21.06.2014 в 10:15:21
sergik53 написал : Когда только собирался менять проводку так и собирался поступить: кинуть 3-4 линии от распред коробки до щитка кабелем 2,5. пару дней назад увидел схему, где от распред коробки идет не несколько линий к щитку, а один кабель с большим сечением. Этот вариант мне понравился: проводов меньше, сверлить бетон меньше.
Надёжность тоже меньше. Звоните 8-927-128-64-47
21.06.2014 в 10:41:07
sergik53, вот видите, грамотный специалист, и просто хороший человек, предлагает обсудить Вашу проблему. Не упускайте возможность.
21.06.2014 в 20:06:20
А УЗО сработает если в доме нет заземления?
21.06.2014 в 20:12:54
sergik53 написал : А УЗО сработает если в доме нет заземления?
да, если через ваше тело пойдет ток, достаточный для срабатывания УЗО.
21.06.2014 в 20:19:45
sergik53 написал : И какой это ток?
от половины номинала утечки.
21.06.2014 в 20:20:11
спасибо
21.06.2014 в 20:20:43
sergik53 написал : И какой это ток?
5-30 мА.
21.06.2014 в 20:55:40
Почитал я... почитал... Поправьте если не так! Автомат на 16А держит 23А примерно около часа. Автомат на 20А держит 29А тоже время. При суммарном включении техники в одном помещении, но от разных розеток (я уже писал: кондишн, водогрей, стиралка,) получаем на каждой розетке около 9А, но в распред коробке будет 27А. 27А от распред коробки до щитка можно разделить на две линии сечением кабеля 2,5 и поставить два автомат на 16А. В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный?
21.06.2014 в 20:58:20
sergik53 написал : Поправьте если не так! Автомат на 16А держит 23А примерно около часа. Автомат на 20А держит 29А тоже время.
Не так. Не около часа, а не более часа. Реально при такой перегрузке автомат вырубается через 3-10 минут
sergik53 написал : В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный?
Этот вариант просто неправильный
21.06.2014 в 21:01:51
ksiman написал : Неверно. Ток не менее тока срабатывания УЗО
от половины! т.е. для 30мА - 15 ;)
21.06.2014 в 21:03:02
haramamburu написал : от половины! т.е. для 30мА - 15
Вы думаете УЗО 30мА срабатывает на токе утечки 15мА? ;)
21.06.2014 в 21:04:49
ksiman написал : В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный? Этот вариант просто неправильный
Это из серии с какой ноги правильней вставать? Я просто не понимаю в чем не правильность. Сеть защищена и так и так, но при этом трудозатраты (назовем это так) меньше.
21.06.2014 в 21:06:35
Если розетка будет защищена автоматом 20А - не гарантируется её нормальная долговременная работа
21.06.2014 в 21:11:23
ksiman написал : Если розетка будет защищена автоматом 20А - не гарантируется её нормальная долговременная работа
Нет вопрос не в розетке. Розеток несколько. Вопрос в защите кабеля. В чем не правильность указанной мной схемы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу