Stax16
Stax16
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

18.11.2013 в 17:10:49

правильно ли я вас понял?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.11.2013 в 18:13:55

Правильно. Не знаю чем еще помочь. Выключатели без подсветки, лампы накаливания, проводка новая...

0
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

18.11.2013 в 20:05:20

Stax16, моргает всё освещение или только некоторые лампы?

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

18.11.2013 в 20:07:13

в продолжении вопроса мультиметр

  1. вЫключен автомат к розетке - на контактах розетки 7,32 В
  2. включен автомат к розетке - между фазой розетки и корпусом щита - 183 В
  3. вЫключен автомат к розетке - между фазой розетки и корпусом щита - 6,1 В
  4. включен автомат к розетке - между N розетки и корпусом щита - 8 В

кто что думает??

0
Stax16
Stax16
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

18.11.2013 в 20:59:53

LoneWolf_SPb написал : Stax16, моргает всё освещение или только некоторые лампы?

все освещение моргает

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.11.2013 в 21:11:12

А в автоматах на освещение зажато по 2 фазных провода? Они скручены? Или просто вставлены и зажаты?

0
Stax16
Stax16
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

18.11.2013 в 21:34:27

Rumato написал : А в автоматах на освещение зажато по 2 фазных провода? Они скручены? Или просто вставлены и зажаты?

да по два фазных провода просто вставлены и зажаты

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.11.2013 в 21:41:57

Stax16 написал : просто вставлены и зажаты

Попробуйте вытащить один провод, оставшийся хорошо зажмите и проверьте как будут вести себя лампы.

0
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

19.11.2013 в 00:13:11

Stax16 написал : все освещение моргает

Возможно, где-то слабый контакт, который окончательно пропадает при нагреве. Проверьте концы, входящие в автомат и перемычку с соседнего автомата.

0
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

22.11.2013 в 14:08:25

Чего-то я беспокоюсь... Забыл вопрошающему напомнить о соблюдении ТБ.:confused:

0
demn
demn
Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

22.11.2013 в 21:30:42

Смотрел схемы подключения узо узо-автомат, автамат-узо как правильно разве не автомат-узо?

0