07.07.2009 в 11:29:52
Почитайте тему
07.07.2009 в 11:35:29
Согласен, автоматы нужны после УЗО. Но фишка в том, что в ванную автомат ставить нельзя, а ради вентилятора тянуть кабельную линию и ставить отдельный автомат - вроде как не разумно. Вот и будет у меня вся электрика ванной висеть на одном узо и на одном автомате.
07.07.2009 в 11:45:30
chernykh написал : Вот и будет у меня вся электрика ванной висеть на одном узо и на одном автомате.
А зачем вам закупать тогда кабель 3х1,5 и 3х2,5?
07.07.2009 в 11:56:02
Как-то же надо подключать потребителей. А 4 мм кабель не запихнёшь в розетки и выключатели. Вот и решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника, а все остальные потребители по штробам подключать проводами тоньше.
07.07.2009 в 11:58:09
chernykh написал : решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника
А розетка на 32А или 16А?
07.07.2009 в 12:09:10
На проточник сейчас стоит вот такая розетка на 40А.
Но с ремонтом может что-то посимпатичное найду.
Все остальные розетки будут на 16А.
07.07.2009 в 12:16:25
chernykh написал : Вот и решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника, а все остальные потребители по штробам подключать проводами тоньше.
chernykh написал : Все остальные розетки будут на 16А.
А их вы каким автоматом собираетесь защищать?
07.07.2009 в 12:27:50
Да всё на одном автомате 32А.
07.07.2009 в 12:39:20
chernykh написал : А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке? При условии, что одновременно с машинкой будет работать только свет и вентилятор (максимум). Тоесть кабиной и тем более водогреем пользоваться не будем.
Ну, тогда можно... Просто как-то некузяво это... UPD: ВЫШЕНАПИСАННОЕ - НЕПРАВДА!!! :) Прочитал что проточник у вас на 25А. Его по-любому надо отдельной линией кидать с соответствующим АВ. Если вы все скопом проведете толстенным кабелем (6 квадратов!!!) и поставите АВ на 32А, то работать конечно будет, но это... М-м-м-м-м... Кривизна в общем. Ибо ваш АВ тогда не будет защищать сами розетки (которые на 16А) и отводы до них. Перегрузите одну из них - и привет, поплавится нафиг. Слишком уж сильное превышение. Я иногда себе прощаю установку АВ 20А на группу (если клиент просит "побольше" или уже имеет проблемы с перегрузом в уже сделанной квартире), но 32А - имхо перебор. Сами решайте.
07.07.2009 в 13:14:58
Что лучше - всё на 32А или поставить ещё 1-2 автомата в ванной?
07.07.2009 в 13:46:40
Да, ребят, а какое УЗО мне брать - типа АС или типа А?