02.06.2015 в 12:25:47
minal1944 написал : Я удалил изоляцию на 27 мм и самый край провода обжал наконечником НШВ
Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.
02.06.2015 в 12:57:28
Юрка написал : Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.
А бывают наконечники по 27 мм? Честно говоря, сначала надел три по 10мм, но засомневался.
Или можно поставить вниз НШВИ, а далее надеть НШВ?
03.06.2015 в 10:34:48
Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.
Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика
03.06.2015 в 10:42:01
Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?
03.06.2015 в 11:17:37
Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.
Saha36 написал : Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.
Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика
03.06.2015 в 11:37:19
Saha36 написал : Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.
Пока из мастеров никто не ответил, я вставлю свой совет. ИМХО, не торопитесь ехать после обеда покупать, а подумайте над тем, что, возможно, щит Вам лучше полностью перебрать. Не знаю Вашей текущей схемы, но автомат на 25А на розетки и 16А на свет это многовато, плюс сечение кабеля застройщиком может быть занижено. Нарисуйте Ваши нагрузки, "закройте" их автоматами, далее объедините автоматы в группы под УЗО и выложите схему здесь на форуме для обсуждения, и получите конструктивные комментарии, как руководство к действию :)
03.06.2015 в 12:38:10
minal1944 написал : Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?
Какая-то косячная таблица 10 квадрат держат больше чем 16 квадрат... (столбец для 35 градусов) и для этого же сечения при температуре 70 градусов отличия ПуВ и ПуГВ более чем на 30% - ну не верю... (на других сечениях такой разницы нет)
05.06.2015 в 09:02:27
Позвали установить чистовую электрику, так как кто делал им электрику пропал, то времени нету, то еще что нить. Делал мужчина лет 50-55+. Мало того что много проводов проложено всяко криво и по диагонали, так еще вот столкнулся, раньше такого не замечал не только там, но и так, подключил Кухню/Ванну/Корридор розетки и дошло дело до малой комнаты и когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50. Подскажите пожалуйста, это нормально или нет. Спасибо.
05.06.2015 в 09:09:20
ChebU написал : когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50
дифавтомат не дает вам портить проводку. фу, плохой экф, срочно замените его на что нибудь подороже.
человек-электрик
05.06.2015 в 09:16:06
Ну тот провод что кусаю, он сидит сначала на С25 автомате и он сам не срабатывает, только Диф на 50 вводной срабатывает, а вот если кусаю Розетки которые на другом Дифе, который подписан Кухня, там такого не происходит. Все нормально, беспокоится не стоит хозяевам. Про автоматы сказал что поменять бы на Шнайдер Easy хотя бы. Думаю Дифы врядли менять будут, или стоит обязательно заменить? Спасибо.
05.06.2015 в 09:20:16
ChebU написал : и когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50.
Ну так нормально. А вы чего хотели. При кусании вы замыкаете N на PE - что приводит к появлению утечки с N на PE и срабатыванию дифзащиты.
В любой подключенной вами розетке замкните N на РЕ и опять выбьет диф. Если не выбьет - косяк, где-то РЕ порван...
05.06.2015 в 11:49:35
ChebU написал : Ну тот провод что кусаю, он сидит сначала на С25 автомате и он сам не срабатывает, только Диф на 50 вводной срабатывает
Потому что С25 рвет тролько фазу (надеюсь, что ее:)), а утечка происходит с нуля на землю.
ChebU написал : а вот если кусаю Розетки которые на другом Дифе, который подписан Кухня, там такого не происходит.
Естественно, ведь Вы же перед началом работ отключили дифавтомат, разомкнув одновременно фазный и нулевой полюса? :)
ChebU написал : Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50.
А на какой он ток утечки? Просто любопытно, был ли смысл в установке ИЭКовских дифов.
05.06.2015 в 11:57:45
ChebU написал : Позвали установить чистовую электрику
Вам бы азы по электрике изучить что-ли, как УЗО работает и т.д.?
06.06.2015 в 22:36:12
Johnny написал : Потому что С25 рвет тролько фазу (надеюсь, что ее:)), а утечка происходит с нуля на землю.
Естественно, ведь Вы же перед началом работ отключили дифавтомат, разомкнув одновременно фазный и нулевой полюса? :)
А на какой он ток утечки? Просто любопытно, был ли смысл в установке ИЭКовских дифов.
Посмотреть сейчас нету возможности, а насчет ИЭКовских, так в Иркутске 90% застройщиков их ставят, а точнее именно эти. С25 30мАh (((
rip87, да есть малость теории только, понимаю нужно под учить еще ее+ практика:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу