Vidis написал : А каким материалом располагаете?
я пока что никаким не располагаю но готов купить что требуется. Если можно прикиньте пожалуйста перемычку на ворота.
08.07.2009 в 12:15:47
Vidis написал : А каким материалом располагаете?
я пока что никаким не располагаю но готов купить что требуется. Если можно прикиньте пожалуйста перемычку на ворота.
08.07.2009 в 12:16:59
Я так полагаю вы хотите сделать проем в существующей несущей стене. Поэтому вам придетсявзять как минимум 2 швеллера №12, сделать штробу с двух сторон стены, завести швеллера в штробы с мин. опиранием 250мм на стену .Далее стянуть их шпильками в 3-4 местах, плотно зачеканить раствором все щели (для включения перемычки в работу). Далее режете вертикальные штробы по линии предполагаемого проема и разбираете кирпичную кладку. Привариваете перемычки в швеллера.
08.07.2009 в 12:20:17
Vidis написал : Я так полагаю вы хотите сделать проем в существующей несущей стене.
Нет я строю новую.
08.07.2009 в 12:23:56
Тогда все проще, связываете два швеллера №12 полосами 5х50х350 или цельным листом в коробку и кладете на место.
08.07.2009 в 13:46:47
Vidis написал : Тогда все проще
Проще отлить из бетона сечением 380х220 проармировав сверху и снизу12-й арматурой. Достаточно по 5 ниток.
08.07.2009 в 13:54:38
2ahork ну не знаю, вам наверное проще вязать клеть из арматуры, гондобить опалубку, и месить полкуба, тягать бетон на высоту и ждать хотя-бы 10 дней до набора 75% прочности,а мне проще поднять два швеллера массой по 45кг и их сварить (хотя сварить можно и на земле).
08.07.2009 в 16:12:15
MishMish написал : Какие размеры перемычки должны быть для двери шириной 1м и окна шириной 1м в кирпичной стене в полтора кирпича
Вот тут всё подробно есть:
08.07.2009 в 17:20:28
Vidis написал : мне проще поднять два швеллера массой по 45кг
Угу. 12-й швеллер на 4-х метровый проем. А сверху еще 1,5 метров кирпича + кровля со снегом. Прогнется на несколько сантимов!
08.07.2009 в 20:52:45
ahork написал : А сверху еще 1,5 метров кирпича
Насколько я помню из СНиПов- если выше перемычки сплошная кладка более 0,7м (кажется), то прочностью перемычки пренебрегают. Т.е. кладка выполняет роль перемычки.
08.07.2009 в 21:47:56
Михалыч написал : Насколько я помню из СНиПов-
Я такого не помню. Если не трудно киньне ссылочку плз., применительно к проемам в 4 метра.
08.07.2009 в 22:02:44
Стальные (металлические) двутавровые балки перекрытий:
ahork написал : Если не трудно киньне ссылочку плз.,
Как время появится- непременно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.