Solovey написал : А вот лет 8 назад случай был - на 5-м этаже из этажного щитка 1 или 2 счетчика украли...

а у нас 8 лет назад 50 счётчиков из 70 в доме за одну ночь скрутили...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 14:39:57

margo213, Синяков везде валом. Свои, я имею ввиду - соседи врядли снимут ,а синяки запросто, тем более АВВ Загонят за 250-200 рэ, как раз на черпак или по просьбе за гораздо меньшие бабки.

0
margo213
margo213
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

14.12.2012 в 14:44:26

DED@ПВО написал : Синяков везде валом. Свои, я имею ввиду - соседи врядли снимут ,а синяки запросто, тем более АВВ Загонят за 250-200 рэ, как раз на черпак или по просьбе за гораздо меньшие бабки.

Ну вы меня и насмешили..У нас нет синяков которые разбираются в автоматах))))) У нас народ в норковых шубах разбирается а вот до автоматов им бир-бар..)))))

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 14:47:29

margo213,

Да.а.а.а.!!!! Тогда мы идем к Вам!!!

0
Atmos
Atmos
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Калининград

Сообщений: 14

25.12.2012 в 14:53:52

Доброго времени суток!

Есть одна хрущевка, внутри которой имеется электрощиток следующего вида:    1   2 [о][●][о][●]

 [счетчик]

Где пробка-автомат "1" идет на свет и рассчитана на 10 А, а пробка-автомат "2" - на приборы и рассчитана на 6,3 А. Всё добро старое, советское. В связи с вступлением в силу всяких законов об энергоэфффективности, поменял советкий же счетчик на новый (Нева 101). В ходе установки узнал от электрика, что для того, чтобы не выбивало пробки (а прошлой зимой такое пару раз случалось при включении обогревателя), достаточно просто поставить две по 20 А, чтобы не геморроиться с автоматами (переделок много). Я купил две пробки-автомата по 16 А производства ЧАЭЗ с твердым намерением их установить и избавиться от страха обесточивания, но не тут-то было... При включении новых пробок нет ни света, ни розеток. Старые работают. Поменял старые местами - работает только свет. Думаю, с контактом что-то - поменял местами новые, уперся, посильнее вкрутил - эффекта ноль: не работает ничего. Подскажите пожалуйста, что бы такое сделать, чтобы решить проблему.

ПС: Автоматы ставить буду в ходе капитального ремонта, когда проводку и всё остальное менять буду. Сейчас - не вариант. Проводка в квартире алюминиевая, хотя к щитку подходят, как выяснил электрик, медные провода.

Спасибо!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2012 в 15:12:26

Atmos написал : достаточно просто поставить две по 20 А, чтобы не геморроиться с автоматами (переделок много).

20А - это круто для старого алюминия. мжно тогда вообще отвертку воткнуть, ее точно не выбьет :(

Atmos написал : Подскажите пожалуйста, что бы такое сделать, чтобы решить проблему.

поставить пробки на 10А. не включать надолго мощную нагрузку. сфотать ваши пробки и гнезда без пробок, фото выложить сюда

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

25.12.2012 в 18:53:36

пробки, рассчитанные на разный ток, имеют разную длину центрального контакта, а в гнездах стоят ограничительные шайбы- специально, чтобы пробки на бОльший ток не работали. Так что без замены гнезд с пробками на 16А- не получится, хотя на 10А, может, и будут работать- точно не знаю...

0
Atmos
Atmos
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Калининград

Сообщений: 14

25.12.2012 в 22:43:25

andrewkhv написал : поставить пробки на 10А.

Нашел вторую на 10 А - поставил на свет, так как чуток глючит. Основную 10ку поставил на приборы - всяк понадежнее.

andrewkhv написал : сфотать ваши пробки и гнезда без пробок, фото выложить сюда

В порядке роста силы тока:

Любитель_Эл написал : пробки, рассчитанные на разный ток, имеют разную длину центрального контакта, а в гнездах стоят ограничительные шайбы- специально, чтобы пробки на бОльший ток не работали.

Заглянул за накладку гнезда - можно открутить болт, что провода и контакт держит, подложить под конец контакта прокладку и закрутить обратно... Но как-то ссыкотно :confused:

0
brain4storm
brain4storm
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

26.12.2012 в 16:40:35

Обдумываю группировку линий в квартире. Появилось несколько вопросов:

  1. Обязательно ли ставить УЗО на свет в ванной комнате?
  2. Нужно ли выбирать УЗО с различным током утечки для влажных и сухих помещений?
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.12.2012 в 17:04:34

brain4storm написал :

  1. Обязательно ли ставить УЗО на свет в ванной комнате?
  2. Нужно ли выбирать УЗО с различным током утечки для влажных и сухих помещений?
  1. Обязательно, так как в ванной при мойке много водяных паров, а следовательно повышается утечка;
  2. Обязательно, но в случае если во влажном помещении единственный потребитель - обязательно 0,01А!
0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.12.2012 в 17:26:07

DED@ПВО написал :

  1. Обязательно, но в случае если во влажном помещении единственный потребитель - обязательно 0,01А!

Не обязательно. 30мА достаточно. Если есть нормальное заземление и дополнительная система уравнивания потенциалов, то оно сработает когда появится утечка, а не когда кого-нибудь шарахнет. Если же нормального заземления и дополнительной системы уравнивания потенциалов нет, то и потребителей быть не может... :p

0