21.09.2023 в 17:16:59
#7195184
Привет всем объясните пожалуйста что изменилось? Меняли щитки. Был старый щиток на фото видно там надписи на автоматах ВП, М, ХОЛ.... т.е. каждая комната была на своём автомате. И вот новый щиток и сделали пучок из всех комнат и посадили на с25. А С25 это стал рубильник? Или автомат?
Так вообще делается? Почему ноль ушел от С40 в квартиру, а не от С25 тогда?
21.09.2023 в 23:51:13
#7195233
Andrey5ok85, как бы, после нескольких разъяснений Ростехнадзора, что не всякий капремонт проводки является реконструкцией, стало «модно» экономить медь (цветмет) и делать капремонт по тем ПУЭ.
А скажем, в ПУЭ-4 есть несколько запутанные пп. VII-1-22, VII-1-60, которые реально понимали только те электрики и проектировщики. А нынешние проектировщики путаются, вот ваши предусмотрели ввод в квартиру, как через двухполюсный автомат С25, так и через два однополюсных C16. А монтажники, не поняли, разбираться не стали и завели всё через один полюс C25.
Вероятно, имеет смысл, либо восстановить ввод в квартиру примерно как было, либо реконструировать его, в духе соседей (с PE, с Блэк Джеком и шлюхами). Правда, соседи тоже запутались (а может это монтажники запутались) и PE берут с рабочего нуля после двухполюсного C40, вот так делать не надо, а надо ж брать с совмещенного (или с корпуса щитка). ;)
22.09.2023 в 04:50:57
#7195250
Serge3leo, можно ли ноль,который уходит в кв от С40 убрать и переставить чтобы 0 заходил в квартиру от С25? Так же и фазу, убрать перемычку́ от С25 4 автоматам с16 и запустить фазу правильно от С25 на́ автоматы. Т.е "они" как будто вместо бывшего двухполюсного С25 поставили двухполюсный С40 . А С25 просто продублировали снова, т.к выше С25 брать нельзя в этом доме и стояк не меняли. Тогда зачем они засадили сюда С40?
22.09.2023 в 06:07:07
#7195256
Serge3leo, Так будет правильнее? Я неумею схемы рисовать, нарисовал картинку.
22.09.2023 в 08:07:08
#7195273
Andrey5ok85, так можно, однако, ПУЭ-4, при наличии двухполюсного аппарата защиты до счётчика, рекомендует дальше уже однополюсные автоматы или предохранители.
Хотя, если, в будущем, планируется 2P C25 заменять на ВДТ/АВДТ, почему нет? По крайней мере, выглядит, как разумная схема с дальним прицелом. ;)
А так, Вы же на месте, Вам виднее. К примеру, на фото «как было» номинал АВ, которые до счётчиков, не разобрать. А на фото «как стало» стояка не видно. И т.д. и т.п.
Если проектировщикам верить, то 40 A на квартиру сеть выдержит. Да, даже, если и не верить, всё равно ж нет особого смысла самоограничения в одной отдельно взятой квартире, т.к. на фоне суммарного потребления всех квартир стояка 40 - 25 = 15 А выглядят не слишком уж значимо.
25.09.2023 в 19:29:32
#7195791
Подскажите, на каких автоматах, узо, реле напряжения сейчас можно собрать щиток? Имею ввиду производителя
26.09.2023 в 00:27:53
#7195830
dimkaildar, новатэк, чинт, абб, шнайдер, легран, ну иек тоже вроде karat :o кто-то и на таком собирает
И это пройдёт ...
26.09.2023 в 20:49:10
#7195979
serj12, abb, легранд и шнайдер - не получается сколмпоектовать, если только солянку делать. Особо проблема с узо.
26.09.2023 в 21:49:28
#7195982
dimkaildar написал: на каких автоматах, узо, реле напряжения сейчас можно собрать щиток? Имею ввиду производителя
Иек однозначно. Если надо что-то приличное.
26.09.2023 в 22:00:20
#7195985
вводные штыревые клеммы, что-то приличное из китая можно подобрать? Что ни смотрю, то всё не так: то винт не с той стороны, то клемма из двух частей и разваливается
27.09.2023 в 10:54:05
#7196025
serj12 написал:
dimkaildar написал: Особо проблема с узо
serj12,
А пачаму вы прошли мимо этой бомбы? )))
27.09.2023 в 12:35:58
#7196040
dokar, пишут - нет в вашем городе :( дороже потому что
И это пройдёт ...
