08.07.2009 в 15:23:40

Схема нормальная - работать будет. Вводной у Вас отрисован 2п, а написано 1п - берите 2п.

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

08.07.2009 в 15:27:55

Агейка написал : Начну по порядку .Схемы я рисую в фотошопе.Просто мне так удобней всё видно как подключать.

ясно, спасибо за ответ.

Агейка написал : Да будет один духовой шкаф с функциями микроволновки.

без плиты как же жить? Суп отварить?

Агейка написал : вот он мне и отдал.И я подумал зачем покупать поставлю везде одинаковый хуже не будет.

С одной стороны кашу маслом не испортишь, но засунуть такой провод проблематично в розетки, если он и даже влезет под болт, вопрос встанет другой...как он там будет держаться и каков будет контакт? Я конечно немного сейчас привру, но лучше 1-2 УЗО убрать, но провод купить нормальный. Кстати NYM он же в отличии от ВВГ - круглый...укладывать не так то просто. А если прикинуть кол-во отвлетвлений и их толщину общую? А в целом при новой проводки расходы есть расходы, и тут лучше не экономить, выйдет боком. Да и проводка - заменяют её обычно один раз в доме после старой, и служит она постоянно и не один десяток лет, так зачем делать дело заранее неправильно.

И ещё..у Вас дом с газом? А насчёт PE - ничего говорить не буду, пусть закоренелые профи выскажутся, как правильно и что с ним делать когда настоящего PE нет в щите...

Ну и по схеме вот что добавлю...мож это и есть в схеме(я не вижу), но на кухню нужно бы иметь 2 группы розеток, так сказать чтобы разгрузить ...да и понадёжнее будет...можно не думать в какую включить и чайник и комбайн и мож и ещё чего сразу...

0
Аватар пользователя
Агейка

Местный

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

08.07.2009 в 15:48:48

LAV написал :

Так это сейчас стоит на лесничной клетке.А втоматы и счетчик у нас изначально стоят в квартире

0
Аватар пользователя
Агейка

Местный

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

08.07.2009 в 15:55:36

Vlad(kam) написал :

Да в доме газ я бы и духовой шкаф купил бы газовый но их очень мало и все они какието убогии.Вот и приходится покупать электрическую.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

08.07.2009 в 20:51:09

2Агейка Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше. По схеме - рабочая. Про кабели Вам уже сказали. Успехов!

0
Аватар пользователя
Агейка

Местный

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

08.07.2009 в 22:30:12

Alex_Penza написал :

Спасибо за помощь.Нужно ли ещё что-то потправить или что-то убрать добавить.Один вопрос что делать с (РЕ) проводником у нас в доме подходит два провода.и нужно ли его подключать к потребителям и к шине в боксе?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

08.07.2009 в 22:44:44

Агейка написал : Один вопрос

вопрос неоднозначный :( Курите форум, особенно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

09.07.2009 в 02:51:29

Alex_Penza написал : Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше.

Вы посмотрите какой у неё ограничивающий автомат? Да ещё дом старый, да ещё и с газом, да ещё и PE нет ===> электрическая плита??? максимум что - иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку. (чисто моё мнение).

Агейка написал : to Агейка

Насчёт земли, как и сказали всё спорно, дом старый..хотя мож и ещё и сделают реконструкцию щитов, осмелиюсь (!!!!!!!!!) то есть только-только предположить так: ЧТобы розетки лишний раз не дёргать, в них PE провод подключить как и положено на PE, а уже в щите, где будут Автоматы и УЗО - там может между собой PE проводники не объединять,
тем самым вроде ничего ужастного не будет, а придёт PE - все проводники объедините и подключите, естественно предусмотреть чтобы их в щите не пооткусали, а аккуратно как то сложить и подписать.

(всё привёл основываясь только на личном опыте и здравии)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.07.2009 в 05:19:39

Агейка написал : Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз

нижнюю синюю толстую полосу нужно вообще убрать

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.07.2009 в 08:36:49

Alex_Penza написал : Вообще, духовку лучше электричекую

Vlad(kam) написал : иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку.

Мы о духовке. А Вы о чём?

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

09.07.2009 в 12:17:00

Alex_Penza написал : Мы о духовке. А Вы о чём?

а я о плите говорил..

стормозил...сорри

0
Аватар пользователя
Sergey_777

Местный

Регистрация: 06.02.2008

Тверь

Сообщений: 12

10.07.2009 в 17:58:47

После УЗО 1 у Вас стоит 7 автоматов 1P+N. 1P+N это прекрасно! и их прелесть в том, что они отключают как фазу так и ноль идущие на розетку (группу розеток, освещение). Вы все ноли идущие от 1P+N автоматов соединили. ЗАЧЕМ? При таком подключении если один из автоматов отключится то ноль всеравно будет в отключенной линии, попадая туда через соседние автоматы. Поэтому уберите нижнюю толстую синюю линию соединяющую ноли выходящие из из 1P+N групповых автоматов.

0
Аватар пользователя
Агейка

Местный

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

10.07.2009 в 21:49:52

Sergey_777 написал :

Спасибо за совет.Я тоже думал про это .Да мне уже об этом говорили.только не объяснили почему.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.07.2009 в 22:21:21

Агейка все ваши УЗО нефункциональны при такой схеме. Разъединяйте нули после УЗО. Хорошо еще фазные выходы в кучу не свели.

0
Аватар пользователя
Дядька Ф

Местный

Регистрация: 09.03.2009

Екатеринбург

Сообщений: 83

10.07.2009 в 22:33:35

Я вводной автомат поставил бы на одно направление, чтобы не разрывать ноль. Освещение убрал с УЗО, оставил на автомате... Две группы освещения на квартиру вполне достаточно. Сделал освещение полуторкой (3 х1,5) только потому, что с ней попроще работать. Вторичные линии питания галогенных ламп (после трансформаторов) - 2,5 мм2. На варочную - 4 или 6 мм2. Розеточные линии до распредкоробок - 3х4 мм2, после распредкоробок на розетки - 3х2,5. Много провода осталось? Сходи на рынок да поменяйся, чтобы не покупать 3х1,5. И тебе хорошо, и продавцу хорошо! А заземление занулить в щите, т.е. между нулевой шинкой и земляной шинкой поставить перемычку. Потому что пройдёт 3-4 года и ЖЭК заставят стояки менять и землю делать. А у тебя уже шинка земляная есть. У нас уже так было и мой монтаж похвалили (извините, парни, хвастаюсь).