

0
пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

26.06.2009 в 21:59:07

avmal написал : Сделать подводку разумным сечением

потребителей 2кондёра, штук 8 витрин-холодильников, освещение и мелочёвка. к щиту 25 квадратов куда уж больше?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.06.2009 в 22:08:09

Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет. Наиболее вероятные причины: 1.Питание хилое для такой нагрузки. 2.Контакты по всему участку некачественные.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2009 в 22:25:12

пожарный написал : к щиту 25 квадратов куда уж больше?

А от щита к "кондерам" и холодильникам?

leonard написал : Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет.

???

leonard написал : Питание хилое для такой нагрузки.

Думаете аккумулятор подсел?:a

0
пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

26.06.2009 в 22:25:24

питание достаточное, трансформатор свой на магазин. контакты проверял протягивал.

0
пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

26.06.2009 в 22:30:21

avmal написал : А от щита к "кондерам" и холодильникам?

к кондёрам ПВС 3Х4 к холодильному оборудованию ПВС 3Х2.5 каждому

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

26.06.2009 в 22:31:34

пожарный написал : питание достаточное, трансформатор свой на магазин. контакты проверял протягивал.

землю и ноль проверь.Лучше всего заново все контакты переделай. Успехов

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.06.2009 в 22:36:36

avmal написал : Думаете аккумулятор подсел?

Круто

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2009 в 22:47:27

пожарный написал : к кондёрам ПВС 3Х4

Вам не кажется, что четыре квадрата даже для рабочего режима мало? А если учесть, что пусковой ток может превышать рабочий в 5-6 раз, то вопросы о просадке неуместны ...

0
пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

26.06.2009 в 22:52:25

кондёры фирмачи ставили, а к ним лезть с гарантии слетишь.

0