chio написал : samantis возможно будут частые срабатывания по 10ма, это мнение не профессионала
спс
07.04.2011 в 17:32:35
chio написал : samantis возможно будут частые срабатывания по 10ма, это мнение не профессионала
спс
21.04.2011 в 13:49:51
Можно ли на один ДИФ на 32А 30мА "вешать" и стиралку, и посудомойку? Или каждому девайсу свой ДИФ нужен? Тогда 2 ДИФа по 16А 30 мА? 30 мА допустимо или лучше подстраховаться и поставить по 10мА? И аналогичный вопрос по варочной панели и духовому шкафу. Каждому по ДИФу в 16А 30 мА или оба можно подвесить на один ДИФ в 32А 30мА?
21.04.2011 в 13:53:55
ASava, Т.к.
ASava написал : и стиралку, и посудомойку
подключается через обычную розетку, то сечение кабеля будет 2.5. Диф на 32 А, даже не шелохнется а провод сгорит.
21.04.2011 в 14:03:30
1 решение (если приборы не работают одновременно) АВДТ 16/10 на СМ и ПММ
Для ВП и духового шкафа - если они раздельные, ведутся отдельные линии 3*6 и 3*2.5, с раздельными автоматикой
2 решение
УЗО и АВ
на ПМ и СМ УЗО 25(40)/10(30) в зависимости от мощности приборов
и по АВ на каждый прибор
На ВП и дух шкаф.
УЗО 50(63) /30 и по отдельному АВ на каждого
23.04.2011 в 14:22:50
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать мнения по поводу выбора УЗО.
Есть "кухонная" линия на которой висят стиралка, духовка, вытяжка и ещё некоторая мелочь. В принципе хотелось бы поставить на эту линию УЗО тип А. Посмотрел каталог Леграна. Подходящее УЗО типа А почти в 2 раза дороже аналогичного типа АС.
Мастера, как Вы считаете, оправдана ли трата денег на УЗО типа А в данном случае или можно и тип АС.
23.04.2011 в 14:40:37
Мое имхо - если есть нормальная "земля" - пофиг, нет земли - "А" гораздо предпочтительней
23.04.2011 в 17:22:52
haramamburu написал : Посмотрел каталог Леграна. Подходящее УЗО типа А почти в 2 раза дороже аналогичного типа АС.
Возьмите не Легранд, а Хагер к примеру. У них А от АС отличается менее чем на 10%.
24.04.2011 в 21:43:29
Скажите пожалуйста, как правильно подключить медь моножилу 6 мм2, 10 мм2 в меркурий? Получается или слабый зажим или в один момент винты начинают уходить вбок. При желании провод выдергивается с небольшим усилием. Это справедливо и для М200 и для М230.... Хотел использовать штыревые наконечники,но у самого длинного хвост 14 мм (сегодня час искал в электромонтаже), получается его тоже только на один винт хватит..
На фото подключена моно жила 10 мм 2 без наконечника. Видно, как винты уводит вбок,и жила смещается к краю клеммы.Если продолжить тянуть, то провод просто вытолкнет из под винта.
24.04.2011 в 21:51:04
Oleg_Allias написал : Скажите пожалуйста, как правильно подключить медь моножилу 6 мм2, 10 мм2 в меркурий?
Зажимаете без наконечников.
24.04.2011 в 22:01:24
Пробовал и сгибать вдвое, и просто на 25 мм оголять, и плющить по совету с другого форума. Что то ненадёжно получается. Раз на раз не приходится конечно, но чаще винты уходят вбок и получается ощущение жутко ненадёжного контакта. А ввиду того, что подключать приходится много, то что то как то не комфортно мне от этой ситуации....
24.04.2011 в 22:07:25
Oleg_Allias написал : то что то как то не комфортно
Этот клемник тоже не нравятся. Затягиваю так. Сначала дольний (не сильно) затем ближний болт (не сильно). И по очереди подтягиваю.