06.07.2009 в 18:06:17
Привет Всем форумчанам.Вот набросал схему квартиры .Хотел услышать что не так.Нужна здоровая критика.И если можно Советы что и как нужно сделать.Квартира старая трёхкомнатная в Сталинском доме.Земли (РЕ) вроде нету.Вот я и думаю надо-ли подключать Провод (РЕ) к розеткам или нет и ко всем ПриборамСпасибо
06.07.2009 в 19:14:36
Схема полнейший отстой, все нули от всех УЗО в одну кучу.
06.07.2009 в 21:10:14
leonard написал : Схема полнейший отстой
зато кака красивайаааа))) смотрел и любовалси. правда
06.07.2009 в 21:22:48
нули вы вместе со всех УЗО в кучу зря собрали.разделите:от каждого группового УЗО ноль на ту же группу автоматов на которых и фаза.и непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?
06.07.2009 в 21:23:03
greg111 написал :
Так я не понял что в этой схеме не так.Я так понял Вы и сами незнаете как надо никаких дельных советов не даёте что не так и что надо подправить.Укажите на мои ошибки.Или слабо.
06.07.2009 в 21:31:19
Агейка написал : Укажите на мои ошибки.
leonard написал : все нули от всех УЗО в одну кучу.
сказали же.
06.07.2009 в 21:32:44
вот только на слабо брать не надо.NYM 3*4-это много.3*2,5 хватит за глаза.я имею ввиду:посудомойку,стиралку и духовку-они у вас отдельными линиями проложены.санузлы на УЗО 16А 10мА обязательно.да и на свет 3*2,5 с запасом взяли.хватит 3*1,5.
06.07.2009 в 21:36:10
4Серый написал : непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?
это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4
06.07.2009 в 22:12:41
greg111 написал : это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4
разглядел уже.
06.07.2009 в 22:19:59
Агейка написал : Вот набросал схему квартиры
получше номиналы автоматов пропишите.ничего не понятно.
06.07.2009 в 22:50:47
4Серый написал :
Хорошо завтра попробую другую картинку поставить.и на ней пропишу все автоматы
07.07.2009 в 10:30:07
2Агейка Вы так себя ведёте, будто тут кто-то обязан Вам чем-то. И перерисовать схему нехотя согласились.
08.07.2009 в 14:19:02
[QUOTE=Alex_Penza][/QUOTE Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз.если что не так опять напишите поподробней.Я просто не силён в составлении схем Есть познания в электротехнике но слабенькие.
08.07.2009 в 14:38:18
Агейка написал : Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз.если что не так опять напишите поподробней.Я просто не силён в составлении схем
Для начала чем Вы рисуете такие схемы? (вопрос серьёзный..)
По схеме:
1) а у Вас только духовой шкаф(то есть духовка), а варочная панель или что-то в этом роде будет?
Если духовой шкаф на схеме - только духовой , то на духовку 3х2,5мм и отдельная розетка чисто для духовки,да и вроде большинства духовок идут с вилкой стандартной европейсткой.
2) Микроволновка и Вытяжка...ну их можно совмещать, ибо и микроволновка долго не работает,да и вытяжка много не потребляет...но я бы разделил бы, а во-вторых, опять кабель - на микроволнову или на то место где она будет стоять я бы отдельную розеточную группу привёл с кабелем 3х2,5мм, а на вытяжку отдельный провод протянул 3х1.5.
Да и ещё раз, в розетки провод зайдёт только сечением 2,5мм, четыре квадрата трудновато вставить..да и цена кабелей разная.
3) я бы как-то разделил бы на схеме ванну, кухню и остальное.
Ванна - влажное помещение, нужна защита,
тоже справедливо и для кухни,правда там потребление одновременное может быть больше,
ну и всё остальное....
На свет провод опять же 3х1,5мм...и практично и дешевле.
4) посудомойка и стиралка имеют вилку обычную, значит опять провод 3х2,5мм...
08.07.2009 в 14:58:43
Vlad(kam) написал :
Начну по порядку .Схемы я рисую в фотошопе.Просто мне так удобней всё видно как подключать. Да будет один духовой шкаф с функциями микроволновки.Про провод просто у меня уже есть достаточно этого провода.просто когда друг покупал себе электрику в дом у него осталось много провода вот он мне и отдал.И я подумал зачем покупать поставлю везде одинаковый хуже не будет.А ещё естькакие-то замечания по схеме будет ли она работать или это чюшь а не схема.