Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

06.07.2009 в 18:06:17

Привет Всем форумчанам.Вот набросал схему квартиры .Хотел услышать что не так.Нужна здоровая критика.И если можно Советы что и как нужно сделать.Квартира старая трёхкомнатная в Сталинском доме.Земли (РЕ) вроде нету.Вот я и думаю надо-ли подключать Провод (РЕ) к розеткам или нет и ко всем ПриборамСпасибо

0
Вложение
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.07.2009 в 19:14:36

Схема полнейший отстой, все нули от всех УЗО в одну кучу.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.07.2009 в 21:10:14

leonard написал : Схема полнейший отстой

зато кака красивайаааа))) смотрел и любовалси. правда

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.07.2009 в 21:22:48

нули вы вместе со всех УЗО в кучу зря собрали.разделите:от каждого группового УЗО ноль на ту же группу автоматов на которых и фаза.и непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

06.07.2009 в 21:23:03

greg111 написал :

Так я не понял что в этой схеме не так.Я так понял Вы и сами незнаете как надо никаких дельных советов не даёте что не так и что надо подправить.Укажите на мои ошибки.Или слабо.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

06.07.2009 в 21:31:19

Агейка написал : Укажите на мои ошибки.

leonard написал : все нули от всех УЗО в одну кучу.

сказали же.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.07.2009 в 21:32:44

вот только на слабо брать не надо.NYM 3*4-это много.3*2,5 хватит за глаза.я имею ввиду:посудомойку,стиралку и духовку-они у вас отдельными линиями проложены.санузлы на УЗО 16А 10мА обязательно.да и на свет 3*2,5 с запасом взяли.хватит 3*1,5.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.07.2009 в 21:36:10

4Серый написал : непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?

это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.07.2009 в 22:12:41

greg111 написал : это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4

разглядел уже.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

06.07.2009 в 22:19:59

Агейка написал : Вот набросал схему квартиры

получше номиналы автоматов пропишите.ничего не понятно.

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

06.07.2009 в 22:50:47

4Серый написал :

Хорошо завтра попробую другую картинку поставить.и на ней пропишу все автоматы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу