Rumato написал : Класс! А кабель какой?
ВВГнг
13.11.2013 в 22:04:59
Stax16 написал : ВВГнг
А сечение у него какое? И по С25 вы проигнорировали...
13.11.2013 в 22:12:47
13.11.2013 в 22:28:27
кто нибудь поможет с этой ситуацией?
13.11.2013 в 22:36:42
Stax16 написал : кто нибудь поможет с этой ситуацией?
да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.
13.11.2013 в 22:37:57
4Серый написал : да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.
а почему так на до менять на 16А?
14.11.2013 в 08:58:32
Stax16 написал : кто нибудь поможет с этой ситуацией?
-Добавить УЗО на 30мА на розетки
14.11.2013 в 09:06:19
Stax16, Все автоматы кроме электроплиты поменять на С16А. Номинал УЗО Вы скажете или нет? Перемычки надо поменять на гребенку, так надежней, от EKF она стоит недорого. Вы можете сфотографировать этажный щит? Почему на квартиру с электроплитой дали 25А? Как Вы делали линии на освещение? Клали новый кабель до люстр или соединяли с алюминием?
14.11.2013 в 14:29:48
Rumato Номинал не помню. Все провода медные. Все новые от этажного щитка прокладывал. Как нибудь поеду и сфотографирую этажный щит и скажу вам номинал УЗО. Еще хочу исправить вам, у меня не электроплита а духовка встраиваемая электрическая. А плита газовая которая ставится на столешницу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.