11.04.2018 в 12:51:53
ebf написал: Конечно :o
А, ну тогда понятно. А что с остальными, если что не так?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 13:08:49
ebf написал: Подумайте, что с другими фазами
То же самое, что и с той, на которое стоит одно реле))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 13:15:55
MaSeVi, Ставьте трёхфазное, не ломайте голову :)
11.04.2018 в 13:24:00
ebf написал: не ломайте голову
Действительно, Вы же вот не ломаете, ставите однофазное реле на 3 фазы :yu:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 13:33:20
ebf написал: так аргументируйте
С чего это? Я у Вас спросил "зачем?" Вы ставите однофазное реле на 3 фазы, Вы так и не ответили. Или Вы имели в виду, что 3 однофазных реле на 3 фазы?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 13:40:32
MaSeVi, Повторяю третий раз, если вы не поняли, ОДНО ОДНОФАЗНОЕ на трехфазные котлы и варочные. Если вас не устраивает ответ НАДЁЖНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ ,то я не виноват :) Ещё скажите, что так нельзя :popcorn
11.04.2018 в 13:42:44
ebf написал: Если вас не устраивает ответ НАДЁЖНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Не устраивает, разумеется. Но Вы вольны, разумеется, не отвечать, т.к. нечего)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 13:44:55
ebf написал: Ещё скажите, что так нельзя :popcorn
Не скажу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 14:06:11
В трехфазной войне с отгорающим нолем важно сохранить руководящий состав. Рядовые это дело переживуть. ;)
11.04.2018 в 18:25:48
serj12 написал: ВДТ тип А использовал буквально пару раз ибо не самые дешёвые и тип АС справляется с бытовой нагрузкой
По поводу цены. Рассматривал в розничном магазине и в прайсах Хагера: тип А дороже на 2-14 %. По поводу бытовых нагрузок. Как же пункт ПУЭ 7.1.78, говорящий, что "источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.". Не это ли как раз та самая бытовая нагрузка?
11.04.2018 в 18:58:15
blinker016 написал: Вводной 3р. И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р
serj12 написал: но кабель вводной же 3-ёх фазный ? Зачем нам проблемы ?
MaSeVi написал: Всё правильно, нет 3-х фазных нагрузок, не надо и 3Р УЗМ, ставьте отдельные...
Собственно, действительно ли возможны проблемы при установке однополюсных на вводе? При том, что отсутствие какой-либо фазы из-за реле напряжения не подразумевает возникновения проблем? Ах, да. Это же я в квартирном щите думаю поставить. Чтобы если какую одну фазу перегрузили (это, конечно, надо ещё очень постараться, но в теории возможно), не гасло всё. В щите на лестничной клетке после счётчика установлен автомат 3-х полюсный 63А. Пожалуй, проблему могу предположить только одну: манипуляции с подключенной варочной поверхностью, если отключить её вздумали не своим 2п-автоматом, а каким-либо одним из однополюсных вводных. Но это же совсем дико. Есть ещё варианты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу