22.03.2016 в 07:27:20
юра Т, Спасибо, значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А. То есть УЗО типа 40А, а не как у меня есть УЗО на группе 25А? Изменить 11 и 13 УЗО в схеме - с УЗО 25А на УЗО 40А? Или есть другие УЗО типа 32 А , какое надо? И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле? Типа ASP-3V3. Транс СВАРОГ 200изи
22.03.2016 в 09:26:55
переделал немного - и вопрос как потом из щитка в строящуюся баню в 20 м кинуть провод - откуда? и что такое ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40 и чем оно отличается от 3-х РН-106
22.03.2016 в 21:23:44
Alexpop написал: значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А.
не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А
Alexpop написал: И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле?
есть и совмещенные но если пропадет хоть одна фаза, то весь дом останется без света, я бы просто запитал циркулярку до этих реле, всё равно она под присмотром работает
Alexpop написал: Транс СВАРОГ 200изи
обычная розетка (не хлипкая) под автоматом 16А
23.03.2016 в 17:11:57
Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?
24.03.2016 в 17:39:24
юра Т написал: не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А
Вот нарисовал - покритикуйте, плиз -
24.03.2016 в 17:41:53
CARRiER написал: Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?
CARRiER, тут у вас 3 фазы - если хотите ставьте 3 РН и должно быль общее селективное УЗО на 100 мА с буквой S И нужен общий автомат.
24.03.2016 в 21:33:23
Alexpop, на стиралку и котёл выделенные линии 2РАВ - УЗО. Пилу , сначала 4Р - потом УЗО - затем пила. Перед групповыми УЗО по 2Р АВ
24.03.2016 в 21:38:52
Kassius, А без заземлителя УЗО работать будет?
24.03.2016 в 21:49:52
Diman330, будет)
24.03.2016 в 22:57:44
Alexpop написал:
CARRiER написал: Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?
CARRiER, тут у вас 3 фазы - если хотите ставьте 3 РН и должно быль общее селективное УЗО на 100 мА с буквой S И нужен общий автомат.
Alexpop, спасибо за совет, но фаза одна, а узо (правда не S) с вводным автоматом хочу оставить в подъездном щите.
25.03.2016 в 14:27:41
SB3 написал: Alexpop, на стиралку и котёл выделенные линии 2РАВ - УЗО. Пилу , сначала 4Р - потом УЗО - затем пила. Перед групповыми УЗО по 2Р АВ
SB3, примерно нарисовал - но что-то много УЗО получилось - может как-то объединить группы?
25.03.2016 в 14:36:34
Alexpop, если у вас только домик и к другим строениям ничего тянуть не будете - 100мА S УЗО в доме как бы лишнее. Либо в щитке на улице ставить 300мА S. По поводу насоса - надо уточнять и смотреть его инструкцию. Водонагреватель подключить под своё УЗО 2Р АВ + УЗО Также стиралку, если хотите 10мА на неё. Перед групповыми УЗО 9, 10, 12 поставить по 2Р АВ. Свет от розеток лучше бы отделить, поставив ещё 2 УЗО))), но тут уж как хотите. В общем больше можно, меньше - фигня). Моё мнение, кто-то может ещё что-то насоветует). И за ваше рисование вы же никому ничего не должны, поэтому нарисуйте максимальный вариант,если есть время и желание, чтобы видеть, от чего будете отказываться или к чему стремиться.
25.03.2016 в 16:35:10
SB3, наверное буду потом , когда баню построю, вот немного изменил схему Насос типа малыш - в колодце 300 Вт
25.03.2016 в 16:39:37
SB3 написал: Перед групповыми УЗО 9, 10, 12 поставить по 2Р АВ.
Не понял - то есть автоматы стоят на 10А,16А, от розеток, потом групповое УЗО, потом еще АВ стоавить? и потом уже стоит вводной АВ в доме и на трубостойке - не лишне ли?
25.03.2016 в 17:04:20
Alexpop, раз планируется баня, тогда в щите счетчика 300мА S УЗО, в доме 100мА S УЗО, общий АВ 4Р. Вам надо,чтобы все линии исходящие из щита в доме были под защитой двух УЗО. В бане у вас тогда могут быть только 30 и 10мА УЗО. Котел лучше посадить на отд. 2Р АВ+УЗО Стиралку объединяйте с насосом тогда уж. УЗО - два 2Р АВ.