подскажите пожалуйста: два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет, как этого избежать?:confused:
26.06.2009 в 20:53:21
подскажите пожалуйста: два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет, как этого избежать?:confused:
26.06.2009 в 21:37:32
пожарный написал : как этого избежать?
Сделать подводку разумным сечением.
26.06.2009 в 21:59:07
avmal написал : Сделать подводку разумным сечением
потребителей 2кондёра, штук 8 витрин-холодильников, освещение и мелочёвка. к щиту 25 квадратов куда уж больше?
26.06.2009 в 22:08:09
Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет. Наиболее вероятные причины: 1.Питание хилое для такой нагрузки. 2.Контакты по всему участку некачественные.
26.06.2009 в 22:25:12
пожарный написал : к щиту 25 квадратов куда уж больше?
А от щита к "кондерам" и холодильникам?
leonard написал : Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет.
???
leonard написал : Питание хилое для такой нагрузки.
Думаете аккумулятор подсел?:a
26.06.2009 в 22:25:24
питание достаточное, трансформатор свой на магазин. контакты проверял протягивал.
26.06.2009 в 22:30:21
avmal написал : А от щита к "кондерам" и холодильникам?
к кондёрам ПВС 3Х4 к холодильному оборудованию ПВС 3Х2.5 каждому
26.06.2009 в 22:31:34
пожарный написал : питание достаточное, трансформатор свой на магазин. контакты проверял протягивал.
землю и ноль проверь.Лучше всего заново все контакты переделай. Успехов
26.06.2009 в 22:36:36
avmal написал : Думаете аккумулятор подсел?
Круто
26.06.2009 в 22:47:27
пожарный написал : к кондёрам ПВС 3Х4
Вам не кажется, что четыре квадрата даже для рабочего режима мало? А если учесть, что пусковой ток может превышать рабочий в 5-6 раз, то вопросы о просадке неуместны ...
26.06.2009 в 22:52:25
кондёры фирмачи ставили, а к ним лезть с гарантии слетишь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу