03.07.2014 в 09:49:17
Ставить селективное (буковка S).
03.07.2014 в 10:45:47
Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.
03.07.2014 в 16:10:42
Спасибо всем кто помогал. Сегодня подключились к щитку, все в норме.:clapping
03.07.2014 в 16:49:47
Свершилось!!!
03.07.2014 в 16:52:02
Johnny написал : Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.
понятно, что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A (у меня все будет собираться на Hager'e, но у них есть только 4p)?
04.07.2014 в 10:01:37
DKalkatin написал : что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A
Такие есть у АББ/Сименс, у Шнайдера/Леграна на 300мА (как впрочем и у первой двойки)
07.07.2014 в 06:00:57
Принципиально ли (для квартирной однофазной сети) место включения УЗО - в смысле до автомата или после него? А если еще будет реле напряжения УЗМ-51М, то какая последовательность? И еще. Так и не понял, будет ли вообще иметь смысл УЗО если в доме нет земли? Мнения слышал разные. Например: допустим произошла утечка на корпус холодильника (заземления в сети нет), на расстоянии вытянутой руки стоит естественным образом заземленная газовая плита - сработает ли УЗО в этом случае (в смысле - в момент касания)? А если утечка не то чтобы жестко пробило фазу, а слегка? PS ес-но речь про УЗО 30mA
07.07.2014 в 06:53:30
07.07.2014 в 08:21:42
Johnny, То есть УЗО в конце, прямо перед нагрузками? А куда тогда втыкать реле напряжения (УЗМ, защита от 380, отгорания нуля и проч.)? И ещё. Предположим включен холодильник или компьютер с металлическим корпусом, разумеется масса висит в воздухе (раз земли в розетке нет) и ес-но даже при полном исправе на корпусе есть некий потенциал (у компа точно, возможно емкостные токи). Это совсем не вынос фазы на корпус, а нормальная ситуация, но при касании в некоторых случаяхслегка щипит. Например если провести тыльной частью пальцев по корпусу то можно ощутить даже если одновременно не касаешься заземленного предмета. Не получится ли так что УЗО/дифавтомат будет вырубать всё просто после такого касания? Ведь 30 mA такая мелочь, что даже без явного соединения с землей может быть (вот отвертка пробник же всегда горит, даже если на резине стоишь)
07.07.2014 в 08:24:47
Johnny написал :
- Обычно так: рубильник-счетчик-вводной автомат-рубильник в квартирном щитке-групповые узо (под которыми, соответственно, группы автоматов). Если проводка старая, есть смысл заменить автоматы в этажном щитке на дифференциальные.
Лучше так: Вводной автомат - Счётчик - Селективное УЗО - Вводной кабель - Квартирный щит - Рубильник - УЗМ :)
07.07.2014 в 08:28:28
ksiman написал : Лучше так: Вводной автомат - Счётчик - Селективное УЗО - Вводной кабель - Квартирный щит - Рубильник - УЗМ :)
Лучше :) это был просто пример.
07.07.2014 в 09:30:53
-ILYA написал : Например если провести тыльной частью пальцев по корпусу то можно ощутить даже если одновременно не касаешься заземленного предмета. Не получится ли так что УЗО/дифавтомат будет вырубать всё просто после такого касания? Ведь 30 mA такая мелочь, что даже без явного соединения с землей может быть (вот отвертка пробник же всегда горит, даже если на резине стоишь)
Нет. 30мА - это нифига не мелочь. Токи порядка 30мА потекут по вашему телу если одной рукой за фазу схватиться, а другой за ноль. (Во всех расчетах принято брать сопротивление тела человека 1кОм, т.е. при напряжении 220В ожидаемый ток 220мА, но это наихудший случай. Кожные покров обычно имеют бОльшее сопротивление, так что токи будут меньше)
А те токи которые вы ощущаете на уровне "пощипывания" - это токи до 5мА. УЗО номиналом 30мА на такие токи пофиг.
07.07.2014 в 16:27:30
А какие УЗО лучше/надежнее, если предпочитать механику, из импортных. Если брать не дифавтоматы а чисто УЗО на 30 mA. И кстати хотелось бы вообще вместо автоматов вставкие плавки поставить, и надежнее, не заклинит, и намного быстрее. Вроде бывают такие держатели под DIN?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.