03.07.2014 в 09:49:17
Ставить селективное (буковка S).
03.07.2014 в 10:45:47
Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.
03.07.2014 в 16:10:42
Спасибо всем кто помогал. Сегодня подключились к щитку, все в норме.:clapping
03.07.2014 в 16:49:47
Свершилось!!!
03.07.2014 в 16:52:02
Johnny написал : Селективное общее узо как раз и позволяет сначала сработать нижестоящему групповому. А уж потом (если утечка никуда не денется) отключится и оно. Ну и сила дифтока тоже может иметь значение.
понятно, что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A (у меня все будет собираться на Hager'e, но у них есть только 4p)?
04.07.2014 в 10:01:37
DKalkatin написал : что посоветуете из селективных УЗО 2P 100ma 63A
Такие есть у АББ/Сименс, у Шнайдера/Леграна на 300мА (как впрочем и у первой двойки)
07.07.2014 в 06:00:57
Принципиально ли (для квартирной однофазной сети) место включения УЗО - в смысле до автомата или после него? А если еще будет реле напряжения УЗМ-51М, то какая последовательность? И еще. Так и не понял, будет ли вообще иметь смысл УЗО если в доме нет земли? Мнения слышал разные. Например: допустим произошла утечка на корпус холодильника (заземления в сети нет), на расстоянии вытянутой руки стоит естественным образом заземленная газовая плита - сработает ли УЗО в этом случае (в смысле - в момент касания)? А если утечка не то чтобы жестко пробило фазу, а слегка? PS ес-но речь про УЗО 30mA
07.07.2014 в 06:53:30
07.07.2014 в 08:21:42
Johnny, То есть УЗО в конце, прямо перед нагрузками? А куда тогда втыкать реле напряжения (УЗМ, защита от 380, отгорания нуля и проч.)? И ещё. Предположим включен холодильник или компьютер с металлическим корпусом, разумеется масса висит в воздухе (раз земли в розетке нет) и ес-но даже при полном исправе на корпусе есть некий потенциал (у компа точно, возможно емкостные токи). Это совсем не вынос фазы на корпус, а нормальная ситуация, но при касании в некоторых случаяхслегка щипит. Например если провести тыльной частью пальцев по корпусу то можно ощутить даже если одновременно не касаешься заземленного предмета. Не получится ли так что УЗО/дифавтомат будет вырубать всё просто после такого касания? Ведь 30 mA такая мелочь, что даже без явного соединения с землей может быть (вот отвертка пробник же всегда горит, даже если на резине стоишь)
07.07.2014 в 08:24:47
Johnny написал :
- Обычно так: рубильник-счетчик-вводной автомат-рубильник в квартирном щитке-групповые узо (под которыми, соответственно, группы автоматов). Если проводка старая, есть смысл заменить автоматы в этажном щитке на дифференциальные.
Лучше так: Вводной автомат - Счётчик - Селективное УЗО - Вводной кабель - Квартирный щит - Рубильник - УЗМ :)