andrewkhv написал : Это уставка электромагнитного расцепителя. Есть еще тепловой.
Ну да. Все уставки надо выбирать по возможности наименьшими.
30.06.2014 в 10:55:09
andrewkhv написал : Это уставка электромагнитного расцепителя. Есть еще тепловой.
Ну да. Все уставки надо выбирать по возможности наименьшими.
30.06.2014 в 10:59:53
Solovey, я не пойму - что вы уперлись? Ваша трактовка требований ПУЭ некорректная, зачем ее отстаивать?
30.06.2014 в 11:09:18
andrewkhv написал : Solovey, я не пойму - что вы уперлись? Ваша трактовка требований ПУЭ некорректная, зачем ее отстаивать?
А мне ваша позиция тоже не понятна.
В чем трактовка неверная? Объясните - обсудим.
30.06.2014 в 11:37:30
Раньше более понятно было. Например, написано на автомате "Отсечка 11,5 In" - и всем все ясно. Не 11, не 12, а именно 11,5, т.е. уставка мгновенного срабатывания. А сейчас какие-то мутные кривые. :) Кривая С по стандарту МЭК 60947-2 будет означать для автомата SЕ уставку 8 In, для автомата GЕ 8,5 In, а для других - не знаю, стандарт допускает на усмотрение производителя.
30.06.2014 в 11:44:20
Solovey написал : А мне ваша позиция тоже не понятна.
Дочитайте Главу 3 ПУЭ до конца.
30.06.2014 в 11:47:33
andrewkhv написал : Дочитайте Главу 3 ПУЭ до конца.
а конкретнее?
Я вообще не пойму, вы против автоматов типа "В" в домах и квартирах? На основании чего? Объясните свою позицию.
30.06.2014 в 12:31:36
andrewkhv написал : И попыток его обосновать, ссылаясь на пункт ПУЭ, который имеет самый общий характер.
Пусть он и общий. Но он подходит. Сказано уставки наименьшие возможные брать - значит там где можно там меньшее и ставим.
andrewkhv написал : 3.1.8-3.1.13
Ничего интересного, что касается обсуждаемого вопроса, я там не увидел.
30.06.2014 в 12:38:00
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
Где тут про характеристики В, С - непонятно.
30.06.2014 в 12:55:17
andrewkhv написал : Где тут про характеристики В, С - непонятно.
Ну да, ИМХО этот пункт не имеет отношения к обсуждаемому вопросу: "В" или "С"
30.06.2014 в 13:16:41
Solovey написал : Пусть он и общий. Но он подходит. Сказано уставки наименьшие возможные брать - значит там где можно там меньшее и ставим.
Если Вы такой тупо послушный, то почему на стиралки советуете автоматы на 16А? На них написано 10А ставить... А на свет Вы ставите В1, В2? Только не рассказывайте что у Вас в комнате освещения на пару киловатт стоит.
Ставить надо номиналы и характеристики, которые обеспечат защиту. Если автомат С16 ее обеспечивает, то зачем гоняться за автоматами типа В, которые обычно по наличию днем с огнем не отыщешь, да еще и денег за них больше просят? Притом, что защита будет абсолютно одинаковой... Я бы понял если бы автоматы типа В лежали на каждом углу и стоили дешевле. А так, если эффект одинаковый, то зачем платить больше? Да еще дополнительно суетиться при этом их разыскивая или заказывая.
Abrikos написал : Раньше более понятно было. Например, написано на автомате "Отсечка 11,5 In" - и всем все ясно. Не 11, не 12, а именно 11,5, т.е. уставка мгновенного срабатывания. А сейчас какие-то мутные кривые. Кривая С по стандарту МЭК 60947-2 будет означать для автомата SЕ уставку 8 In, для автомата GЕ 8,5 In, а для других - не знаю, стандарт допускает на усмотрение производителя.
А Вы готовы платить в три раза больше за точность, которая Вам лично нафиг не нужна? Точности этих кривых более чем достаточно для защиты кабелей.