Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

28.04.2012 в 19:04:56

При установке селективного УЗО (ВДТ) насколько критичен (важен) тип выбираемого УЗО: А или АС? Вопрос цены понятен, неприятен и не рассматривается.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2012 в 19:37:05

тип узо и его селективность - различные характеристики, как можно одно с другим сравнивать?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.04.2012 в 19:47:26

sdjk написал : При установке селективного УЗО (ВДТ) насколько критичен (важен) тип выбираемого УЗО: А или АС? Вопрос цены понятен, неприятен и не рассматривается.

Зависит от того, что дальше висит. Например, если все критичные потребители под своими УЗО типа А и селективное защищает по сути только кабель и может еще пару линий, где кроме ламп накаливания ничего нет, то установка типа А будет пустым переводом денег. Неоткуда там взяться утечке выпрямленного тока.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.04.2012 в 23:34:55

SVKan написал : Неоткуда там взяться утечке выпрямленного тока

а у энергосберегайки нет выпрямленного?)))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.04.2012 в 02:49:15

greg111 написал : а у энергосберегайки нет выпрямленного?)))

У SVKan'а нет. Ни в сберегайках, ни в импульсном бп.

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

05.05.2012 в 16:03:14

По УЗО подскажите. На теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Как защитить автоматами правильно УЗО 25А 10мА? Автоматы ставить между УЗО и потребителями или выше УЗО по схеме, но тогда еще придется между УЗО и потребителями ставить автоматы для селективного отключения потребителей? Если УЗО и автоматы стоят в одной цепи, насколько важно их взаимное расположение друг относительно друга для защиты по току от замыкания?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.05.2012 в 18:25:41

andrewkhv написал : У SVKan'а нет. Ни в сберегайках, ни в импульсном бп.

Может расскажете откуда и куда ток из сберегайки утекать будет?...

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

18.05.2012 в 00:22:46

Подскажите. что лучше - ставить УЗО 63А 30мА тип А (оно защищено вводным автоматом 2Р С50), на это УЗО вешать через свои 1P+N автоматы отдельные цепи потребителей или разбивать все на дифавтоматы с дифтоком 30мА на каждую цепь потребителя? 1P+N автоматы беру на случай замыкания N и РЕ проводников. У какого производителю есть одномодульные 1P+N автоматы характеристики С? Для розеток санузлов, стиральных машин ставить УЗО тип А 10мА или 30мА. В инструкции к Миле пишут 30мА тип А. В нашем ПУЭ для влажных помещений 10мА требуют. Есть еще какой-то МЭК, там 30мА. И кто прав?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

18.05.2012 в 10:41:34

Ренат 2607 написал : что лучше...

А какой критерий? Деньги в критерий включать? Обычно делают первый вариант.

Ренат 2607 написал : У какого производителю есть одномодульные 1P+N автоматы характеристики С?

У Шнейдера, естественно. :)

Ренат 2607 написал : В инструкции к Миле пишут 30мА тип А.

Так и делайте.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.05.2012 в 10:44:55

Ренат 2607 написал : В нашем ПУЭ для влажных помещений 10мА требуют.

Это у Вас какие-то свои ПУЭ. То ПУЭ 7, которым пользуются все, требует не выше 30мА...

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

19.05.2012 в 01:09:24

Inch1964 написал : У электронного УЗО вход и выход также маркируются как и у электромеханического?

Вроде смотрел в каталоге EKF схема там такая для электронного. Вроде и компаратор на схеме присутствует.....

Правда в поисковике много названо наоборот.

Кстати, да, есть два УЗО - на одном написано электронное, на другом электромеханическое, цена одна... хм???? И вот прошу оценить схемку щита, три ряда по 12 модульных мест (третий ряд пока в резерве), по квартире ВВГнг 3*2,5, любая критика приветствуется!!))

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2012 в 08:30:19

Sergo2012, У Вас на автоматах 1-6 целая куча амперов. Амперы ведь кучами измеряются, верно? Эта куча больше чем куча на УЗО этой группы.

Sergo2012, Вы понимаете к чему я клоню? Вы сами пришли за советом, а в другой теме сами даёте глупый совет. Не надо так делать.

По Вашей схеме:
Формально провода в 3,5 квадратных мм нет. Почему вы считаете что он с таким сечением? В щитке на площадке у Вас стоит какой автомат? Селективности у Вас не будет. При КЗ будут дружно вышибаться все вышестоящие автоматы, вероятно включая и тот что в подъезде. Зачем Вам после контактора ещё двухполюсной С32? Сплит-системы тоже защитите УЗО, лучше отдельным. Сплиты имеют наружный блок на улице, им там и сыро бывает. Автоматы 9 и 10 поменяйте на С10 и С6 соответственно - Вам и нагрузке Вашей хватит, а УЗО не будет иметь риск перегрузки. Кто такой в Вашем понимании NE и не является ли он родственником PE?

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

19.05.2012 в 09:41:14

web-rr, спасибо огромное за ответ! Имел ввиду не провод 3,5 кв.мм, а 3 жилы по 5 кв.мм - ввод от щитка на площадке в квартиру. Сейчас в щитке после счетчика CO-U446M (10-40А) два черных СССР-ских автомата на 16А)))) - на свет и розетки, пока на них вся квартира висит.... а перед счетчиком ничего нет, сразу от магистрали провод, странно, как его отрубать?)))) Про селективность: С40 после щитка решил поставить для защиты линии от площадочного щитка до квартирного щитка, не? С32 после контактора - для защиты УЗО-шек 40А, там Вы правильно заметили, что на потребителей 1-6 в сумме много ампер, вот и решил так, после тщательного ознакомления темы от Юрка... Про автоматы 9 и 10 - 10А на стиралку? в инструкции 16А прописано...? тогда может автомат №10 с другими потребителями сгруппировать? Еще раз спасибо за отклик! Да, опечятка!!)) NE читать как PE!)))

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2012 в 10:27:14

web-rr написал : Формально провода в 3,5 квадратных мм нет.

Sergo2012 написал : Имел ввиду не провод 3,5 кв.мм, а 3 жилы по 5 кв.мм - ввод от щитка на площадке в квартиру.

угу. формально нет а практически четвёрка и есть 3,5))) как и 5 сейчас выпускается под именем *6кв.мм*;)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2012 в 21:29:23

greg111 написал : угу. формально нет а практически четвёрка и есть 3,5))) как и 5 сейчас выпускается под именем *6кв.мм*;)

Вы не поверите, я держал в руках провод с названием 3*4, но с трудом мог его отличить от приличного 3*2,5. Вероятно сечение было примерно 2,8 мм. Вот микрометра нет - я бы собирал статистику. Кабель КУРС 2010 года издания, мне в руки попал обрезов в 10 метров - вот он был хороший.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу