27.09.2023 в 12:35:58
dokar, пишут - нет в вашем городе :( дороже потому что
И это пройдёт ...
27.09.2023 в 13:12:04
Radio, А у вас есть? или только фига в кармане? Как всегда. :D
27.09.2023 в 17:28:14
dokar написал: А у вас есть?
У меня нету. Так я и не говорю, что чинт лучше иека. :confused:
29.09.2023 в 09:52:06
двухполюсные автоматы шириной 1 модуль 18мм у кого есть сейчас нормальные, ну или чтобы не совсем непонятного происхождения были вроде меандра
29.09.2023 в 10:08:07
sebikov, Ни у кого в РФ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.09.2023 в 10:17:27
sebikov написал: двухполюсные автоматы шириной 1 модуль 18мм у кого есть сейчас нормальные, ну или чтобы не совсем непонятного происхождения были вроде меандра
29.09.2023 в 10:54:32
Radio, эти я знаю, спасибо, только они они их поштучно штоли возят, я 10А месяц не мог купить
29.09.2023 в 11:11:08
sebikov, можно 16 поставить вместо 10.
29.09.2023 в 12:01:00
sebikov написал: Radio, эти я знаю, спасибо, только они они их поштучно штоли возят, я 10А месяц не мог купить
sebikov,
Сюда обращались?
29.09.2023 в 15:04:02
dokar, там и беру. Склады по сравнению с весной-летом импортер вроде наполнил, тогда совсем кисло у ДЭКа было например с УЗО А, или 6кА (совершенно тупая серия кстати)
01.10.2023 в 09:27:12
sebikov совершенно тупая серия кстати
А в чем именно тупость?
28.12.2023 в 14:23:30
Уважаемые эксперты и электрики, подскажите, пожалуйста! Можно ли собрать эл.щит для квартиры в таком исполнении? В однокомнатной квартире 47м2 планирую самостоятельно собрать и подключить эл.щит в квартире со следующим наполнением. Подскажите, уважаемые электрики, правильно ли подобраны по мощности ДИФ и УЗО. Или нужно пересмотреть компоновку АВ? До квартиры (в этажном щите) установлены: ВН-32 1П на 63А Счётчик ВА47-29 С50 1П ВД1-63S 63A 100мА (Узо селективное) ВА47-29 1П С16
В квартирном щите планирую:
Выключатель автоматический 2п 40A Реле напряжения 2П 40А 1 группа: ВД (дифавтомат) 2П 32А Тип А 10мА к нему подкл. стиралка и Ванна розетки – 1П 16А 2 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Кухня Фартук – 16А Розетки кухни и балкона – 16А Розетки комнаты, коридора и wi-fi – 16А Свет ванна, кухня, балкон – 10А Свет комната и коридор – 10А 3 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Духовой шкаф – 16А Посудомойка – 16А Холодильник – 16А Розетка в стояк – 16А Правильно ли подобраны УЗО относительно номинала и кол-ва автоматов?
28.12.2023 в 14:33:39
Fragment написал: Выключатель автоматический 2п 40A
Меняете на 50А
Fragment написал: Реле напряжения 2П 40А
Меняете на 50/63А
Fragment написал: ВД (дифавтомат) 2П 32А Тип А 10мА
ВД - это выключатель дифференциальный, а не диф., да 32А 10мА Вы вряд ли найдете. В любом случае 32А это для электроплиты, а для того, что Вы указали достаточно С16
Fragment написал: 2 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Кухня Фартук – 16А Розетки кухни и балкона – 16А Розетки комнаты, коридора и wi-fi – 16А Свет ванна, кухня, балкон – 10А Свет комната и коридор – 10А 3 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Духовой шкаф – 16А Посудомойка – 16А Холодильник – 16А Розетка в стояк – 16А
Распределите группы розеток и свет под оба УЗО. Если УЗО во 2-й группе "хлопнет": не будет ни розеток, ни света. Все действия наощупь, подумайте. Не вижу варочной панели, её нет? Если так, я бы на Вашем месте поставил бы все УЗО 40А 30мА, хватит 2-3 шт. под весь проект.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.12.2023 в 15:57:39
Здравствуйте, планируется замена проводки во вторичке. В подъездном щите замена автоматов и старого рубильника, счетчик заменили. От щита до квартиры 24мм, в квартире 115мм и 2*2,5мм земли нет. Вот предполагаемая схема. Квартира с газом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу