dokar, юра Т, короче tn-cs можно реализовать очень часто при сипе и повторных заземлениях pen . Так? Я считаю что да . Sb 3 прицепился к tt чем нарушает нормы .
29.02.2016 в 13:11:34
dokar, юра Т, короче tn-cs можно реализовать очень часто при сипе и повторных заземлениях pen . Так? Я считаю что да . Sb 3 прицепился к tt чем нарушает нормы .
29.02.2016 в 13:14:17
юра Т, вы почитайте , что я написал и включите свою)
29.02.2016 в 13:16:09
Димон114, какие нормы?) БУЭ не указ. Где в ГОСТах прямой запрет на подключение частных и дачных домиков по ТТ?) Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?) Я вам ещё раз говорю, в Мск даже без проблем согласовывают подключение по ТТ и подключают!) Взяток - ни копейки, даже шоколадки никто не давал).
29.02.2016 в 13:17:13
Димон114 написал: юра Т, на доме ? Или на столбе ? Не описались в последнем посте ?
землим везде где можно, провод на землю потолще, кашу маслом не испортишь
29.02.2016 в 13:18:30
SB3 написал: в Мск даже без проблем согласовывают подключение по ТТ и подключают!
позвольте я еще раз спрошу, Вы лично ОПНы в таком случае всегда ставите? а электрикам пофиг что в домах наверчено, это не их зона ответственности
29.02.2016 в 13:19:47
SB3 написал: Димон114, какие нормы?) БУЭ не указ. Где в ГОСТах прямой запрет на подключение частных и дачных домиков по ТТ?) Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?) Я вам ещё раз говорю, в Мск даже без проблем согласовывают подключение по ТТ и подключают!) Взяток - ни копейки, даже шоколадки никто не давал).
в Москве и области никто не проверяет вообще что там и как . Тт или tncs . Как эту пуэ не указ . Хорошо ( чтоб не разводить ) есле фирма делает им тоже пуэ не указ ?
29.02.2016 в 13:21:49
29.02.2016 в 13:24:07
юра Т, я вам ещё раз отвечаю) "ОПН" при воздушной линии - СИП, не СИП, ТТ, TNCS желательны ( ГОСТ почитать так обязательны) к установке) Но есть циркуляр , который сначала обязывает "сети" установить абонентские "ОПН" ),а без них - ни,ни). И что вы от меня хотите?)
29.02.2016 в 13:24:47
Димон114 написал: желательно для тт специальный ?
для тт он обязателен по уму, на tncs он особо роли не играет, варисторы в технике и общая нагрузка гасят импульсы
29.02.2016 в 13:26:48
юра Т, :applause: :D
юра Т написал:
Димон114 написал: желательно для тт специальный ?
для тт он обязателен по уму, на tncs он особо роли не играет, варисторы в технике и общая нагрузка гасят импульсы
Варисторы там для защиты самих приборов (вроде не класс D даже, если не ошибаюсь), посмотрите их характеристики и Астро-ОПН к примеру).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.