11.04.2018 в 19:08:14
blinker016, Именно это та самая пульсирующая нагрузка, дело в том, что
11.04.2018 в 19:14:12
Rumato написал: Можно рассказывать восхищенным гостям о УЗО тип А и наблюдать за их обалдевшей реакцией.
Именно это мой основной аргумент для заказчиков)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2018 в 01:24:15
Rumato, при всем уважении к вам, вы привели некие теоретические размышления.
Такие же размышления можно привести для любых нарушений нормативов, включая, например, прокладку ПУНПом в ПНД-гофре скрыто в дереве (руководствуясь, например, тем, что "доступ кислорода к дереву для поддержания горения будет недостаточным", а значит, все порядке.
Но ведь на практике как нормативы, так и производители конкретной техники рекомендуют тип А.
Зачем вы со всеми ними спорите?
12.04.2018 в 05:24:00
Alexey_Spb, Исключительно из-за того, что в споре рождается истина, ну или должна рождаться. Я понимаю что мой пост может спровоцировать очередную волну болтологии, но если действительно подумать, где в быту есть опасное постоянное напряжение? Вопрос чисто с технической точки зрения и чисто для разминки ума. То что для промышленности тип А нужен, даже не обсуждаю, сам уже столкнулся, согласен. А в быту?
19.07.2019 в 14:22:08
Здравствуйте. Купил участок ИЖС в Чувашии. Подключаю электричество 15 кВт, 3 фазы. В ПАО «МРСК Волги» дали контакты некой бригады, которая непосредственно подключает к столбу и производит электромонтаж вводного щита. Эта бригада частная и хочет за подключение "под ключ" 27 тыс. руб. Я спрашиваю: если я сам установлю трубостойку, соберу щит со счётчиком и автоматами, сделаю заземление и приглашу их только лишь подключить СИП на столб, во сколько мне это обойдется? Они посмеялись и сказали, что так нельзя. Щиток должен быть сертифицирован (именно щиток, а не только комплектующие автоматы и счетчик), и иного варианта, кроме как за 27 тыс вообще нет.
Так вот вопрос, а не врут ли они? Действительно ли для вводного распределительного щитка на голом участке нужен сертификат? Подскажите, кто в законах подкован. Сам лично щитки собирал и перебирал разные. Опыт имеется.
19.07.2019 в 15:06:20
Элсервис написал: Действительно ли для вводного распределительного щитка̶ ̶н̶а̶ ̶г̶о̶л̶о̶м̶ ̶у̶ч̶а̶с̶т̶к̶е̶ нужен сертификат?
Естественно! Любой щиток в сборе - должен быть сертифицирован как готовое изделие.
Элсервис написал: и иного варианта, кроме как за 27 тыс вообще нет. Так вот вопрос, а не врут ли они?
Врут.
Элсервис написал: только лишь подключить СИП на столб, во сколько мне это обойдется?
Вы уже заплатили за это 550 рублей.
19.07.2019 в 22:57:25
В первый раз слышу про сертифицированные щитки. В других регионах людей с собранными мной щитками подключали без проблем. А наши уперлись. Кормушку придумали. Ну ладно, куплю я им сертифицированный щиток. Благо, продаются такие, но простейшие стоят 9-10 тыс. Всё дешевле 27 тыс под ключ.
20.07.2019 в 05:06:17
Элсервис написал: В первый раз слышу про сертифицированные щитки.
Не нужно слушать... Нужно читать документы.В частности ГОСТ на эти самые щитки...
Элсервис написал: В других регионах людей с собранными мной щитками подключали без проблем. А наши уперлись. Кормушку придумали.
Всё верно, это какая-то кормушка. Читайте ПП №861. Плата за технологическое присоединение хоз-быт объектов физ лиц мощностью до 15 кВт взимается в размере 550 рублей. Ничего сверх этого навязывать нельзя. Однако потребитель имеет право добровольно заказать и иные услуги.
Элсервис написал: Ну ладно, куплю я им сертифицированный щиток.
Сами
Элсервис написал: Ну ладно, куплю я им сертифицированный щиток. Благо, продаются такие, но простейшие стоят 9-10 тыс.
Сам бокс порядка 2 тыр. стоит.
22.07.2019 в 09:07:56
**ПPOPAБ [написал]( Сам бокс порядка 2 тыр. стоит.)
ПPOPAБ, Таки им нужен был сертификат на собранный бокс. Но это ладно. Нашел темы, где народ успешно бодается с сетями с помощью Мотивированных отказов и жалоб во всякие ФАС и Роспотребнадзор. Главная мысля которую я осознал - договор и ТУ можно править с помощью Мот отказов. И ПУЭ на физлиц не распространяется. То есть, если вдруг не хочешь, даже заземление можно не делать. Не, но я то буду.
22.10.2019 в 07:58:59
MSPIX, ну как результат, работает ваша стиральная машина?
25.10.2019 в 00:40:58
Подскажите, имеется 2 абсолютно одинаковых УЗО от iEK 16а\30мА при тесте батарейкой одно узо выключается от + к -(т.е сверху + снизу -), второе же выключается наоборот если ставишь батарейку сверху - снизу +, это норм или брак?)
25.10.2019 в 00:46:37
Psytribе, Да можно и оставить, но если хотите - меняйте на что-то брендовое...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.01.2020 в 12:15:44
Добрый день, подскажите а в чем разнице реле новатек РН-260Т и РН-106?
24.01.2020 в 14:14:11
illuzion, вы же уже спрашивали в соседней теме?
24.01.2020 в 15:29:32
Radio, уже получил ответ, спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу