ВТБ! написал : И в деревне нормально будет.
В деревне длинные уличные линии (к бане, сараю, летней кухне). Всякое может быть.
ВТБ! написал : А шунт - "В сад!"
Почему? Вроде же ничем не рискую.
26.11.2009 в 17:38:57
ВТБ! написал : И в деревне нормально будет.
В деревне длинные уличные линии (к бане, сараю, летней кухне). Всякое может быть.
ВТБ! написал : А шунт - "В сад!"
Почему? Вроде же ничем не рискую.
26.11.2009 в 17:41:03
Юрка написал : длинные уличные линии
Двухполюсники на них.
26.11.2009 в 17:48:43
ВТБ! написал : Двухполюсники на них.
Да, у меня везде двухполюсники. Эх, не дают эксперимент провести. :)
28.11.2009 в 16:16:32
Могу ли я в одном щитке и на каком расстоянии расположить УЗИП и электронный счётчик или для УЗИП надо предусмотреть дополнительный щиток. Не будут ли провода, соединяющие УЗИП и проходящие под защитными автоматами, влиять на эти автоматы, Заранее спасибо за Ваш ответ.
14.12.2009 в 14:34:55
Встала необходимость заменить эл. счетчик, решил одновременно с этим перенести его из щитка в подьезде в квартиру. В связи с этим возникли вопросы.
18.12.2009 в 09:18:33
Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему.
Отрисовано так, как это будет располагаться в щитке (щиток 2х12 мест).
Многожилы планируется опрессовать НШВИ.
Проблема в использовании шины в следующем: автоматы 10А и 16А имеют разные расположения клемм (сдвинуты друг от друга), поэтому соединить можно только 3 и 4 автомата..
Есть ли нарекания к правильности схемы и пожелания к монтажу?
Заранее спасибо!
зы. счетчик в подъездном щите, вместе с пакетником, в квартирном (на схеме) вводный 25А - двухполюсник, будет использоваться в качестве общего рубильника ежели чего..
18.12.2009 в 10:29:54
Gins
Замените автомат и диф.автомат на УЗО 40А/30мА выше РН и контактора. Контактор четырёхполюсный? Разбейте нагрузки на 4 группы - и каждую на свой полюс (даже гребёнки не нужны будут, если по два провода в терминал). :) Или на 2 - но тогда понадобятся 2 шины N.
Фидерные автоматы ( к которым подключаются линии) перенесите на нижнюю рейку - будет просто и понятно. На верхней останутся УЗО, контактор с РН и один автомат.
18.12.2009 в 11:30:04
ВТБ! написал : Замените автомат и диф.автомат на УЗО 40А/30мА выше РН и контактора
можно здесь поподробнее?
убрать автомат и диф и поставить на место автомата узо? у меня надежды нет на пакетник :( жалко узо будет..
если Вы про то что 2 автомата - согласен, но дифф нужен в качестве УЗО. Потому как узо хорошее надо будет искать, а дифф уже есть (немец, тип А). Единственное что, может просто дифф переместить вместо вводного на 25А? хуже не будет при этом?
про 4 линии: надо дополнительные перемычки тогда на контакторе городить?
18.12.2009 в 12:30:16
Gins написал : Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему.
Управляющую цепь контактора надо бы защитить автоматом или плавким предохранителем с небольшим номинальным током.
18.12.2009 в 12:34:07
Gins написал : у меня надежды нет на пакетник
Виноват, решил, что раз на площадке счётчик, то там же и автомат имеется.
может просто дифф переместить вместо вводного на 25А?
Да, самое логичное решение.
про 4 линии: надо дополнительные перемычки тогда на контакторе городить?
И то верно. Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...
18.12.2009 в 14:03:01
ВТБ! написал : Да, самое логичное решение.
вот спасибо! я не решался сам :) просто дифф уже есть, а вот АВ двухполюсник должны с минуты на минуту купить - щас откажусь.
ВТБ! написал : Но если 2+2 (с разрывом нуля), тогда можно из диф.автомата по два проводника с каждого полюса. А дальше разделить, к примеру, на освещение с сан.узлом и на остальные розетки. Контактор тоже имеется? Запас карман не тянет, конечно...
т.е. вначале дифф, от него 2 фазы + 1 нейтраль. на контактор : 1,5 - фаза, потом одна из фаз пошла на освещение, вторая - на розетки?
контактор есть - на момент покупки был только 40А 4НО, так что качество победило жадность и был куплен он :)
MichaelSB написал : Управляющую цепь контактора надо бы защитить автоматом
т.е. провод от РН до А1 контактора разорвать и воткнуть туда АВ в16? так пойдет?
одно как то стремно смотрится - провода 2,5 квадрата и автомат на 25А...