Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 15:08:18

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.03.2018 в 15:24:53

Lehandr написал:

  1. Если подключить как на рисунке - нормально?

Хреново.

Lehandr написал:

  1. Как правильно уложить два провода разного сечения в клемму автомата?

Использовать автомат ABB S202.

Lehandr написал:

  1. Без подачи нуля в счетчик, счетчик будет считать (работать) ?

Нет. Ой, смотрю уж больно знакомые макросы на схеме :)

0

Грубый, но справедливый

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 15:29:36

Vadim 161, Да, брал у Вас... за что спасибо :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

30.03.2018 в 15:29:37

Vadim 161 написал: Хреново.

Изобретательный трешак. :)

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 15:35:50

Как тогда пломбировали? :) С хозяина квартиры могут спросить за это? Vadim 161, чем хреново?

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 16:10:24

Vadim 161 написал: Хреново.

Чем хреново?

Как тогда пломбировали? :) С хозяина квартиры могут спросить за это?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.03.2018 в 16:16:53

Lehandr написал: Чем хреново?

Петлей провода от счетчика до вводного АВ разного сечения и метала. Почему вводной кабель алюминиевый ? Нужно было автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик.

Lehandr написал: С хозяина квартиры могут спросить за это?

Зависит от энергосбыта, им обычно чтоб придраться и сильного повода не нужно.

0

Грубый, но справедливый

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 16:27:04

Vadim 161 написал: Петлей провода от счетчика до вводного АВ разного сечения и метала. Почему вводной кабель алюминиевый ? Нужно было автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик.

Это всё старое, убирается, ставиться новый щит. Автомат С40 стоит в этажном щите. Этот автомат С32 как основной рубильник. Отался вопрос по подключению счетчика...

В планах сделать так...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

30.03.2018 в 16:33:44

Вы будете снова распломбировать счетчик для установки нового шкафа в квартире ? Или использовать то что на снимках ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.03.2018 в 16:44:07

Я вам уже сказал как нужно сделать.

Vadim 161 написал: автомат перед счетчиком ставить, и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

30.03.2018 в 16:54:50

Vadim 161 написал: и ноль проводом ПуГВ через НШВИ-2 подавать на счетчик Вот таким образом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу