serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

11.04.2018 в 12:27:50

ebf написал: ставлю на трёхфазных потребителей одно однофазное реле

Одно ? :confused: Или три однофазных ?

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 12:30:24

MaSeVi написал:

ebf написал: Надеюсь, возражений нет

Но на мой вопрос так и не ответили))

MaSeVi, Ну как не ответил, ответил. Вы зачем то же ставите трёхфазное реле на варочные и котлы и видимо считаете это верным ,а я ставлю одно однофазное, потому как это

ebf написал: Надёжность и экономичность

и так же безопасно

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 12:30:58

serj12 написал:

ebf написал: ставлю на трёхфазных потребителей одно однофазное реле

Одно ? :confused: Или три однофазных ?

serj12, Одно однофазное .Зачем вам трёхфазное :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.04.2018 в 12:37:07

ebf написал: Зачем вам трёхфазное

И правда, одну фазу отключили и достаточно))).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 12:46:56

MaSeVi написал:

ebf написал: Зачем вам трёхфазное

И правда, одну фазу отключили и достаточно))).

MaSeVi, Конечно :o

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.04.2018 в 12:51:53

ebf написал: Конечно :o

А, ну тогда понятно. А что с остальными, если что не так?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 13:00:46

MaSeVi написал:

ebf написал: Конечно :o

А, ну тогда понятно. А что с остальными, если что не так?

MaSeVi, У меня всё так, у вас видимо ,какие то особенные варочные и котлы :) Подумайте, что с другими фазами ,может быть не так и как это может повлиять на оборудование

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.04.2018 в 13:08:49

ebf написал: Подумайте, что с другими фазами

То же самое, что и с той, на которое стоит одно реле))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 13:15:55

MaSeVi, Ставьте трёхфазное, не ломайте голову :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.04.2018 в 13:24:00

ebf написал: не ломайте голову

Действительно, Вы же вот не ломаете, ставите однофазное реле на 3 фазы :yu:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2018 в 13:30:07

MaSeVi написал:

ebf написал: не ломайте голову

Действительно, Вы же вот не ломаете, ставите однофазное реле на 3 фазы :yu:

MaSeVi, У вас ,есть возражения ,так аргументируйте ,а то одно по одному

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.