Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.09.2023 в 17:16:59

#7195184

Привет всем объясните пожалуйста что изменилось? Меняли щитки. Был старый щиток на фото видно там надписи на автоматах ВП, М, ХОЛ.... т.е. каждая комната была на своём автомате. И вот новый щиток и сделали пучок из всех комнат и посадили на с25. А С25 это стал рубильник? Или автомат?

Так вообще делается? Почему ноль ушел от С40 в квартиру, а не от С25 тогда?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.09.2023 в 23:51:13

#7195233

Andrey5ok85, как бы, после нескольких разъяснений Ростехнадзора, что не всякий капремонт проводки является реконструкцией, стало «модно» экономить медь (цветмет) и делать капремонт по тем ПУЭ.

А скажем, в ПУЭ-4 есть несколько запутанные пп. VII-1-22, VII-1-60, которые реально понимали только те электрики и проектировщики. А нынешние проектировщики путаются, вот ваши предусмотрели ввод в квартиру, как через двухполюсный автомат С25, так и через два однополюсных C16. А монтажники, не поняли, разбираться не стали и завели всё через один полюс C25.

Вероятно, имеет смысл, либо восстановить ввод в квартиру примерно как было, либо реконструировать его, в духе соседей (с PE, с Блэк Джеком и шлюхами). Правда, соседи тоже запутались (а может это монтажники запутались) и PE берут с рабочего нуля после двухполюсного C40, вот так делать не надо, а надо ж брать с совмещенного (или с корпуса щитка). ;)

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

22.09.2023 в 04:50:57

#7195250

Serge3leo, можно ли ноль,который уходит в кв от С40 убрать и переставить чтобы 0 заходил в квартиру от С25? Так же и фазу, убрать перемычку́ от С25 4 автоматам с16 и запустить фазу правильно от С25 на́ автоматы. Т.е "они" как будто вместо бывшего двухполюсного С25 поставили двухполюсный С40 . А С25 просто продублировали снова, т.к выше С25 брать нельзя в этом доме и стояк не меняли. Тогда зачем они засадили сюда С40?

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

22.09.2023 в 06:07:07

#7195256

Serge3leo, Так будет правильнее? Я неумею схемы рисовать, нарисовал картинку.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.09.2023 в 08:07:08

#7195273

Andrey5ok85, так можно, однако, ПУЭ-4, при наличии двухполюсного аппарата защиты до счётчика, рекомендует дальше уже однополюсные автоматы или предохранители.

Хотя, если, в будущем, планируется 2P C25 заменять на ВДТ/АВДТ, почему нет? По крайней мере, выглядит, как разумная схема с дальним прицелом. ;)

А так, Вы же на месте, Вам виднее. К примеру, на фото «как было» номинал АВ, которые до счётчиков, не разобрать. А на фото «как стало» стояка не видно. И т.д. и т.п.

Если проектировщикам верить, то 40 A на квартиру сеть выдержит. Да, даже, если и не верить, всё равно ж нет особого смысла самоограничения в одной отдельно взятой квартире, т.к. на фоне суммарного потребления всех квартир стояка 40 - 25 = 15 А выглядят не слишком уж значимо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.09.2023 в 08:54:39

#7195277

Andrey5ok85 написал: Так будет правильнее?

Нет, не будет.

0
Аватар пользователя
dimkaildar

Местный

Регистрация: 12.07.2022

Казань

Сообщений: 8

25.09.2023 в 19:29:32

#7195791

Подскажите, на каких автоматах, узо, реле напряжения сейчас можно собрать щиток? Имею ввиду производителя

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.09.2023 в 00:27:53

#7195830

dimkaildar, новатэк, чинт, абб, шнайдер, легран, ну иек тоже вроде karat :o кто-то и на таком собираетссылка :eek:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dimkaildar

Местный

Регистрация: 12.07.2022

Казань

Сообщений: 8

26.09.2023 в 20:49:10

#7195979

serj12, abb, легранд и шнайдер - не получается сколмпоектовать, если только солянку делать. Особо проблема с узо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.09.2023 в 20:57:05

#7195980

dimkaildar написал: легранд и шнайдер - не получается сколмпоектовать

Это понятно.

dimkaildar написал: abb

Возможно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.09.2023 в 21:49:28

#7195982

dimkaildar написал: на каких автоматах, узо, реле напряжения сейчас можно собрать щиток? Имею ввиду производителя

Иек однозначно. Если надо что-то приличное.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

26.09.2023 в 22:00:20

#7195985

вводные штыревые клеммы, что-то приличное из китая можно подобрать? Что ни смотрю, то всё не так: то винт не с той стороны, то клемма из двух частей и разваливается

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.09.2023 в 22:41:13

#7195989

dimkaildar написал: Особо проблема с узо

тогда ссылка хоть обузись :) ссылка цена бомба :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.09.2023 в 22:50:29

#7195990

Radio написал: Если надо что-то приличное

Chint :a

Radio написал: Иек однозначно.

это ангажировано :nо:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.09.2023 в 10:54:05

#7196025

serj12 написал:

dimkaildar написал: Особо проблема с узо

тогда ссылка хоть обузись :) ссылка цена бомба :yu:

serj12, А пачаму вы прошли мимо этой бомбы? ))) https://kazan.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-chint-nxl-63-6ka-1p-n-40a-30ma-a-280718-1803525/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу