Дирижаблик
Дирижаблик
Новичок

Регистрация: 31.05.2009

Мариуполь

Сообщений: 36

05.09.2009 в 09:32:33

Подключил товарищу двойные проходные переключатели(обведены зелёной линией). При резком переключении происходит искрение, как от "коротыша" :scare Просветите, в чём ошибка или особенность контактной группы( переключатели ВИКО). Зараннее благодарен

0
Вложение
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

05.09.2009 в 13:23:19

Особенность не в контактной группе, а в светильниках. Люминисцентные поди???

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

05.09.2009 в 17:00:08

Не правильная схема подключения. Такую схему использовать запрещено.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

06.09.2009 в 02:15:17

да..с такой схемой при неудачном стечении обстоятельств и до настоящего "коротыша" недалеко...

0
Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

06.09.2009 в 14:26:02

Дирижаблик написал : Подключил товарищу двойные проходные переключатели(обведены зелёной линией).

А с какой целью выбрана именно такая схема? :a

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

06.09.2009 в 15:37:09

Интересная схемка, но опасная. Да и разводить ее помойму не сильно удобно.

Есть вот такая схемка, ее всегда использую.

0
Вложение
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

06.09.2009 в 23:32:27

Дирижаблик написал : Подключил товарищу двойные проходные переключатели(обведены зелёной линией). При резком переключении происходит искрение, как от "коротыша" Просветите, в чём ошибка или особенность контактной группы( переключатели ВИКО).

По такой схеме нельзя подключать!!! В какой-то момент у вас на лампе может "постоянно" находиться фаза... Поищите в поисковике... Или воспользуйтесь схемкой от gesper.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

07.09.2009 в 00:09:35

Алексей.К. смысл АднакА не в Ентом , фаза на лампе, Енто не самый тяжелый случай. так что самИ воспользуйтесь своим советом

0
Дирижаблик
Дирижаблик
Новичок

Регистрация: 31.05.2009

Мариуполь

Сообщений: 36

07.09.2009 в 00:50:29

Действительно. С фазой на цоколе в многоэтажках встреался часто. Что это вэри опасно-да.Но при этом выключатель не тянет дугу. До короткого замыкания в контактной группе далеко. Помещение находится на берегу моря (возможно высокая влажность?). Недостаток приведенной схемы (лично моё мнение) в неопределённом состоянии потенциалов, приведенных к нагрузке.Лампочечка 200 дабл ю.

0
Дирижаблик
Дирижаблик
Новичок

Регистрация: 31.05.2009

Мариуполь

Сообщений: 36

07.09.2009 в 01:07:59

Была схема лестничного освещения для подъезда. Типа при входе в подъезд-вкл., а когда поднялся-выкл. За что купил-за это и продал:help

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

07.09.2009 в 01:24:51

"проблема" в вашей схеме в том , что , "коротыш" может быть хоть в выключателе хоть в патроне, см. свою схему внимательней. ща отсканирую, отправлю -мне так просче - чем " компасе" рисовать.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.