Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

26.11.2009 в 17:38:57

ВТБ! написал : И в деревне нормально будет.

В деревне длинные уличные линии (к бане, сараю, летней кухне). Всякое может быть.

ВТБ! написал : А шунт - "В сад!"

Почему? Вроде же ничем не рискую.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

26.11.2009 в 17:41:03

Юрка написал : длинные уличные линии

Двухполюсники на них.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

26.11.2009 в 17:48:43

ВТБ! написал : Двухполюсники на них.

Да, у меня везде двухполюсники. Эх, не дают эксперимент провести. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2009 в 16:16:32

Могу ли я в одном щитке и на каком расстоянии расположить УЗИП и электронный счётчик или для УЗИП надо предусмотреть дополнительный щиток. Не будут ли провода, соединяющие УЗИП и проходящие под защитными автоматами, влиять на эти автоматы, Заранее спасибо за Ваш ответ.

0
ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 81

14.12.2009 в 14:34:55

Встала необходимость заменить эл. счетчик, решил одновременно с этим перенести его из щитка в подьезде в квартиру. В связи с этим возникли вопросы.

  1. Понятно сколько надо автоматов, понятно сколько места для них надо в ШУ, а дальше в связи с отсутсвием опыта раздерают сомнения.
    Как подобрать под содержимое сам шкаф?
    т.е. очень хотелось бы получить ответ примерно с такой детализацией:
    Берем шкаф ИМЕННО такой-то модели
    Берем эл. счетчик ИМЕННО такой-то модели.
    Я понимаю что ИМЕННО таких то моделей может и не оказаться в продаже, но так быдет возможность поискать что нибудь подобное.
    Что будет в щитке:
    Счетчик учета электроэнергии(двухтарифный) - 1 шт.
    Однополюсной автоматический выключатель(25A) - 1 шт.
    Однополюсной автоматический выключатель(10A,10A,16 A) - 3 шт.
    распределительные гребенки ну наверное как минимум 2 одна для распеределения фазного провода по 3 линиям и одна для распределения защитного нуля.
    Сам щиток должен быть нависной
    Желателен разумный запас пространства, удобный монтаж, по возможности низкая цена.
    В общем вопрос сводится к тому какой счетчик в какой щиток можно воткнуть.
0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

18.12.2009 в 09:18:33

Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему.
Отрисовано так, как это будет располагаться в щитке (щиток 2х12 мест).
Многожилы планируется опрессовать НШВИ. Проблема в использовании шины в следующем: автоматы 10А и 16А имеют разные расположения клемм (сдвинуты друг от друга), поэтому соединить можно только 3 и 4 автомата..
Есть ли нарекания к правильности схемы и пожелания к монтажу?

Заранее спасибо!

зы. счетчик в подъездном щите, вместе с пакетником, в квартирном (на схеме) вводный 25А - двухполюсник, будет использоваться в качестве общего рубильника ежели чего..

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

18.12.2009 в 10:29:54

Gins

Замените автомат и диф.автомат на УЗО 40А/30мА выше РН и контактора. Контактор четырёхполюсный? Разбейте нагрузки на 4 группы - и каждую на свой полюс (даже гребёнки не нужны будут, если по два провода в терминал). :) Или на 2 - но тогда понадобятся 2 шины N.

Фидерные автоматы ( к которым подключаются линии) перенесите на нижнюю рейку - будет просто и понятно. На верхней останутся УЗО, контактор с РН и один автомат.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

18.12.2009 в 11:30:04

ВТБ! написал : Замените автомат и диф.автомат на УЗО 40А/30мА выше РН и контактора

можно здесь поподробнее?

убрать автомат и диф и поставить на место автомата узо? у меня надежды нет на пакетник :( жалко узо будет..
если Вы про то что 2 автомата - согласен, но дифф нужен в качестве УЗО. Потому как узо хорошее надо будет искать, а дифф уже есть (немец, тип А). Единственное что, может просто дифф переместить вместо вводного на 25А? хуже не будет при этом?

про 4 линии: надо дополнительные перемычки тогда на контакторе городить?

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

18.12.2009 в 12:30:16

Gins написал : Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему.

Управляющую цепь контактора надо бы защитить автоматом или плавким предохранителем с небольшим номинальным током.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

18.12.2009 в 12:34:07

Gins написал : у меня надежды нет на пакетник

Виноват, решил, что раз на площадке счётчик, то там же и автомат имеется.

может просто дифф переместить вместо вводного на 25А?

Да, самое логичное решение.

про 4 линии: надо дополнительные перемычки тогда на контакторе городить?

И то верно. Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

18.12.2009 в 14:03:01

ВТБ! написал : Да, самое логичное решение.

вот спасибо! я не решался сам :) просто дифф уже есть, а вот АВ двухполюсник должны с минуты на минуту купить - щас откажусь.

ВТБ! написал : Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...

т.е. вначале дифф, от него 2 фазы + 1 нейтраль. на контактор : 1,5 - фаза, потом одна из фаз пошла на освещение, вторая - на розетки?
контактор есть - на момент покупки был только 40А 4НО, так что качество победило жадность и был куплен он :)

MichaelSB написал : Управляющую цепь контактора надо бы защитить автоматом

т.е. провод от РН до А1 контактора разорвать и воткнуть туда АВ в16? так пойдет?
одно как то стремно смотрится - провода 2,5 квадрата и автомат на 25А...