D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

03.05.2015 в 16:36:24

Стажерр написал : к узо еще один автомат нужен?

Так это уже зависит от вашей схемы. Что-то кроме стиралки еще планировали подключать к этому УЗО?

0
nkh
nkh
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

02.06.2015 в 06:57:20

Добрый день, имеется проект на дом, в щите дома вводной автомат на 40А хар-ка С, дом подключен каб. линией 60м (4х10) от столба ВЛ, где стоит учет и автомат С32А. Как мне лучше поступить, поменять вводной автомат в доме на B32 или B40, либо попросить сетевиков заменить автомат в их ящике на 32А с хар-кой D? чувствую если оставить все как есть селективности не будет

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

02.06.2015 в 10:11:34

Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите советом. Есть электросчетчик Энергомера. Нужно ввести провод ПуГВ в клемму счетчика. Я удалил изоляцию на 27 мм и самый край провода обжал наконечником НШВ (10мм), что придало проводу некоторую жесткость. В клемму заходит. Посоветуйте, это нормальное решение или есть более правильный вариант?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

02.06.2015 в 12:25:47

minal1944 написал : Я удалил изоляцию на 27 мм и самый край провода обжал наконечником НШВ

Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

02.06.2015 в 12:57:28

Юрка написал : Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.

А бывают наконечники по 27 мм? Честно говоря, сначала надел три по 10мм, но засомневался.

Или можно поставить вниз НШВИ, а далее надеть НШВ?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

02.06.2015 в 16:08:20

minal1944 написал : А бывают наконечники по 27 мм?

Вряд ли. Да и не нужны они. У DKC на 10 мм.кв. есть три длины: 12,14,18 мм. Так что двух наконечников хватит.

minal1944 написал : Или можно поставить вниз НШВИ, а далее надеть НШВ?

Вполне.

0
Saha36
Saha36
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

03.06.2015 в 10:34:48

Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.

Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

03.06.2015 в 10:42:01

Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?

http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

0
Saha36
Saha36
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

03.06.2015 в 11:17:37

Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.

Saha36 написал : Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.

Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

03.06.2015 в 11:37:19

Saha36 написал : Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.

Пока из мастеров никто не ответил, я вставлю свой совет. ИМХО, не торопитесь ехать после обеда покупать, а подумайте над тем, что, возможно, щит Вам лучше полностью перебрать. Не знаю Вашей текущей схемы, но автомат на 25А на розетки и 16А на свет это многовато, плюс сечение кабеля застройщиком может быть занижено. Нарисуйте Ваши нагрузки, "закройте" их автоматами, далее объедините автоматы в группы под УЗО и выложите схему здесь на форуме для обсуждения, и получите конструктивные комментарии, как руководство к действию :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.06.2015 в 12:38:10

minal1944 написал : Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?

http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

Какая-то косячная таблица 10 квадрат держат больше чем 16 квадрат... (столбец для 35 градусов) и для этого же сечения при температуре 70 градусов отличия ПуВ и ПуГВ более чем на 30% - ну не верю... (на других сечениях такой разницы нет)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу