30.03.2018 в 15:08:18
30.03.2018 в 15:24:53
Lehandr написал:
- Если подключить как на рисунке - нормально?
Хреново.
Lehandr написал:
- Как правильно уложить два провода разного сечения в клемму автомата?
Использовать автомат ABB S202.
Lehandr написал:
- Без подачи нуля в счетчик, счетчик будет считать (работать) ?
Нет. Ой, смотрю уж больно знакомые макросы на схеме :)
Грубый, но справедливый
30.03.2018 в 15:29:36
Vadim 161, Да, брал у Вас... за что спасибо :)
30.03.2018 в 15:35:50
Как тогда пломбировали? :) С хозяина квартиры могут спросить за это? Vadim 161, чем хреново?
30.03.2018 в 16:10:24
Vadim 161 написал: Хреново.
Чем хреново?
Как тогда пломбировали? :) С хозяина квартиры могут спросить за это?
30.03.2018 в 16:16:53
Lehandr написал: Чем хреново?
Петлей провода от счетчика до вводного АВ разного сечения и метала. Почему вводной кабель алюминиевый ? Нужно было автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик.
Lehandr написал: С хозяина квартиры могут спросить за это?
Зависит от энергосбыта, им обычно чтоб придраться и сильного повода не нужно.
Грубый, но справедливый
30.03.2018 в 16:27:04
Vadim 161 написал: Петлей провода от счетчика до вводного АВ разного сечения и метала. Почему вводной кабель алюминиевый ? Нужно было автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик.
Это всё старое, убирается, ставиться новый щит. Автомат С40 стоит в этажном щите. Этот автомат С32 как основной рубильник. Отался вопрос по подключению счетчика...
В планах сделать так...
30.03.2018 в 16:33:44
Вы будете снова распломбировать счетчик для установки нового шкафа в квартире ? Или использовать то что на снимках ?
30.03.2018 в 16:44:07
Я вам уже сказал как нужно сделать.
Vadim 161 написал: автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик
Грубый, но справедливый
30.03.2018 в 16:54:50
Vadim 161 написал: и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик Вот таким образом
30.03.2018 в 17:16:46
Vadim 161 написал: Нужно было автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик.
Я правильно понял, что нужен автомат с возможностью опломбирования, и опломбировать и счетчик и автомат...
30.03.2018 в 17:19:21
Lehandr написал: нужен автомат с возможностью опломбирования (цена 1000 р), и опломбировать и счетчик и автомат
Уточните у Вашего сбыта, у каждого местечкового - свои заскоки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.03.2018 в 19:12:44
А может он пишет показания без нуля? А ноль для индикации и подсветки? Может такое быть? Может ноль и не нужно опломбировать?
30.03.2018 в 19:15:10
Lehandr, не будет он без нуля работать.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу