Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2012 в 17:27:57

brain4storm написал :

  1. Обязательно ли ставить УЗО на свет в ванной комнате?

нет, не обязательно. Обязательно подключение светильника I класса изоляции и токопроводящих элементов потолка к ДСУП или применение светильников II или III класса изоляции

brain4storm написал :

  1. Нужно ли выбирать УЗО с различным током утечки для влажных и сухих помещений?

берите 30 мА - не прогадаете.

0
Tau-Rus
Tau-Rus
Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

26.12.2012 в 18:49:11

Alexiy написал : или применение светильников II или III класса изоляции

И как они обозначаются? Сейчас вроде всё по IP идёт классификация.

0
brain4storm
brain4storm
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

26.12.2012 в 19:36:41

Спасибо всем за ответы. Еще вопрос по УЗО. Нужно ли ставить УЗО на сплит-систему?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2012 в 09:18:44

Tau-Rus написал : И как они обозначаются?

ПУЭ Таблица 1.7.3

brain4storm написал : Нужно ли ставить УЗО на сплит-систему?

защитное УЗО (10-30 мА - человека защищать) - не нужно весьма желательно кондей под противопожарное УЗО (100-300 мА) ставить, чтоб в случае деградации изоляции (это частенько с кондеями случается) не произошло пожара.

0
Василий Горд
Василий Горд
Новичок

Регистрация: 12.12.2012

Москва

Сообщений: 9

27.12.2012 в 23:34:12

АД-12М лучше АВДТ32 .У НИХ БОЛЬШЕ ВИДОВ ЗАЩИТЫ

0
brain4storm
brain4storm
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

28.12.2012 в 02:37:43

Alexiy написал : ПУЭ Таблица 1.7.3

защитное УЗО (10-30 мА - человека защищать) - не нужно весьма желательно кондей под противопожарное УЗО (100-300 мА) ставить, чтоб в случае деградации изоляции (это частенько с кондеями случается) не произошло пожара.

Спасибо, буду иметь в виду.

0
brain4storm
brain4storm
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

28.12.2012 в 02:41:18

Подскажите, насколько правильно сгруппированы потребители по линиями, автоматам и УЗО. Можно ли ставить на одно УЗО 10 мА стиральную и посудомоечную машину?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 07:09:24

brain4storm написал : Подскажите, насколько правильно сгруппированы потребители по линиями, автоматам и УЗО. Можно ли ставить на одно УЗО 10 мА стиральную и посудомоечную машину?

У Вас под УЗО 40А/10мА (которых вообще не существует) стоит несколько групповых линий :( Так делать нельзя. УЗО на 10мА ставится на отдельный потребитель (например СМ). По схеме:

  • Варочную можно вывести из под УЗО
  • Разделить линии духовки и микроволновки
  • Для СМ поставить УЗО 16А/10мА, на остальные потребители влажных помещений поставить УЗО 40А/30мА
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.12.2012 в 08:13:40

Atmos, у меня пока только одно наблюдение: у старых пробок корпус на конус, у новых - прямой угол. при завертывании он не касается черной карболитовой гайки, которой прикручен изолирующий корпус пробочных гнезд? возможно, это не позволяет пробкам вкрутиться на нужную глубину, и центральный контакт просто не дотягивается до "дна"

Кроме того, у вас две "пробки" стоят в нулевых проводах, что недопустимо. Это можно попробовать выяснить индикаторной отверткой: при полностью вывернутых пробках в двух гнездах отвертка не должна светить на обоих контактах - резьбе и на "дне". Это и есть "нулевая" пробка. По-хорошему, "нулевые" пробки нужно намертво замкнуть куском провода, сняв изолирующий кожух и соединив присоединительные клеммы. Это нужно делать только если вы отчетливо понимаете, что и как, иначе лучше не трогайте!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.12.2012 в 09:32:34

brain4storm написал : Можно ли ставить на одно УЗО 10 мА стиральную и посудомоечную машину?

Нельзя, если они расположены в разных помещениях. А в данном случае это так.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2012 в 09:40:05

web-rr написал : Нельзя, если они расположены в разных помещениях.

О как. И в чем криминал. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.