16.09.2014 в 21:21:12

chernenko написал : Задача состоит в том, чтобы не лазить на столб и чтобы из АВ С32 (который на столбе)

Если честно - запутался в столбах и щитках.Если то,что написано верно,то как понять это

chernenko написал : Он не на столбе. Он на стене дома перед вводом в дом.

chernenko написал : то лучше пусть отключится АВ под крышей.

И кстати по поводу

chernenko написал : ведь без этого автомата вряд ли что спасет дом.

  • если бы вы только знали как порой бывает :swoon
0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

17.09.2014 в 12:56:49

serj12 написал : Если честно - запутался в столбах и щитках.

На внешней стене дома ВУ с АВ C32. В доме после кабеля от ВУ до ЩР стоит АВ С25 и поставлен лишь потому чтобы он срабатывал первым в случае перегрузки, чтобы исключить залезание к ВУ на внешней стене дома.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

17.09.2014 в 22:39:38

chernenko написал : На внешней стене дома ВУ с АВ C32.

На высоте 3 м?А...зачем?Или нет,не 3 м?

chernenko написал : В доме после кабеля от ВУ до ЩР стоит АВ С25 и поставлен лишь потому чтобы он срабатывал первым в случае перегрузки, чтобы исключить залезание к ВУ на внешней стене дома.

Это давно понятно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

18.09.2014 в 11:12:42

serj12 написал : На высоте 3 м?А...зачем?Или нет,не 3 м?

Я понимаю, что с одной стороны не удобно, с другой менее безопасно (так как вполне автомат может не сработать и добраться до него это время). Дом старый и перед капитальным ремонтом и строительством надо было быстро сменить проводку изоляция которой рассыпалась на глазах, а в дом к счетчику кабель шел по деревянным рейкам на чердаке. Опускать ВУ вниз имело смысл новым и не разрывным СИПом от столба до ВУ. А это тоже время и деньги. Кроме того этот ввод я рассматриваю как временный. Основной ввод будет после капиталки в другом месте, через другой счетчик, по новому договору с энергоснабжающей компанией и более основательно. Ещё дом фактически не огорожен и постоянно в нем никто не проживает. У нас вообще практически никто не ставит автоматы на вводе. Прямо от опоры СИП к дому, а оттуда через прокалывающие к старой проводке.... Я же посчитал для себя важным защитить этот участок.

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.10.2014 в 20:12:09

Кому не лень, гляньте щиток

Двушка 70 м2. Теплых полов не будет. На этаже автомат и кабель какой подходит - пока не знаю. Будем для рассуждений считать, что 50А и заводят 10мм2. Звиняйте за качество исполнения рисунка. Что посоветуете, объединить какие группы или наоборот. Критично отсутствие УЗМ? На освещение УЗО 25А? Не много автоматов на УЗО с розетками? Суммарно Автоматов подходит больше к УЗО 63А и УЗО вроде не получается не защищено, но явно не будет одновременно полной нагрузки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

28.10.2014 в 20:29:47

Адекватно. УЗО защищается вышестоящим автоматом, следовательно, УЗО 63 защищено. А вот на свет - менять. Можно автоматы заменить на 6А и поставить узо 40.

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.10.2014 в 21:43:10

Как объяснил один из гуру форума, УЗО защищается как сверху так и снизу, если есть снизу соответствующие автоматы. Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 07:55:35

Alex_Kov написал : Как объяснил один из гуру форума, УЗО защищается как сверху так и снизу, если есть снизу соответствующие автоматы. Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.

А теперь внимательнее посчитайте:

  • сверху сами предложили считать что автомат на 50А
  • снизу у вас где свет стоит 5 автоматов по 10 А, общая сумма 50А

Значит ваше УЗО на свет должно быть номиналом не менее 50А, с какой стороны не считай... На 50А брендовых УЗО нет - следовательно в данном случае надо ставить 63А. Или отпиливайте шину, убирайте со схемы резервный автомат - тогда можете УЗО на 40А поставить, а когда соберетесь резервный автомат вкорячить - придется и УЗО на 63А заменить.

В квартирном щитке резервные автоматы не нужны! Щиток собирается после окончания ремонта, когда есть уверенность в точном количестве кабеля

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

29.10.2014 в 09:55:59

Solovey, вот если бы у Alex_Kov за узо торчал автомат с номиналом большим чем у узо, тогда, действительно, это не дело. Сейчас же все норм.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 10:31:34

jaja написал : Solovey, вот если бы у Alex_Kov за узо торчал автомат с номиналом большим чем у узо, тогда, действительно, это не дело. Сейчас же все норм.

Такое ощущение что мы разные схемы смотрим.

Сумма автоматов в группе свет 50А - а УЗО советуют на 40А брать - где тут "все нормально" ???

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

29.10.2014 в 10:39:59

Читаем между строк? Заменить автоматы на 6А - тогда УЗО 40А прокатит.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 11:12:28

Johnny написал : Читаем между строк? Заменить автоматы на 6А - тогда УЗО 40А прокатит.

а к вашему сообщению и нет претензий.

Хотя вот именно автор умудрился прочитать только половину

Alex_Kov написал : Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.

На что я и возмутился.

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

29.10.2014 в 19:25:50

Спокойно, не надо возмущаться :) Спасибо за критику! Щиток второй версии:

Спасибо avmal за советы и наставления. А правомерно ли поставить УЗМ перед рубильником?

Резерв можно убрать, поставить его не будет особо сложно. Предполагаю разместить щиток так, что подвести к нему еще линию будет просто.

0
Вложение
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

29.10.2014 в 19:57:04

Solovey написал : Сумма автоматов в группе свет 50А

сумма автоматов группе пять штук и каждый из них десятиамперный, ок?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
massimo31802

Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

31.10.2014 в 23:29:51

господа ответьте ,пожалуйста на такой вопрос : имеется два двухполюсных дифавтомата - на одной фазе и на другой ,каждый "сторожит" свою розетку. если я вместо них подключу 4-х полюсный дифавтомат ( просто один 4p дешевле,чем два 2p ) , будет ли он один защищать как положено от утечки на землю, учитывая ,что фазы будут нагружены по разному. сумеет ли распознать аварийную ситуацию?