Стажерр написал : к узо еще один автомат нужен?
Так это уже зависит от вашей схемы. Что-то кроме стиралки еще планировали подключать к этому УЗО?
03.05.2015 в 16:36:24
Стажерр написал : к узо еще один автомат нужен?
Так это уже зависит от вашей схемы. Что-то кроме стиралки еще планировали подключать к этому УЗО?
02.06.2015 в 06:57:20
Добрый день, имеется проект на дом, в щите дома вводной автомат на 40А хар-ка С, дом подключен каб. линией 60м (4х10) от столба ВЛ, где стоит учет и автомат С32А. Как мне лучше поступить, поменять вводной автомат в доме на B32 или B40, либо попросить сетевиков заменить автомат в их ящике на 32А с хар-кой D? чувствую если оставить все как есть селективности не будет
02.06.2015 в 10:11:34
Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите советом. Есть электросчетчик Энергомера. Нужно ввести провод ПуГВ в клемму счетчика. Я удалил изоляцию на 27 мм и самый край провода обжал наконечником НШВ (10мм), что придало проводу некоторую жесткость. В клемму заходит. Посоветуйте, это нормальное решение или есть более правильный вариант?
02.06.2015 в 12:25:47
minal1944 написал : Я удалил изоляцию на 27 мм и самый край провода обжал наконечником НШВ
Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.
02.06.2015 в 12:57:28
Юрка написал : Можно надеть два наконечника без изоляции, если нет одного длинного.
А бывают наконечники по 27 мм? Честно говоря, сначала надел три по 10мм, но засомневался.
Или можно поставить вниз НШВИ, а далее надеть НШВ?
02.06.2015 в 16:08:20
03.06.2015 в 10:34:48
Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.
Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика
03.06.2015 в 10:42:01
Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?
03.06.2015 в 11:17:37
Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.
Saha36 написал : Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.
Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??:swoon А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить..... щит от застройщика
03.06.2015 в 11:37:19
Saha36 написал : Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,:help,хочу после обеда поехать все купить.
Пока из мастеров никто не ответил, я вставлю свой совет. ИМХО, не торопитесь ехать после обеда покупать, а подумайте над тем, что, возможно, щит Вам лучше полностью перебрать. Не знаю Вашей текущей схемы, но автомат на 25А на розетки и 16А на свет это многовато, плюс сечение кабеля застройщиком может быть занижено. Нарисуйте Ваши нагрузки, "закройте" их автоматами, далее объедините автоматы в группы под УЗО и выложите схему здесь на форуме для обсуждения, и получите конструктивные комментарии, как руководство к действию :)
03.06.2015 в 12:38:10
minal1944 написал : Всем доброго утра! На сайте Кольчугинского завода я нашел информацию о допустимых токовых нагрузках. В частности для ПуГВ для жилы 10мм2 для температуры жилы 35град. и окружающей среды 25 град. - максимальная токовая нагрузка 43А. То есть, получается, что провод 10мм2 мы должны защищать автоматом не более 25А??? Но это же ерунда какая-то. Как вы рассчитываете сечение многожильного провода для установки в электрощит?
Какая-то косячная таблица 10 квадрат держат больше чем 16 квадрат... (столбец для 35 градусов) и для этого же сечения при температуре 70 градусов отличия ПуВ и ПуГВ более чем на 30% - ну не верю... (на других сечениях такой разницы нет)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу