organizator написал : В спецификации на щиты IP не указан
Если не указан, значит может быт каким-угодно и шильдики припасённые нет смысла переделывать.
09.12.2011 в 18:04:00
organizator написал : В спецификации на щиты IP не указан
Если не указан, значит может быт каким-угодно и шильдики припасённые нет смысла переделывать.
13.12.2011 в 02:42:51
Нужна помощь. Сейчас ремонт и меняю всю проводку, счетчик и т.д. Имеется вот такой ужас:
Более того, стояка полноценного нету и магистраль идет от соседа к соседу:
Скажите пожалуйста, на что монтируемое на DIN рейку можно заменить пакетник и "болты" на которые приходит/уходит магистраль?
Элекрик сказал, что можем "болты" оставить внутри стены (между моим ящиком и соседа), но если вдруг отгорит, то придется вырывать ящик либо мне, либо соседу. Может быть есть способ по-лучше?
Поскольку в нашем городе найти в продаже маленький счетчик не получилось, то скорее всего будет устанавливаться счетчик Энергомера СЕ102 S6
В идеале хотелось бы получить так:
В ящике планируется разместить следующие элементы: вводной 2p автомат, регулятор напряжения (реле), 2 УЗО, 5+ автоматов
Подскажите пожалуйста какой ящик использовать для ниши:
Или просто купить монтажную панель и навесную дверцу?
13.12.2011 в 07:19:40
myweb, на магистральные провода можно поставить "орехи". А кто нынешние автоматы монтировал вам? Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?
13.12.2011 в 12:14:47
mpei написал : Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?
да не не последовательно,у правой пары вод по всей видимости снизу и усамого самого правого крайнего проводок снизу подходит грязненький от туда же и синий выходит.
myweb написал : Более того, стояка полноценного нету и магистраль идет от соседа к соседу:
ужас .я такое встречал как то раз. квартиру обесточил,начал шкуфку разбирать а она как зашкварчит,соседская квартира оказалось питается со шкафчика моей квартиры.причем только ноль.а фаза я не знал где,разбираться не стал собрал инструмент и ушел.
13.12.2011 в 13:15:20
mpei написал : myweb, на магистральные провода можно поставить "орехи". А кто нынешние автоматы монтировал вам? Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?
Подскажите пожалуйста что такое "орех" и как он крепится на DIN рейку? Этот ужас остался от прежних хозяев. Магистральные провода - алюминий, проводка внутри квартиры - будет медной.
нервный написал : да не не последовательно,у правой пары вод по всей видимости снизу и усамого самого правого крайнего проводок снизу подходит грязненький от туда же и синий выходит.
Да, к крайним автоматам и сверху и снизу подключены провода, которые уходят за панель.
Пока присмотрел ящик Mini_Pragma_MIP22312 - правильный выбор или стоит поискать что-то еще?
13.12.2011 в 14:27:21
Доброго времени суток, Мастера. Готовлюсь к ремонту в новостройке. Рассчитываю на трёхфазный ввод и мощность 15кВт. Задумал такой вот щиток (54юнита): Блок схема:
Принципиальная схема:
Вопрос: при выделенной мощности 15кВт и трёхфазном вводе мощность по каждой фазе не должна превышать 15кВт и общая 5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)? И не выгоднее ли, в таком случае, добиваться однофазного ввода 15кВт?
13.12.2011 в 14:53:12
Fatalkot написал : Вопрос: при выделенной мощности 15кВт и трёхфазном вводе мощность по каждой фазе не должна превышать 15кВт и общая 5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)?
С подключением варочной проблем не будет. Они сейчас все рассчитаны на подключение 1, 2 или 3 фаз. Но схему надо переделывать. Под трехфазный ввод, а не под три отдельных фазы... А водонагреватель... Ставьте бойлер. Мощность получится не более 2,5кВт. Проточник на 5кВт это только руки/посуду под тоненькой струйкой воды помыть. Для полноценного использования надо проточник киловатт на 10-12. Такие кстати тоже трехфазные идут. Но тогда ванну принимать исключительно при выключенной плите и других мощных потребителях.
Fatalkot написал : И не выгоднее ли, в таком случае, добиваться однофазного ввода 15кВт?
При мощности до 15кВт в городской квартире 1 фазный ввод однозначно удобнее. Ибо есть много потребителей которые очень любят кушать, но включаются не сильно часто и в произвольном порядке. При однофазном вводе не понадобится ломать голову как раскидать все это по разным фазам...
13.12.2011 в 15:33:32
SVKan написал : Закатать губу и рассчитывать не более 20А на фазу. 15кВт всего... При мощности до 15кВт в городской квартире 1 фазный ввод однозначно удобнее. Ибо есть много потребителей которые очень любят кушать, но включаются не сильно часто и в произвольном порядке. При однофазном вводе не понадобится ломать голову как раскидать все это по разным фазам...
Спасибо, пошел за машинкой :) Подготовлю пока два варианта: 3 фазы по 20А и 1 фаза на 60А :confused:
13.12.2011 в 18:31:05
Fatalkot написал : Доброго времени суток, Мастера. Готовлюсь к ремонту в новостройке. Рассчитываю на трёхфазный ввод и мощность 15кВт. Задумал такой вот щиток (54юнита):
О тема наверное любопытная. Начинайте новую темку. Пишите свое видение процесса, кто будет реализовывать. Ну а тутошние тусовщики ( и я тоже ) напишем всяких полезных и не очень советов.
13.12.2011 в 19:35:17
Fatalkot написал : как тогда подключать потребители >5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)?
Вы ещё забыли упомянуть духовку, для которой выделили автомат 32А. И розеток бытовых двадцатиамперных я не встречал - обычно 16А. В общем, с нуля вам всю схему надо начинать, когда выясните сколько и по скольким фазам вам выделили ...
13.12.2011 в 19:48:18
myweb написал : Подскажите пожалуйста что такое "орех" и как он крепится на DIN рейку? Этот ужас остался от прежних хозяев. Магистральные провода - алюминий, проводка внутри квартиры - будет медной.
Да, к крайним автоматам и сверху и снизу подключены провода, которые уходят за панель.
Пока присмотрел ящик Mini_Pragma_MIP22312 - правильный выбор или стоит поискать что-то еще?
Ящик - щиток ищу под примерно такие же размеры, как-то не хочется долбить вблизи "стояка", подскажите пожалуйста на какие ящики-щитки похожих размеров стоит обратить внимание?
Нашел что такое "орех" и возник вопрос, насколько понимаю сейчас магистральный провод у меня разрезан и соединяется болтом. Если Орехом делать отвод, тогда чем соединить два магистральных кабеля между собой, подскажите пожалуйста?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу