royksopp написал : господа, подскажите, а то поиск не даёт ответа - куда копать, если ДИФ срабатывает сам по себе через неопределённый промежуток времени даже при отсутствии включённых приборов на линии?

Наверное это ложное срабатывание. Значит, диф не имеет защиты от ложных срабатываний. Они могу вызываться высокочастотными помехами, которые могут возникать в питающей сети. Есть специальные дифы с защитой от л.с. У Шнейдера они имеют тип Asi. У них механизм защищён специальным ЭМС-фильтром. Правда, это приводит к замедлению срабатывания при малых утечках, но в пределах нормы.

0
Аватар пользователя
royksopp

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Киев

Сообщений: 51

01.11.2011 в 11:50:38

Alexiy написал : Если диф - ИЕК, ДЭК, ЭКФ и прочий ЩИТ, то прежде всего думайте про его замену на ABB, Schneider, Legrand... Далее - искать утечку тока в потребителях и проводке.

спасибо, посмотрел - диф от ДЭК :D

0
Аватар пользователя
royksopp

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Киев

Сообщений: 51

01.11.2011 в 11:51:17

Юрка написал : Наверное это ложное срабатывание. Значит, диф не имеет защиты от ложных срабатываний. Они могу вызываться высокочастотными помехами, которые могут возникать в питающей сети. Есть специальные дифы с защитой от л.с. У Шнейдера они имеют тип Asi. У них механизм защищён специальным ЭМС-фильтром. Правда, это приводит к замедлению срабатывания при малых утечках, но в пределах нормы.

спасибо, учту при выборе теперь!

0
Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

06.11.2011 в 00:54:02

Вот,закончил)))

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2011 в 17:38:41

Ситуация вот такая: есть однокомнатная квартира (кирпич, дом с претензией на элитность) на которую отпущено аж 13,8 кВт мощности (дифавтоматы от застройщика на 63А по стандарту всем в этом доме), дом с электроплитами. Соответственно кабель на вводе буду тянуть десяткой, далее щит в квартире. И вот тут, в щите, первая загвоздка встретится. Я монтаж делаю гребёнками и проводом ПВ3 сечением 6 кв. мм оконцованным. Но 6 и 10 как бы разные сечения, а ПВ3 10 купить то возможно, но вот оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт). Взять инструмент ради одного щита (пока аналогичных не видел)? Или применив военную хитрость раздать всё шинками от входного автомата (тоже вероятно 63А поставлю, только что-то с селективностью придётся делать...) на УЗО и на группы автоматов? И ещё планируется установка УЗМ51М. Однако нагружен он будет в такой ситуации прямо по максимуму, под номинал. Может отказаться от УЗМ в пользу связки РН-111 (кажется так, надо проверить) и контактор в модульном исполнении?

0
Аватар пользователя
Garry70

Местный

Регистрация: 03.07.2010

Таганрог

Сообщений: 52

21.11.2011 в 18:31:06

если у Вас обжимка типа ПКВк-6 (КВТ), то она жмёт одинарный наконечник на 10мм2. лично жал квтэшной ПКВк-6 провод на 10 квадрат, наконечник входит в инструмент впритирку, к обжиму претензий не было

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2011 в 20:55:01

Garry70 написал : если у Вас обжимка типа ПКВк-6 (КВТ), то она жмёт одинарный наконечник на 10мм2. лично жал квтэшной ПКВк-6 провод на 10 квадрат, наконечник входит в инструмент впритирку, к обжиму претензий не было

Увы, клещи КО-04Е.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2011 в 21:09:09

mpei написал : mamay.84, вы это все для себя делаете? жизнь свою и имущество не цените?

SVKan написал : А многожильные провода в стационарной проводке это какие? Марку озвучьте. ПВС или ПУНП?

Йумористы. Есть ВВП2, к примеру... Он маложильный (7проволочек в жиле) и разрешен к стационарной прокладке в штукатурке.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2011 в 21:49:28

AlexMax написал : Он маложильный (7проволочек в жиле) и разрешен к стационарной прокладке в штукатурке.

Давайте по другому. Не "разрешён", "предназначен", причём производителем. А разрешён или запрещён это стоит определять исходя из условий прокладки и действующими нормами (тут вопрос о том, стоит ли обращать внимание на ГОСТ с новыми требованиями по противопожарной защите... ;))

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:25:19

web-rr написал : оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт)

web-rr написал : Увы, клещи КО-04Е.

Купить требуемые, и сделать. Инструмент лишним не будет в любом случае, а стоит не особо и дорого.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2011 в 22:46:13

sergey_sav написал : А разрешён или запрещён это стоит определять исходя из условий прокладки и действующими нормами (тут вопрос о том, стоит ли обращать внимание на ГОСТ с новыми требованиями по противопожарной защите...

У нас своя самостийна. И свой ПУЭ:p. И нормы вкупе с требованиями...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.11.2011 в 00:47:45

AlexMax написал : У нас своя самостийна. И свой ПУЭ

Предупреждать надо! © "Обыкновенное чудо"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mamay.84

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

22.11.2011 в 17:15:41

web-rr написал : Но 6 и 10 как бы разные сечения, а ПВ3 10 купить то возможно, но вот оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт). Взять инструмент ради одного щита (пока аналогичных не видел)?

Вот такие вот....жмут ПРЕКРАСНО И УВЕРЕННО

0
Вложение
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

08.12.2011 в 18:13:25

Подскажите, почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31? И еще вопрос. Сегодня прораб сказал, что название щитов нельзя писать на дверце, только на неподвижной части щитка. Это так?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 18:38:15

organizator написал : почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31?

Всё верно - без дверы IP31, а именно с этой дверцей IP65.

0