16.09.2014 в 21:21:12
chernenko написал : Задача состоит в том, чтобы не лазить на столб и чтобы из АВ С32 (который на столбе)
Если честно - запутался в столбах и щитках.Если то,что написано верно,то как понять это
chernenko написал : Он не на столбе. Он на стене дома перед вводом в дом.
chernenko написал : то лучше пусть отключится АВ под крышей.
И кстати по поводу
chernenko написал : ведь без этого автомата вряд ли что спасет дом.
И это пройдёт ...
17.09.2014 в 12:56:49
serj12 написал : Если честно - запутался в столбах и щитках.
На внешней стене дома ВУ с АВ C32. В доме после кабеля от ВУ до ЩР стоит АВ С25 и поставлен лишь потому чтобы он срабатывал первым в случае перегрузки, чтобы исключить залезание к ВУ на внешней стене дома.
17.09.2014 в 22:39:38
chernenko написал : На внешней стене дома ВУ с АВ C32.
На высоте 3 м?А...зачем?Или нет,не 3 м?
chernenko написал : В доме после кабеля от ВУ до ЩР стоит АВ С25 и поставлен лишь потому чтобы он срабатывал первым в случае перегрузки, чтобы исключить залезание к ВУ на внешней стене дома.
Это давно понятно.
И это пройдёт ...
18.09.2014 в 11:12:42
serj12 написал : На высоте 3 м?А...зачем?Или нет,не 3 м?
Я понимаю, что с одной стороны не удобно, с другой менее безопасно (так как вполне автомат может не сработать и добраться до него это время). Дом старый и перед капитальным ремонтом и строительством надо было быстро сменить проводку изоляция которой рассыпалась на глазах, а в дом к счетчику кабель шел по деревянным рейкам на чердаке. Опускать ВУ вниз имело смысл новым и не разрывным СИПом от столба до ВУ. А это тоже время и деньги. Кроме того этот ввод я рассматриваю как временный. Основной ввод будет после капиталки в другом месте, через другой счетчик, по новому договору с энергоснабжающей компанией и более основательно. Ещё дом фактически не огорожен и постоянно в нем никто не проживает. У нас вообще практически никто не ставит автоматы на вводе. Прямо от опоры СИП к дому, а оттуда через прокалывающие к старой проводке.... Я же посчитал для себя важным защитить этот участок.
28.10.2014 в 20:12:09
Кому не лень, гляньте щиток
Двушка 70 м2. Теплых полов не будет. На этаже автомат и кабель какой подходит - пока не знаю. Будем для рассуждений считать, что 50А и заводят 10мм2. Звиняйте за качество исполнения рисунка. Что посоветуете, объединить какие группы или наоборот. Критично отсутствие УЗМ? На освещение УЗО 25А? Не много автоматов на УЗО с розетками? Суммарно Автоматов подходит больше к УЗО 63А и УЗО вроде не получается не защищено, но явно не будет одновременно полной нагрузки.
28.10.2014 в 20:29:47
Адекватно. УЗО защищается вышестоящим автоматом, следовательно, УЗО 63 защищено. А вот на свет - менять. Можно автоматы заменить на 6А и поставить узо 40.
28.10.2014 в 21:43:10
Как объяснил один из гуру форума, УЗО защищается как сверху так и снизу, если есть снизу соответствующие автоматы. Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.
29.10.2014 в 07:55:35
Alex_Kov написал : Как объяснил один из гуру форума, УЗО защищается как сверху так и снизу, если есть снизу соответствующие автоматы. Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.
А теперь внимательнее посчитайте:
Значит ваше УЗО на свет должно быть номиналом не менее 50А, с какой стороны не считай... На 50А брендовых УЗО нет - следовательно в данном случае надо ставить 63А. Или отпиливайте шину, убирайте со схемы резервный автомат - тогда можете УЗО на 40А поставить, а когда соберетесь резервный автомат вкорячить - придется и УЗО на 63А заменить.
В квартирном щитке резервные автоматы не нужны! Щиток собирается после окончания ремонта, когда есть уверенность в точном количестве кабеля
29.10.2014 в 09:55:59
Solovey, вот если бы у Alex_Kov за узо торчал автомат с номиналом большим чем у узо, тогда, действительно, это не дело. Сейчас же все норм.
человек-электрик
29.10.2014 в 10:31:34
jaja написал : Solovey, вот если бы у Alex_Kov за узо торчал автомат с номиналом большим чем у узо, тогда, действительно, это не дело. Сейчас же все норм.
Такое ощущение что мы разные схемы смотрим.
Сумма автоматов в группе свет 50А - а УЗО советуют на 40А брать - где тут "все нормально" ???
29.10.2014 в 10:39:59
Читаем между строк? Заменить автоматы на 6А - тогда УЗО 40А прокатит.
29.10.2014 в 19:25:50
Спокойно, не надо возмущаться :) Спасибо за критику! Щиток второй версии:
Спасибо
Резерв можно убрать, поставить его не будет особо сложно. Предполагаю разместить щиток так, что подвести к нему еще линию будет просто.
29.10.2014 в 19:57:04
Solovey написал : Сумма автоматов в группе свет 50А
сумма автоматов группе пять штук и каждый из них десятиамперный, ок?
человек-электрик
31.10.2014 в 23:29:51
господа ответьте ,пожалуйста на такой вопрос : имеется два двухполюсных дифавтомата - на одной фазе и на другой ,каждый "сторожит" свою розетку. если я вместо них подключу 4-х полюсный дифавтомат ( просто один 4p дешевле,чем два 2p ) , будет ли он один защищать как положено от утечки на землю, учитывая ,что фазы будут нагружены по разному. сумеет ли распознать аварийную ситуацию?