Ставить селективное (буковка S).

0
Аватар пользователя
DKalkatin

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Киев

Сообщений: 6

03.07.2014 в 10:01:50

Бех написал : Ставить селективное (буковка S).

спасибо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5585

03.07.2014 в 10:45:47

Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.

0
Аватар пользователя
sergik53

Местный

Регистрация: 19.06.2014

Саратов

Сообщений: 38

03.07.2014 в 16:10:42

Спасибо всем кто помогал. Сегодня подключились к щитку, все в норме.:clapping

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

03.07.2014 в 16:49:47

Свершилось!!!

0
Аватар пользователя
DKalkatin

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Киев

Сообщений: 6

03.07.2014 в 16:52:02

Johnny написал : Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.

понятно, что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A (у меня все будет собираться на Hager'e, но у них есть только 4p)?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.07.2014 в 10:01:37

DKalkatin написал : что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A

Такие есть у АББ/Сименс, у Шнайдера/Леграна на 300мА (как впрочем и у первой двойки)

0
Аватар пользователя
-ILYA

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Уфа

Сообщений: 56

07.07.2014 в 06:00:57

Принципиально ли (для квартирной однофазной сети) место включения УЗО - в смысле до автомата или после него? А если еще будет реле напряжения УЗМ-51М, то какая последовательность? И еще. Так и не понял, будет ли вообще иметь смысл УЗО если в доме нет земли? Мнения слышал разные. Например: допустим произошла утечка на корпус холодильника (заземления в сети нет), на расстоянии вытянутой руки стоит естественным образом заземленная газовая плита - сработает ли УЗО в этом случае (в смысле - в момент касания)? А если утечка не то чтобы жестко пробило фазу, а слегка? PS ес-но речь про УЗО 30mA

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5585

07.07.2014 в 06:53:30

  1. Обычно так: рубильник-счетчик-вводной автомат-рубильник в квартирном щитке-групповые узо (под которыми, соответственно, группы автоматов). Если проводка старая, есть смысл заменить автоматы в этажном щитке на дифференциальные.
  2. Установка УЗО имеет смысл в любом случае. При отсутствии земли оно сработает при прикосновении к токоведущей части (если, конечно ток достигнет предела срабатывания УЗО), при наличии заземления - сразу при возникновении утечки.
0
Аватар пользователя
-ILYA

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Уфа

Сообщений: 56

07.07.2014 в 08:21:42

Johnny, То есть УЗО в конце, прямо перед нагрузками? А куда тогда втыкать реле напряжения (УЗМ, защита от 380, отгорания нуля и проч.)? И ещё. Предположим включен холодильник или компьютер с металлическим корпусом, разумеется масса висит в воздухе (раз земли в розетке нет) и ес-но даже при полном исправе на корпусе есть некий потенциал (у компа точно, возможно емкостные токи). Это совсем не вынос фазы на корпус, а нормальная ситуация, но при касании в некоторых случаяхслегка щипит. Например если провести тыльной частью пальцев по корпусу то можно ощутить даже если одновременно не касаешься заземленного предмета. Не получится ли так что УЗО/дифавтомат будет вырубать всё просто после такого касания? Ведь 30 mA такая мелочь, что даже без явного соединения с землей может быть (вот отвертка пробник же всегда горит, даже если на резине стоишь)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.07.2014 в 08:24:47

Johnny написал :

  1. Обычно так: рубильник-счетчик-вводной автомат-рубильник в квартирном щитке-групповые узо (под которыми, соответственно, группы автоматов). Если проводка старая, есть смысл заменить автоматы в этажном щитке на дифференциальные.

Лучше так: Вводной автомат - Счётчик - Селективное УЗО - Вводной кабель - Квартирный щит - Рубильник - УЗМ :)

0