avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2009 в 00:30:18

пожарный написал : что за конденсаторы такие?

Компенсаторы реактивной мощности, повидимому.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.06.2009 в 00:39:02

пожарный написал : начинают запускаться и всё тухнет

а все это сколько ампер автомат?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

27.06.2009 в 13:06:50

Увы, попадаются однофазные кондеи большой мощности. У меня на работе попались (из наследия старых времён, когда не было системы в заказах ) потребляющие в РАБОЧЕМ режиме 22 Ампера!!! И это при вводном автомате на 30. И думай, как симметрировать нагрузку.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

27.06.2009 в 13:37:38

пожарный написал : трансформатор свой на магазин.

сколько по паспорту кВА ваш трансформатор и какова общая мощность потребителей ?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.06.2009 в 16:50:35

пожарный написал : питание достаточное, трансформатор свой на магазин.

я так и не врубился, а сколько фаз то, и что такое достаточное?

0
пожарный
пожарный
Новичок

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

05.07.2009 в 00:46:32

всем большое спасибо!!! причина, отгорел ноль на тр-ре поэтому такая свистопляска.