greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.07.2009 в 23:22:06

Агейка написал : я подумал тоже не нужно жил же без него столько лет.

действительно... жили в доме 100 лет а тут он вдруг развалился... с чего бы это????

0
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.07.2009 в 23:26:25

Агейка написал : Если я Вас правильно понял то синию полоску надо совсем убирать так.Мне уже об этом сказали.Тогда встаёт другой вопрос а зайдут три провода сечением 2.5мм в одну клемму автомата.Ведь я хотел свет трёх комнат посадить на один автомат.Как быть что делать?

На каждый приходящий кабель свой автомат, на каждый ноль от УЗО свой паз. Так надо.

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

10.07.2009 в 23:38:54

leonard написал :

Если я Вас правильно понял то для каждой линии свой АВ правильно? А вот про УЗО "на каждый ноль от УЗО свой паз."Я что-то не очень пойму разъясните как нибудь попроще.

0
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.07.2009 в 23:46:03

Если у Вас несколько УЗО, и какое либо УЗО обслуживает несколько приходящих линий то:

  1. Если автоматы однополюсные после УЗО нулевой проводник выходящий из УЗО садится на паз, что бы с этого же паза по человечески развести нули от приходящих линий.
  2. Если все автоматы двухполюсные том паз само-собой отпадает за ненадобностью.
0
Дядька Ф
Дядька Ф
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Екатеринбург

Сообщений: 83

10.07.2009 в 23:59:58

avmal написал : А у нас за это бьют.

А где у нас? Вообще-то, делая монтаж в квартире, можно делать фактически что угодно: частная собственность. Лишь бы качество монтажа не противоречило ПУЭ, СНИП и здравому смыслу. А ставить перемычку между нулевой и земляной шинками обязательно надо в системе TN-C-S. А те кто запрещает это делать как интересно собирают схему уравнивания потенциалов в домах с четырёхпроводной системой?

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

11.07.2009 в 00:18:16

leonard написал :

Извините конечно за идиотский вопрос .ПАЗ это нулевая шинка синего цвета.Я её убираю а все потребители подключаю сразу на автомат.Правильно ли я Вас понял?

0
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.07.2009 в 00:24:57

Да что же Вы такой не внимательный читатель. Вот с УЗО вышли фаза и ноль. Допустим фазы ушли на три однополюсных автомата, нули от этого УЗО естесно нужно собрать в кучу, что бы это выглядело правильно нужен паз. Нуль из другого УЗО на этот паз не садится.

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

11.07.2009 в 00:31:07

leonard написал :

Вы только не ругайтесь я просто не пойму что такое паз.Вот я подредактировал схемку посмотрите.Я так сделал или всёравно не так

0
Вложение
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.07.2009 в 00:45:54

Вот это другое дело, отлично. Well done!

0
Агейка
Агейка
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Москва

Сообщений: 21

11.07.2009 в 00:57:45

leonard написал :

Судя по оченки я сделал всё правильно и можно эту схему воплощать в жизнь.Или ещё что-то надо подработать.Напишите буду очень признателен.

0
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.07.2009 в 01:00:00

Добро, собирайте щит.