27.09.2023 в 13:12:04
#7196044
Radio, А у вас есть? или только фига в кармане? Как всегда. :D
27.09.2023 в 17:28:14
#7196060
29.09.2023 в 09:52:06
#7196245
двухполюсные автоматы шириной 1 модуль 18мм у кого есть сейчас нормальные, ну или чтобы не совсем непонятного происхождения были вроде меандра
29.09.2023 в 10:08:07
#7196246
sebikov, Ни у кого в РФ
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.09.2023 в 10:17:27
#7196250
sebikov написал: двухполюсные автоматы шириной 1 модуль 18мм у кого есть сейчас нормальные, ну или чтобы не совсем непонятного происхождения были вроде меандра
29.09.2023 в 10:54:32
#7196252
Radio, эти я знаю, спасибо, только они они их поштучно штоли возят, я 10А месяц не мог купить
29.09.2023 в 11:11:08
#7196253
sebikov, можно 16 поставить вместо 10.
29.09.2023 в 12:01:00
#7196259
sebikov написал: Radio, эти я знаю, спасибо, только они они их поштучно штоли возят, я 10А месяц не мог купить
sebikov,
Сюда обращались?
29.09.2023 в 15:04:02
#7196271
dokar, там и беру. Склады по сравнению с весной-летом импортер вроде наполнил, тогда совсем кисло у ДЭКа было например с УЗО А, или 6кА (совершенно тупая серия кстати)
01.10.2023 в 09:27:12
#7196500
sebikov совершенно тупая серия кстати
А в чем именно тупость?
28.12.2023 в 14:23:30
#7213105
Уважаемые эксперты и электрики, подскажите, пожалуйста! Можно ли собрать эл.щит для квартиры в таком исполнении? В однокомнатной квартире 47м2 планирую самостоятельно собрать и подключить эл.щит в квартире со следующим наполнением. Подскажите, уважаемые электрики, правильно ли подобраны по мощности ДИФ и УЗО. Или нужно пересмотреть компоновку АВ? До квартиры (в этажном щите) установлены: ВН-32 1П на 63А Счётчик ВА47-29 С50 1П ВД1-63S 63A 100мА (Узо селективное) ВА47-29 1П С16
В квартирном щите планирую:
Выключатель автоматический 2п 40A Реле напряжения 2П 40А 1 группа: ВД (дифавтомат) 2П 32А Тип А 10мА к нему подкл. стиралка и Ванна розетки – 1П 16А 2 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Кухня Фартук – 16А Розетки кухни и балкона – 16А Розетки комнаты, коридора и wi-fi – 16А Свет ванна, кухня, балкон – 10А Свет комната и коридор – 10А 3 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Духовой шкаф – 16А Посудомойка – 16А Холодильник – 16А Розетка в стояк – 16А Правильно ли подобраны УЗО относительно номинала и кол-ва автоматов?
28.12.2023 в 14:33:39
#7213107
Fragment написал: Выключатель автоматический 2п 40A
Меняете на 50А
Fragment написал: Реле напряжения 2П 40А
Меняете на 50/63А
Fragment написал: ВД (дифавтомат) 2П 32А Тип А 10мА
ВД - это выключатель дифференциальный, а не диф., да 32А 10мА Вы вряд ли найдете. В любом случае 32А это для электроплиты, а для того, что Вы указали достаточно С16
Fragment написал: 2 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Кухня Фартук – 16А Розетки кухни и балкона – 16А Розетки комнаты, коридора и wi-fi – 16А Свет ванна, кухня, балкон – 10А Свет комната и коридор – 10А 3 группа: УЗО 2П 63А тип А 30мА Духовой шкаф – 16А Посудомойка – 16А Холодильник – 16А Розетка в стояк – 16А
Распределите группы розеток и свет под оба УЗО. Если УЗО во 2-й группе "хлопнет": не будет ни розеток, ни света. Все действия наощупь, подумайте. Не вижу варочной панели, её нет? Если так, я бы на Вашем месте поставил бы все УЗО 40А 30мА, хватит 2-3 шт. под весь проект.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.12.2023 в 15:57:39
#7213123
Здравствуйте, планируется замена проводки во вторичке. В подъездном щите замена автоматов и старого рубильника, счетчик заменили. От щита до квартиры 24мм, в квартире 115мм и 2*2,5мм земли нет. Вот предполагаемая схема. Квартира с газом.