Аватар пользователя
lembet

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 39

20.05.2012 в 13:14:56

Подскажите в чем разница между автоматами с стойкостью к короткому замыканию 4.5kA и 6kA. Какие из них правильнее применять в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.05.2012 в 14:29:27

они отличаются только стойкостью к короткому замыканию. в квартирном щите пойдут любые.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 09:32:55

Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

  • в штатном щитке стоит счетчик CO-U446M (10-40А) и два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
  • далее запланирован кабель ВВГнг 3х6 кв.мм, магистраль от штатного щитка до дополнительного, длина 2метра... прокладка или в штукатурку или в короб, пока обсуждаемо... сечение достаточное? или посмотреть на 10 кв.мм?
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2012 в 10:37:41

Sergo2012 написал : Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

  • в штатном щитке стоит счетчик CO-U446M (10-40А) и два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
  • далее запланирован кабель ВВГнг 3х6 кв.мм, магистраль от штатного щитка до дополнительного, длина 2метра... прокладка или в штукатурку или в короб, пока обсуждаемо... сечение достаточное? или посмотреть на 10 кв.мм?

Перед счетчиком двухполюсный поставьте... А что касается 40А, а проводка то такое потянет? Сам стояк и то, что от него отводится. Если у Вас там два старых черных автомата по 16А, то и проводки поди 2,5 квадрата алюминия. Сгорят нафиг на 40А...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.05.2012 в 10:42:47

Sergo2012 написал : Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):

Род войск, коллега?

Sergo2012 написал : в штатном щитке ... два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))

У меня были бы. Во первых - нужна ли владельцу квартиры вся эта мощь? Такую нередко отпускают на квартиру с электроплитой. Может не стоит заниматься экстремизмом и остановить свой выбор на C25 или C32? Всё зависит от состояния питающего стояка. Увы приходилось видеть отходивший от дифавтомата C63 алюминиевый проводок с сечением 2,5 кв. мм. Остановитесь на С32 и кабель на вводе 3*6 поставьте.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 14:40:32

SVKan написал : Перед счетчиком двухполюсный поставьте...

первоначально перед счетчиком стоял пакетник, разрывающий только фазу...

SVKan написал : А что касается 40А, а проводка то такое потянет? Сам стояк и то, что от него отводится. Если у Вас там два старых черных автомата по 16А, то и проводки поди 2,5 квадрата алюминия. Сгорят нафиг на 40А...

изначально так и было))) НО щас после автоматов в квартиру заходят 14 линии ВВГнг 3*2,5. хватит?)))

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 14:44:29

web-rr написал : Род войск, коллега?

царица полей.... 39МСП

web-rr написал : У меня были бы. Во первых - нужна ли владельцу квартиры вся эта мощь? Такую нередко отпускают на квартиру с электроплитой. Может не стоит заниматься экстремизмом и остановить свой выбор на C25 или C32? Всё зависит от состояния питающего стояка. Увы приходилось видеть отходивший от дифавтомата C63 алюминиевый проводок с сечением 2,5 кв. мм. Остановитесь на С32 и кабель на вводе 3*6 поставьте.

3*6 внутри щитка разводку делаю)))..... скорее всего, соглашусь... на 32А... ну а если что, то после АВ 40А что ставить - десятку?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2012 в 14:50:02

Sergo2012 написал : первоначально перед счетчиком стоял пакетник, разрывающий только фазу...

Ну и что? А Вы поставьте по человечески...

Sergo2012 написал : изначально так и было))) НО щас после автоматов в квартиру заходят 14 линии ВВГнг 3*2,5. хватит?)))

Я говорю не про ПОСЛЕ автоматов, а про ДО счетчика. Вы можете хоть 3х100 проложить к щитку, но если перед счетчиком стоит алюминий на 2,5 квадрата, то при нормальной нагрузке он и отгорит. Лично у меня есть подозрение, что весь подъездный стояк имеет сечение ниже, чем Вы хотите положить к своему щитку... Электроплит же нет. А проводка времен царя Гороха...

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 15:27:00

SVKan написал : Ну и что? Я говорю не про ПОСЛЕ автоматов, а про ДО счетчика. Вы можете хоть 3х100 проложить к щитку, но если перед счетчиком стоит алюминий на 2,5 квадрата, то при нормальной нагрузке он и отгорит. Лично у меня есть подозрение, что весь подъездный стояк имеет сечение ниже, чем Вы хотите положить к своему щитку... Электроплит же нет. А проводка времен царя Гороха...

дом 1994г, кирпич, 10этажка вот фотка типа нуля...

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 15:28:13

вот типа фазы... и еще 4 провода мимо идут, типа 4 или 6 мм.кв., шо это?))) еще к другой фазе подключили свет на площадке, самопал в том, что поменяли светильники и провод а еще сосед решил через диод пустить свет на площадке, вполнакала, снесу потом))))

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

29.05.2012 в 15:31:54

вот изначальный щиток, почти все на*уеверчено соседом)))) мне места мал-мала....)))) вот рядом и мастырю дополнительный щиток.... чуть выше и левее моих старых АВ скрутка, там ноль со счетчика скручен с двумя жилами одного кабеля и двумя жилами другого кабеля, в квартиру заходили два трехпроводных кабеля алюмка, типа такое заземление что-ли было???

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

30.05.2012 в 20:51:35

плиты газовые, если шо))) что-то никто не комментит.... такой страшный щиток?)))0

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

01.06.2012 в 13:26:02

почитал форум, все сводится к тому, что диф=узо+автомат, причем везде утверждается что диф автомат выходит значительно дороже. Собственно вопрос: ПОЧЕМУ ADA975D Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 6kA C-25A 30mA продают дешевле CDA225D Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A. В обои случаях тип А, производитель hager, магазин продажи один и тот же? В чем подвох???

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2012 в 13:46:30

aksenov_d написал : почитал форум, все сводится к тому, что диф=узо+автомат, причем везде утверждается что диф автомат выходит значительно дороже. Собственно вопрос: ПОЧЕМУ ADA975D Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 6kA C-25A 30mA продают дешевле CDA225D Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A. В обои случаях тип А, производитель hager, магазин продажи один и тот же? В чем подвох???

Ну и цены озвучьте для полноты картины.

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

01.06.2012 в 14:11:50

не сочтите за рекламу: http://www.electrodel.ru/avtomatika-i-upravlenie/difavtomaty-i-uzo/ada975d.html 3 000,86 руб Диф http://www.electrodel.ru/avtomatika-i-upravlenie/difavtomaty-i-uzo/cda225d.html 3 040,82 руб УЗО

у другого оф. диллера: http://energocity-m.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=114947&category_id=420&option=com_virtuemart&Itemid=1 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-32A 30mA A Цена: 1 551.56 руб. http://energocity-m.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=114935&category_id=420&option=com_virtuemart&Itemid=1 Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-25A 30mA A Цена: 1 396.11 руб.

http://energocity-m.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=115234&category_id=420&option=com_virtuemart&Itemid=1 Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A Цена: 1 427.32 руб.

http://energocity-m.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=115241&category_id=420&option=com_virtuemart&Itemid=1 Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A Цена: 1 715.53 руб.

Интересует одно - это ошибки в ценообразовании или же Диф по каким то положениям проигрывает УЗО, что стоит хоть ненамного но ниже?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу