ChebU
ChebU
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Шелехов

Сообщений: 33

05.06.2015 в 09:02:27

Позвали установить чистовую электрику, так как кто делал им электрику пропал, то времени нету, то еще что нить. Делал мужчина лет 50-55+. Мало того что много проводов проложено всяко криво и по диагонали, так еще вот столкнулся, раньше такого не замечал не только там, но и так, подключил Кухню/Ванну/Корридор розетки и дошло дело до малой комнаты и когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50. Подскажите пожалуйста, это нормально или нет. Спасибо.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.06.2015 в 09:09:20

ChebU написал : когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50

дифавтомат не дает вам портить проводку. фу, плохой экф, срочно замените его на что нибудь подороже.

0

человек-электрик

ChebU
ChebU
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Шелехов

Сообщений: 33

05.06.2015 в 09:16:06

Ну тот провод что кусаю, он сидит сначала на С25 автомате и он сам не срабатывает, только Диф на 50 вводной срабатывает, а вот если кусаю Розетки которые на другом Дифе, который подписан Кухня, там такого не происходит. Все нормально, беспокоится не стоит хозяевам. Про автоматы сказал что поменять бы на Шнайдер Easy хотя бы. Думаю Дифы врядли менять будут, или стоит обязательно заменить? Спасибо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 09:20:16

ChebU написал : и когда кусачками кусаю все три провода то выбивает Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50.

Ну так нормально. А вы чего хотели. При кусании вы замыкаете N на PE - что приводит к появлению утечки с N на PE и срабатыванию дифзащиты.

В любой подключенной вами розетке замкните N на РЕ и опять выбьет диф. Если не выбьет - косяк, где-то РЕ порван...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5618

05.06.2015 в 11:49:35

ChebU написал : Ну тот провод что кусаю, он сидит сначала на С25 автомате и он сам не срабатывает, только Диф на 50 вводной срабатывает

Потому что С25 рвет тролько фазу (надеюсь, что ее:)), а утечка происходит с нуля на землю.

ChebU написал : а вот если кусаю Розетки которые на другом Дифе, который подписан Кухня, там такого не происходит.

Естественно, ведь Вы же перед началом работ отключили дифавтомат, разомкнув одновременно фазный и нулевой полюса? :)

ChebU написал : Вводной Дифавтомат EKF АД-32 C50.

А на какой он ток утечки? Просто любопытно, был ли смысл в установке ИЭКовских дифов.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 11:57:45

ChebU написал : Позвали установить чистовую электрику

Вам бы азы по электрике изучить что-ли, как УЗО работает и т.д.?

0
ChebU
ChebU
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Шелехов

Сообщений: 33

06.06.2015 в 22:36:12

Johnny написал : Потому что С25 рвет тролько фазу (надеюсь, что ее:)), а утечка происходит с нуля на землю.

Естественно, ведь Вы же перед началом работ отключили дифавтомат, разомкнув одновременно фазный и нулевой полюса? :)

А на какой он ток утечки? Просто любопытно, был ли смысл в установке ИЭКовских дифов.

Посмотреть сейчас нету возможности, а насчет ИЭКовских, так в Иркутске 90% застройщиков их ставят, а точнее именно эти. С25 30мАh (((

rip87, да есть малость теории только, понимаю нужно под учить еще ее+ практика:(

0
kru
kru
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

08.06.2015 в 22:53:52

Господа, есть 5х6мм2 на вводе. Из потребителей: накопительный водогрей 2кВт, электр.теплообменник 3фазы 6кВт и циркуляционный насос 1фаза 0,5кВт. Теплообменнк греет воду бассейна. Водогрей - резерв ГВС. Что планирую: С32А на вводе, С16А 3фазы + УЗО АС 25А 30мА на теплак + под этим УЗО АВ С6А на насос, дифф С16 30мА на водогрей после С32А. Раздельная диффзащита водонагревателя и теплообменника обеспечена. Питание ТЭНов теплообменника через контактор. Что не так? Работоспособно? Покритикуйте.

0
Onabez
Onabez
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

08.06.2015 в 23:06:32

Добрый вечер, подскажите, что из производителей выбрать, IEK на форуме не в почете, а следующие SE и ABB по цене в 2 р дороже (например УЗО 900 против 2100). Что можно посмотреть в середине по цене? Какой магазин посоветуете москва и Подмосковье кроме ЭТМ?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.06.2015 в 23:09:59

Onabez, возьмите ШЭ Изи 9. Доступно финансово, и в работе ничотак. )

0

человек-электрик

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.06.2015 в 00:16:14

Onabez Hager, Леруа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу