05.09.2009 в 13:23:19
Особенность не в контактной группе, а в светильниках. Люминисцентные поди???
05.09.2009 в 17:00:08
Не правильная схема подключения. Такую схему использовать запрещено.
06.09.2009 в 02:15:17
да..с такой схемой при неудачном стечении обстоятельств и до настоящего "коротыша" недалеко...
06.09.2009 в 14:26:02
Дирижаблик написал : Подключил товарищу двойные проходные переключатели(обведены зелёной линией).
А с какой целью выбрана именно такая схема? :a
06.09.2009 в 15:37:09
Интересная схемка, но опасная. Да и разводить ее помойму не сильно удобно.
Есть вот такая схемка, ее всегда использую.
06.09.2009 в 23:32:27
Дирижаблик написал : Подключил товарищу двойные проходные переключатели(обведены зелёной линией). При резком переключении происходит искрение, как от "коротыша" Просветите, в чём ошибка или особенность контактной группы( переключатели ВИКО).
По такой схеме нельзя подключать!!! В какой-то момент у вас на лампе может "постоянно" находиться фаза... Поищите в поисковике... Или воспользуйтесь схемкой от gesper.
07.09.2009 в 00:09:35
Алексей.К. смысл АднакА не в Ентом , фаза на лампе, Енто не самый тяжелый случай. так что самИ воспользуйтесь своим советом
07.09.2009 в 00:50:29
Действительно. С фазой на цоколе в многоэтажках встреался часто. Что это вэри опасно-да.Но при этом выключатель не тянет дугу. До короткого замыкания в контактной группе далеко. Помещение находится на берегу моря (возможно высокая влажность?). Недостаток приведенной схемы (лично моё мнение) в неопределённом состоянии потенциалов, приведенных к нагрузке.Лампочечка 200 дабл ю.
07.09.2009 в 01:07:59
Была схема лестничного освещения для подъезда. Типа при входе в подъезд-вкл., а когда поднялся-выкл. За что купил-за это и продал:help
07.09.2009 в 01:24:51
"проблема" в вашей схеме в том , что , "коротыш" может быть хоть в выключателе хоть в патроне, см. свою схему внимательней. ща отсканирую, отправлю -мне так просче - чем " компасе" рисовать.
07.09.2009 в 01:48:36
ailcat написал : Люминисцентные поди???
ailcat +1
07.09.2009 в 01:56:00
gesper написал : Есть вот такая схемка, ее всегда использую.
ну вообщето не универсальный, - проходной. а еще бы узнать пральное название "крестовидных".
07.09.2009 в 02:39:39
haramamburu написал : а еще бы узнать пральное название "крестовидных".
"Промежуточный переключатель".
07.09.2009 в 02:48:26
avmal пасиб. вообщето я знал ЕГО как "тумблер"
07.09.2009 в 21:39:48
вот схема подключения 2х кл переключателей с2х мест с использованием только фазы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.