Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

27.03.2016 в 19:18:16

вот нашел и сфоткал с МЭИ

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.03.2016 в 19:18:38

Димон114, Я не про схему Дима,я про то ,что надо следовать правилам установленными ГОСТАМи,МЭК и производителями если НЕЙТРАЛЬ больше или равна ФАЗНОМУ ставь 3П+1,если нейтраль меньше фазного, ставь 4П хоть при ТТ,хоть TNS

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 19:21:28

ebf написал: Димон114, Я не про схему Дима,я про то ,что надо следовать правилам установленными ГОСТАМи,МЭК и производителями если НЕЙТРАЛЬ больше или равна ФАЗНОМУ ставь 3П+1,если нейтраль меньше фазного, ставь 4П хоть при ТТ,хоть TNS

ebf, есле нейтраль равна фазному то нет необходимости предусматривать разрыв нейтрали и защищать её тоже . С ГОСТом согласны там и про это . Прочитайте ещё раз я привёл .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 19:25:36

ebf, а есле ав 4 полюса разомкнёт первым ноль то что будет при не симметричных нагрузках по фазам ? 3 плюс N какраз размыкает ноль последним а замыкает первым )))

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.03.2016 в 19:27:46

Димон114 написал: есле нейтраль равна фазному то нет необходимости предусматривать разрыв нейтрали и защищать её тоже

от чего защищать?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 19:29:03

ebf написал:

Димон114 написал: есле нейтраль равна фазному то нет необходимости предусматривать разрыв нейтрали и защищать её тоже

от чего защищать?

ebf, от КЗ и перегрузки :popcorn

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.03.2016 в 19:36:45

Димон114, Про сверхток в вашем пункте В случае, если площадь поперечного сечения нейтрального проводника эквивалентна сечению линейных проводников и ожидаемый ток в нейтральном проводнике не превышает значения тока в линейном проводнике, то нет необходимости в обнаружении сверхтока для нейтрального проводника или установки отключающего устройства для этого проводника. Если площадь поперечного сечения нейтрального проводника меньше чем у линейного, необходимо обеспечить обнаружение сверхтока в нейтральном проводнике. Это обнаружение должно вызвать разъединение линейных проводников, но не обязательно нейтрального проводника. А вот про КЗ В обоих случаях нейтральный проводник должен быть защищен от тока короткого замыкания. Поэтому 3П+1 ил 4П в зависимости от фаза и нейтрали

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 19:43:39

ebf написал: Димон114, Про сверхток в вашем пункте В случае, если площадь поперечного сечения нейтрального проводника эквивалентна сечению линейных проводников и ожидаемый ток в нейтральном проводнике не превышает значения тока в линейном проводнике, то нет необходимости в обнаружении сверхтока для нейтрального проводника или установки отключающего устройства для этого проводника. Если площадь поперечного сечения нейтрального проводника меньше чем у линейного, необходимо обеспечить обнаружение сверхтока в нейтральном проводнике. Это обнаружение должно вызвать разъединение линейных проводников, но не обязательно нейтрального проводника. А вот про КЗ В обоих случаях нейтральный проводник должен быть защищен от тока короткого замыкания. Поэтому 3П+1 ил 4П в зависимости от фаза и нейтрали

ebf, нейтральный проводник защищён от КЗ трёхполюсным ав :) или вы не в курсе? Поэтому не по вашему . При любом КЗ фаза-фаза , фаза нейтраль .

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 19:47:06

ebf, завязывайте вы с ним :) Расчеты для электросетей конкретных коммерческих зданий показывают, что амплитуда тока в нейтральном проводе может составлять от 150% до 210% амплитуды фазового то- ка. Тогда как сечение этого провода в два раза меньше сечения фазового провода!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.03.2016 в 19:50:16

Димон114, Вот мне правда пофиг,как вы делаете,может пройдёт время и вы поймёте о чём написано в ГОСТе.Я во многом не согласен с SB3,и он об этом знает,но с его цитатой

SB3 написал: Димон, если вы считаете себя умнее всего Шнейдера - лично вы можете делать что хотите).

соглашусь. Простите если обидел.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 19:52:16

SB3 написал: ebf, завязывайте вы с ним :) Расчеты для электросетей конкретных коммерческих зданий показывают, что амплитуда тока в нейтральном проводе может составлять от 150% до 210% амплитуды фазового то- ка. Тогда как сечение этого провода в два раза меньше сечения фазового провода!

SB3, :scare то есть 3р плюс ноль ав и трёх полюсные ав придумали терорисы наверно :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу