Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2011 в 23:55:18

дружба написал : Ноль после 2Узо подключен не правильно,должен подключаться на отдельную шинку

Зачем? Только если для того, чтобы отсоединить одну линию можно было...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2011 в 00:12:21

дружба написал : Ноль после 2Узо подключен не правильно,должен подключаться на отдельную шинку,уберите перемичку между шинками Н.

Правильнее будет не убрать перемычку, а переключить её с верхней шины на выход N второго УЗО.

0
Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

19.10.2011 в 00:36:04

avmal написал : Правильнее будет не убрать перемычку, а переключить её с верхней шины на выход N второго УЗО.

дык у меня на две шины выходит первый диф.,а на второй сразу с кабелей....в схеме нарисовано

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2011 в 00:45:54

mamay.84 написал : дык у меня на две шины выходит первый диф.,а на второй сразу с кабелей....в схеме нарисовано

Дык, зачем две шины для одного УЗО, если и одной шины будет достаточно? Подключите нижнюю шину на выход второго УЗО и подключайте нули на неё. Кстати, я не очень знаком с продукцией SE, но сдаётся мне, что это не УЗО у вас стоят, а диффавтоматы - почему?

0
Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

19.10.2011 в 01:04:51

avmal написал : Дык, зачем две шины для одного УЗО, если и одной шины будет достаточно? Подключите нижнюю шину на выход второго УЗО и подключайте нули на неё. Кстати, я не очень знаком с продукцией SE, но сдаётся мне, что это не УЗО у вас стоят, а диффавтоматы - почему?

1.Боюсь в диаметр отверстия 5 мм2 может не войти,если войдет,то так и будет....одна шина для одного дифа,другая для второго.............Во...вошло.....попробовал))).......так ему и быть 2.Да,это дифы....просто загашник был.... 3.Чего еще Уважаемый avmal посоветуете???

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2011 в 01:11:25

mamay.84, А что это за сечения у вас такие - 7,5 квадратов, 5 квадратов ... Спецзаказ?

0
Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

19.10.2011 в 01:13:13

avmal написал : mamay.84, А что это за сечения у вас такие - 7,5 квадратов, 5 квадратов ... Спецзаказ?

Это сумма мм2 проводов в АВ,обжатых клипсой

0
Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

19.10.2011 в 01:14:04

сечение всего провода по квартире 2,5 мм2

0
Аватар пользователя
halmer

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

26.10.2011 в 09:49:33

Как можно сделать в щитке розетку на 220? Нужно подключить блок питания роутера в новой мини прагме. Видел модули на дин рейку, но если в него воткнуть блок питания, то дверь не закроется. Какие-то еще есть варианты?

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

26.10.2011 в 09:53:22

прикрутите обычную накладную розетку или колодку(как на удлинитель) просто к задней стенке щитка

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

26.10.2011 в 09:59:02

Вариантов масса. Начиная от блока питания на ДТН рейку, заканчивая низкопрофтльной розеткой на бок или дно ящика.

0
Аватар пользователя
halmer

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

26.10.2011 в 10:30:51

Простите, я забыл уточнить, щиток встраиваемый в стену.

mpei написал : прикрутите обычную накладную розетку или колодку(как на удлинитель) просто к задней стенке щитка

какая у нее глубина? Боюсь что накладная розетка с воткнутым блоком питания будем мешать закрытию дверки щитка.

Def461 написал : Вариантов масса. Начиная от блока питания на ДТН рейку, заканчивая низкопрофтльной розеткой на бок или дно ящика.

А есть варианты розеток на дин рейку с боковым подключением вилки?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

26.10.2011 в 10:48:09

Не видел и не вижу смысла искать. В 99% случаев, если нет ограничения по бюджету, то БП на ДИН подходящего напряжения прекрасно решает поставленную задачу.

0
Аватар пользователя
royksopp

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Киев

Сообщений: 51

28.10.2011 в 16:02:45

господа, подскажите, а то поиск не даёт ответа - куда копать, если ДИФ срабатывает сам по себе через неопределённый промежуток времени даже при отсутствии включённых приборов на линии? выбивает сам по себе ДИФ в ванной, на нём стиралка, воткнутая в розетку, но выключенная механической кнопкой, освещение (выключено), вентилятор (выкл). первый раз заметил когда утром в ванную зашёл, а там не всё включается :) глянул - выключен ДИФ. После этого раз сидел на кухоньке чаёвничал, в ванной всё выключено было и никто не лазил, слышу - ЩЁЛК (ДИФ на ванную сработал) :(

куда копать, подскажите, пожалуйста... :( ДИФ на 30мА

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2011 в 16:12:07

Если диф - ИЕК, ДЭК, ЭКФ и прочий ЩИТ, то прежде всего думайте про его замену на ABB, Schneider, Legrand... Далее - искать утечку тока в потребителях и проводке.