dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20623

22.04.2015 в 13:40:04

ebf написал : Я вас правильно понял вы берёте 75А для линии до моего столба?

Да .

ebf написал : Не в трубе

Ограждение обязано быть , даже если броник .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.04.2015 в 13:48:57

dokar написал : Да .

Висят на столбах 4 провода люминия и так до меня и идут,хотя на вопрос 35 мм или 25 мм на столбах, получить ответ не возможно .Таблица 1.3.29 25mm вне помещений 142А либо 136А

dokar написал : Ограждение обязано быть , даже если броник .

Должны.Кинули и закопали.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20623

24.04.2015 в 18:57:23

ebf написал : для линии до моего столба?

А слово "воздушная" нельзя было добавить . Мы здесь не жонглёрством занимаемся . Всё сказанное мною касалось вашего кабеля от рубильника до дома . А это тоже линия .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.04.2015 в 19:46:32

dokar написал : А слово "воздушная" нельзя было добавить

Да я уже потом понял,что в Москве такого чуда наверно уже и не осталось.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20623

24.04.2015 в 21:15:27

ebf написал : в Москве такого чуда наверно уже и не осталось

Сильно заблуждаетесь . В СНТ, нулевой км "рублёвки" - дряхлая и голая ВЛ от 58-го года .:eek: И всем до фонаря.

0
Стажерр
Стажерр
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Москва

Сообщений: 8

02.05.2015 в 18:57:45

Здравствуйте, решил сам собрать щиток, во всем вроде разобрался но вот как подключить второе узо на стиралку не могу понять как. Подскажите пожалуйста как это сделать правильно? Шина ноль общая на два узо? На схемах по сборке щитков не показывают как подключать ноль если есть примеры работ где все понятно киньте ссылку пожалуйста.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

02.05.2015 в 19:04:33

Стажерр написал : Шина ноль общая на два узо?

После УЗО нули нельзя объединять. http://3.bp.blogspot.com/-Oa-HcI05cMY/VKAw7kYo4sI/AAAAAAAAAsA/lydzPmP9aks/s1600/tok_uzo.jpg

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

02.05.2015 в 21:58:03

Стажерр написал : но вот как подключить второе узо на стиралку не могу понять как

У вас на стиралку одно отдельное УЗО? Тогда никаких шин не нужно, фазный провод подключаете к автомату 1Р, а рабочий ноль к нулевой клемме УЗО.

0
Стажерр
Стажерр
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Москва

Сообщений: 8

03.05.2015 в 00:05:47

rip87 написал : После УЗО нули нельзя объединять. http://3.bp.blogspot.com/-Oa-HcI05cMY/VKAw7kYo4sI/AAAAAAAAAsA/lydzPmP9aks/s1600/tok_uzo.jpg

Спасибо! все понял Только теперь еще один вопрос у вводного кабеля один 0 его на одну нулевую шину а на вторую шину где брать ноль?

0
Стажерр
Стажерр
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Москва

Сообщений: 8

03.05.2015 в 00:08:05

D_A_N написал : У вас на стиралку одно отдельное УЗО? Тогда никаких шин не нужно, фазный провод подключаете к автомату 1Р, а рабочий ноль к нулевой клемме УЗО.

к узо еще один автомат нужен?

0
Стажерр
Стажерр
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Москва

Сообщений: 8

03.05.2015 в 00:29:15

Стажерр написал : Спасибо! все понял Только теперь еще один вопрос у вводного кабеля один 0 его на одну нулевую шину а на вторую шину где брать ноль?

Посмотрел схему еще раз и понял))) СПС

0