Alex_Kov написал :
Как объяснил один из гуру форума, УЗО защищается как сверху так и снизу, если есть снизу соответствующие автоматы. Для спокойствия свет УЗО меняю на 40А.
А теперь внимательнее посчитайте:
- сверху сами предложили считать что автомат на 50А
- снизу у вас где свет стоит 5 автоматов по 10 А, общая сумма 50А
Значит ваше УЗО на свет должно быть номиналом не менее 50А, с какой стороны не считай... На 50А брендовых УЗО нет - следовательно в данном случае надо ставить 63А.
Или отпиливайте шину, убирайте со схемы резервный автомат - тогда можете УЗО на 40А поставить, а когда соберетесь резервный автомат вкорячить - придется и УЗО на 63А заменить.
В квартирном щитке резервные автоматы не нужны! Щиток собирается после окончания ремонта, когда есть уверенность в точном количестве кабеля