21.12.2014 в 22:15:08
demn написал : ваше мнение? при каком токе и время продолжительности, он должен сработать
моё мнение: при 32 амперах автомат С10А если он холодный должен отключиться 50сек +-5сек
По мнению EN/IEC 60898-1 автомат с хар-кой B, C, D и номиналом менее или равным 32А, при температуре +30°C и токе 2,55 In должен отключаться за время: 1 сек
21.12.2014 в 22:17:16
demn написал : моё мнение: при 32 амперах автомат С10А если он холодный должен отключиться 50сек +-5сек
а как вы ток 32А увидели? замер токовыми клещами в первичке инвертора? или?
или вы инвертором пытались автомат прогрузить?... или я ничего не понимаю из вашего опыта.
21.12.2014 в 22:23:50
Solovey, да токовыми клещами провод сипа от водного автомата к счётчику
21.12.2014 в 22:29:22
дело то поймите в чём 1.5кв выкл. махом а на 2.5кв. где-то минута не выключился дольше не держал. 2.5кв я как понял кабель не успел нагреться и остужал тепловуху автоматаС10А?
21.12.2014 в 23:50:40
Energon, я в своё время, хотел подружить 2п ВА Hager серии MY и 2П ВА Eaton серии PL4, через штыревую гребенку. У меня не получилось. Так как расположение клемм на ВА было, скажем так, не соосным. Вставить гребенку было можно, но зажать -нет, её перекашевало. У Вас с этим как? Нормально? Что касается Вашего вопроса, если зажимается нормально, без перекоса, то, ИМХО, и бог бы с ним. Хотя это некрасиво и теоретически может быть опасным при обслуживании.
22.12.2014 в 00:34:36
Ну зажимает хорошо, перекоса нет. Пробовал пальцы пропихнуть что бы они оголенной части дотронулись не получилось.
06.01.2015 в 12:42:08
Здравствуйте,собрал свой первый щит,прошу мастеров оценить и поправить если что не так.автоматы 16 А и 10 А вводной 25 А и УЗО 32.С вводного перемычки идут на узо с низу в верх на фото не видно.
06.01.2015 в 12:47:02
На фото мало что видно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу