29.02.2008 в 17:01:06
2mmk А зачем меньшего? Ставить номинал 220, зато надолго. А на лестнице газет не читать и недонакал не заметишь...:)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.02.2008 в 17:11:58
2sergey_sav Как вариант можно применить электронные трансформаторы для галогенок.
29.02.2008 в 18:03:43
У вас все правильно сделано, нужно в распредкоробке все правильно расключить. Главное что на каждый выключатель подано по три провода. Отмечайте провода цветом, и я вам расскажу как правильно распаять.
04.03.2008 в 17:23:11
а один фиг, правильно. Не правильно! Надо ноль конечно же на левый светильник. Ведь как я понял провод от него выходит к левому переключателю. а с него должна фаза вернуться в коробку на правый светильник и на левый. На нуль, расключай не расключай не хватает жилы.
04.03.2008 в 18:55:18
2mmk Красивый выход из сложившейся ситуации (с ограничением по числу жил). Но без Вашего диалога с sergey_sav дооолго бы въезжал, что Вы изобразили :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.03.2008 в 21:26:55
Приветки!
Нужна помощь (консультация) в подключении маршевых выключателей.
Мо кто-то написать как сделать правильно проводку и подключить 2 выкл таких в одной комнате.. или может есть схема.
Всем заранее спасибава
25.03.2008 в 22:18:01
yangol написал : Нужна помощь (консультация) в подключении маршевых выключателей.
Назовите их лучше по-русски - переключателями, если вы их имеете ввиду. А то есть маршевые песни, маршевые пролеты, а "маршевые выключатели" как-то не звучит они не маршируют, а переключают. Подключаются они очень просто, о чем уже на форуме черт знает сколько понаписано - клеммы неподвижных контактов обоих переключателей соединяют между собой, подвижный контакт одного идет к лампе, а к подвижному контакту другого подключается фаза. Остается только подать на лампу еще и ноль.
01.04.2008 в 13:15:29
Добрый день. А не подскажите ли, как в проходном выключателе подключить диод для ночной подсветки? Я приобрёл такой выключатель, а там диод стоит, от диода отходят три проводка, которые никуда не подключены. Стрелочками на коробке выключателя показано куда подключить 2 провода, но не скзано какие, а про третий - вообще не понятно. Надеюсь, понятно объяснил )
01.04.2008 в 14:08:39
Melnikov написал : там диод стоит, от диода отходят три проводка
У диода только два проводка могут быть. Иначе это уже триод получается. Что-то путаете вы.
01.04.2008 в 14:39:14
я понимаю, что 2. но их там три. два красного цвета и один чёрного. предполагаю, что два красных подключены совместно. Вот у меня и возник вопрос - зачем их два?
01.04.2008 в 14:46:05
Melnikov написал : Вот у меня и возник вопрос - зачем их два?
Боюсь, что кроме вас и меня подобный вопрос и у других - сфотографируйте и выложите фотографию в теме, чтобы экстрасенсов не плодить.
02.04.2008 в 10:01:29
Немного засвечено... Но как и говорил - 3 провода. 2 красных, один чёрный.
02.04.2008 в 16:54:04
в проходных переключателях фаза прыгающая с одного провода на другой в зависимости от положения предыдущего. для этой цели и сделанны два красных провода на диоде. сам такие не подключал,а не зная на 100% советовать не буду.
по теории два красных должны идти к проводам между выключателями,черный на лампочку и источник.
02.04.2008 в 21:11:01
iale написал : Как-то в магазине спросил автомат на 2А - продавец, вылупив глаза, спросил - "А разве такие вообще бывают ?"
А я таким шнайдером провода вызваниваю,подавая на один конец фазу...
03.04.2008 в 14:50:57
Прорисовал схему. Получается так? Только у меня глупый вопрос. Ведь при такой схеме в любом положении выключателей основная лампочка находиться под напряжением. Или при проходе через диод он (ток) так сказать, всё берёт на себя и основная лампочка не светиться?