пожарный написал : что за конденсаторы такие?
Компенсаторы реактивной мощности, повидимому.
27.06.2009 в 00:30:18
пожарный написал : что за конденсаторы такие?
Компенсаторы реактивной мощности, повидимому.
27.06.2009 в 00:39:02
пожарный написал : начинают запускаться и всё тухнет
а все это сколько ампер автомат?
27.06.2009 в 13:06:50
Увы, попадаются однофазные кондеи большой мощности. У меня на работе попались (из наследия старых времён, когда не было системы в заказах ) потребляющие в РАБОЧЕМ режиме 22 Ампера!!! И это при вводном автомате на 30. И думай, как симметрировать нагрузку.
27.06.2009 в 13:37:38
пожарный написал : трансформатор свой на магазин.
сколько по паспорту кВА ваш трансформатор и какова общая мощность потребителей ?
27.06.2009 в 16:50:35
пожарный написал : питание достаточное, трансформатор свой на магазин.
я так и не врубился, а сколько фаз то, и что такое достаточное?
05.07.2009 в 00:46:32
всем большое спасибо!!! причина, отгорел ноль на тр-ре поэтому такая свистопляска.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.