30.06.2014 в 11:37:30
Раньше более понятно было. Например, написано на автомате "Отсечка 11,5 In" - и всем все ясно. Не 11, не 12, а именно 11,5, т.е. уставка мгновенного срабатывания. А сейчас какие-то мутные кривые. :) Кривая С по стандарту МЭК 60947-2 будет означать для автомата SЕ уставку 8 In, для автомата GЕ 8,5 In, а для других - не знаю, стандарт допускает на усмотрение производителя.
30.06.2014 в 11:44:20
Solovey написал : А мне ваша позиция тоже не понятна.
Дочитайте Главу 3 ПУЭ до конца.
30.06.2014 в 11:47:33
andrewkhv написал : Дочитайте Главу 3 ПУЭ до конца.
а конкретнее?
Я вообще не пойму, вы против автоматов типа "В" в домах и квартирах? На основании чего? Объясните свою позицию.
30.06.2014 в 12:31:36
andrewkhv написал : И попыток его обосновать, ссылаясь на пункт ПУЭ, который имеет самый общий характер.
Пусть он и общий. Но он подходит. Сказано уставки наименьшие возможные брать - значит там где можно там меньшее и ставим.
andrewkhv написал : 3.1.8-3.1.13
Ничего интересного, что касается обсуждаемого вопроса, я там не увидел.
30.06.2014 в 12:38:00
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
Где тут про характеристики В, С - непонятно.
30.06.2014 в 12:55:17
andrewkhv написал : Где тут про характеристики В, С - непонятно.
Ну да, ИМХО этот пункт не имеет отношения к обсуждаемому вопросу: "В" или "С"
30.06.2014 в 13:16:41
Solovey написал : Пусть он и общий. Но он подходит. Сказано уставки наименьшие возможные брать - значит там где можно там меньшее и ставим.
Если Вы такой тупо послушный, то почему на стиралки советуете автоматы на 16А? На них написано 10А ставить... А на свет Вы ставите В1, В2? Только не рассказывайте что у Вас в комнате освещения на пару киловатт стоит.
Ставить надо номиналы и характеристики, которые обеспечат защиту. Если автомат С16 ее обеспечивает, то зачем гоняться за автоматами типа В, которые обычно по наличию днем с огнем не отыщешь, да еще и денег за них больше просят? Притом, что защита будет абсолютно одинаковой... Я бы понял если бы автоматы типа В лежали на каждом углу и стоили дешевле. А так, если эффект одинаковый, то зачем платить больше? Да еще дополнительно суетиться при этом их разыскивая или заказывая.
Abrikos написал : Раньше более понятно было. Например, написано на автомате "Отсечка 11,5 In" - и всем все ясно. Не 11, не 12, а именно 11,5, т.е. уставка мгновенного срабатывания. А сейчас какие-то мутные кривые. Кривая С по стандарту МЭК 60947-2 будет означать для автомата SЕ уставку 8 In, для автомата GЕ 8,5 In, а для других - не знаю, стандарт допускает на усмотрение производителя.
А Вы готовы платить в три раза больше за точность, которая Вам лично нафиг не нужна? Точности этих кривых более чем достаточно для защиты кабелей.
30.06.2014 в 13:43:34
SVKan написал : то почему на стиралки советуете автоматы на 16А? На них написано 10А ставить...
потому что стиралка в обычную розетку включается. Сегодня в ней стиралка живет, а завтра в нее воткнули удилинитель и запитали стирлку +фен.
SVKan написал : А на свет Вы ставите В1, В2?
нет. тупо дорого и фиг найдешь :) Или ждать долго...
SVKan написал : Ставить надо номиналы и характеристики, которые обеспечат защиту.
А кто расчеты проводит, сопротивление петли фаза-ноль замеряет? Есть уверенность что токов КЗ хватит в каждом случае для срабатывания автоматов "С"?
SVKan написал : Я бы понял если бы автоматы типа В лежали на каждом углу и стоили дешевле.
В Москве почти так. Только стоят немного дороже. Ну будет спрос, будет и предложение, да и в логистику наверняка все упирается. - так железки-то одинаково стоят. Только объем продаж у автоматов "С" думаю на 2-3 порядка выше чем у "В" - отсюда и разница в цене.
А на тот случай когда выбора нет... Ну нет так нет, ставьте что есть.
Но когда есть выбор - то однозначно "В"
30.06.2014 в 13:59:43
andrewkhv написал : И на каком интересно основании?
Да все просто:) гламурничают москвичи. Вот и все. помните анекдот про новых русских: Встречает один другого и спрашивает 1нр. - "Ты где галстук брал?" 2нр. с гордостью - "2000 у.е в Париже " 1нр. - "Лошара, такой же за 5000 у.е. в бутике за углом"
Часто по прочтению тем на форуме вспоминаю....
30.06.2014 в 14:03:30
Solovey написал : потому что стиралка в обычную розетку включается. Сегодня в ней стиралка живет, а завтра в нее воткнули удилинитель и запитали стирлку +фен
Удлинитель в ванной? Пять лет расстрела!!!!!!!!!!!!!!
Solovey написал : нет. тупо дорого и фиг найдешь Или ждать долго...
А как же цитируемый Вами пункт ПУЭ? Что надо ставить наименьший номинал... Вы уж определитесь или руководствоваться здравым смыслом и финансовыми и прочими возможностями или ПУЭ цитировать...
Solovey написал : А кто расчеты проводит, сопротивление петли фаза-ноль замеряет? Есть уверенность что токов КЗ хватит в каждом случае для срабатывания автоматов "С"?
В новом доме с новой проводкой есть.
Solovey написал : В Москве почти так.
Ну так и пишите, что в Москве. Москва это не Россия...
Solovey написал : Но когда есть выбор - то однозначно "В"
ЗАЧЕМ??????????????????
01.07.2014 в 20:39:11
Ребят, посмотрите, пожалуйста, схему расключения щитка . Все правильно расключил?
01.07.2014 в 20:55:26
sergik53 написал : Все правильно расключил?
почему ванная под УЗО 30мА? надо бы 10мА... свет принципиально без УЗО?
01.07.2014 в 21:13:20
Отдельно на ванну УЗО не ставил, склоняюсь к мнению, что особого смысла нет, а на группу, как я понял, ставится 30МА. Да, свет без УЗО. Вопрос правильно ли все расключил в щитке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.